    Ничего сложного не вижу ... Вы предлагали, но похоже сами не пробовали, нарисовать возможные пути токов.
    У ТС участок последний, в цепочке ... в случае замыкания у соседей (У1 и У2), никаких токов по его нулю не было бы (в теории будет - милли/микро) ... все утечки от соседей уйдут на ТП, по земле.
    Явно, что замыкание в трубостойке ... для точной диагностики участка пробоя, надо (1) востановить "деление" PEN, (2) отключить вводной автомат, лезть на опору и в точке ответвления (3) мерить ток (клещами) на фазе А, имхо, там покажет больше 27А.
     

    Вложения:

    • 1.1.JPG
    • 02.JPG
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.679
    Благодарности:
    23.623

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.679
    Благодарности:
    23.623
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Причем у всех соседей одновременно.
    @Topmo3, обратите внимание...проблема не только у ТС, но и у других обитателей поселка.

    Дорисовал Вашу схему...добавил информацию. Можете сказать откуда 18 А ? ТС измерял.
    Безымянный.jpg
     
  3. Weis
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.193
    Благодарности:
    5.156

    Weis

    Живу здесь

    Weis

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.193
    Благодарности:
    5.156
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Topmo3, @Иванов Костя, На днях сделаю такое измерение: кину в водоем железяку с пришпандоренным к ней проводом, второй конец провода подтяну к забору (получится около 30-ти метров) и измерю разность потенциалов между проводом и забором, проводом и нулем. Естественно меры безопасности будут соблюдены.
    Если в первом случае разности потенциалов не будет, а во втором будет, то, наверное, вопрос о утечке с фазного провода на мою трубостойку можно будет снять.
     
  4. id694991
    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    4.936
    Благодарности:
    6.648

    id694991

    Живу здесь

    id694991

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    4.936
    Благодарности:
    6.648
    Адрес:
    МО
    У вас с нейтрали утечка, поэтому и разность потенциалов небольшая...
     
  5. Weis
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.193
    Благодарности:
    5.156

    Weis

    Живу здесь

    Weis

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.193
    Благодарности:
    5.156
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В том-то и вопрос у меня ли утечка?
    Сегодня разность потенциалов между нулем и землей (забором) была 79 В. В ЩУ контакт между нулем и забором по прежнему разорван.
     
  6. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.801
    Благодарности:
    8.447

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.801
    Благодарности:
    8.447
    Адрес:
    Ярославль
    А есть возможность поочередно накинуть клещи на эти полосы?
     
  7. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.700
    Благодарности:
    7.648

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.700
    Благодарности:
    7.648
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    @Weis, добрый день!
    А у кого ключи от ТП?
    Тут вроде почти всё ясно.
     
  8. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.700
    Благодарности:
    7.648

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.700
    Благодарности:
    7.648
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Заземление нейтрали там, скорее всего, есть.
    А вот наконечник PEN мог отгореть, что я неоднократно наблюдал и починял.
    Также ленивые монтажники иногда вытаскивают из ТП провод АПВ при сборке, а затем через дохлые проколы соединяют с линией. Там тоже бывают траблы.
     
  9. Weis
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.193
    Благодарности:
    5.156

    Weis

    Живу здесь

    Weis

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.193
    Благодарности:
    5.156
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Есть. Доступ свободный.
    Сделать?
     
  10. Weis
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.193
    Благодарности:
    5.156

    Weis

    Живу здесь

    Weis

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.193
    Благодарности:
    5.156
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Достоверно не знаю, могу только предполагать. Должен знать председатель соседнего ДНП. Я ему и так плешь проел с эти перекосом, а если подумает что собираюсь в ТП залезть...
     
  11. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.801
    Благодарности:
    8.447

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.801
    Благодарности:
    8.447
    Адрес:
    Ярославль
    Конечно.
     
  12. Weis
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.193
    Благодарности:
    5.156

    Weis

    Живу здесь

    Weis

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.193
    Благодарности:
    5.156
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В ближайшие пару дней сделаю. Возможно завтра.
     
  13. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.801
    Благодарности:
    8.447

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.801
    Благодарности:
    8.447
    Адрес:
    Ярославль
    @Weis, и еще, если есть длинный провод, интересно было бы померять напряжение между этими полосами и нейтралью ближайшего проблемного участка.
     
  14. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.700
    Благодарности:
    7.648

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.700
    Благодарности:
    7.648
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Так залезть вместе с ним! Если ТП его - можно попугать ответственностью за последствия перекоса.
    Косяк указанного вида видно невооружённым глазом.
     
  15. Weis
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.193
    Благодарности:
    5.156

    Weis

    Живу здесь

    Weis

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.193
    Благодарности:
    5.156
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не дотянусь.