    Вы продемонстрировали численные данные.
    Можно предположить, что фаза А "пробивает" на забор.

    К сожалению, мало информации по планировке. Вы смотрите на тот кусок СИПа, который заходит в трубостойку. А что там за провода по забору уходят?
    Нет...это касается качества подготовки трубы. СИП, ВВГ...не важно...края труб надо обтачивать, убирать заусенцы и сглаживать острые края.
     
  3. Weis
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.193
    Благодарности:
    5.156

    Weis

    Живу здесь

    Weis

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.193
    Благодарности:
    5.156
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. Это не по забору. Иллюзия:) С макушки столба, где подключен мой СИП, есть снижение (видно на фото). Этот СИП идет к ЩУ соседа, размещенному непосредственно на столбе (внизу). Так вот провод, который виден как идущий по забору, на деле поднимается от ЩУ соседа и идет на его участок не касаясь моего забора.
    2. Края металлической трубы в местах входа и выхода СИП заглажены на совесть. Нет там ни заусенцев, ни острых кромок.

    Сегодня из агентства ОБС ("одна баба сказала") узнал что якобы у КТПс 10 кВ контур заземления сделан абы как.
    КТП изначально ставило ДНП силами неких подрядчиков (не Ленэнерго). Из 13-ти столбов от КТП до моего ЩУ повторное заземление видно лишь на 6-ти, ближних к КТП (надеюсь что подключены).
    А товарищ от энергетиков в телефонном разговоре сказал примерно так: "слишком хорошее у тебя заземление, было бы похуже, так может ничего и не заметил бы".
    Действительно такое возможно? Думаю не заметил бы пока не дотронулся до нулевого провода, ну а как дотронулся, то дальше как повезет. Мог и заметить:faq:
     
    Последнее редактирование: 30.03.18
  4. Zubr56
    Регистрация:
    29.03.07
    Сообщения:
    795
    Благодарности:
    320

    Zubr56

    Живу здесь

    Zubr56

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.07
    Сообщения:
    795
    Благодарности:
    320
    Адрес:
    Москва
    Когда СИП менял до обшивки сайдингом временно закрепил так. В рукав вставил пластиковую трубу. Потом скобу перевесил и добавил в трубу резиновую трубку и обернул изолентой исключив попадание влаги. Так правильно @Иванов Костя?
    Сейчас это закрыто коробом от осадков.
     

    Вложения:

    • SDC10244.JPG
    • SDC10916.JPG
  5. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.655

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.655
    Адрес:
    Ижевск
    Стойка снизу не загерметизирована? Вода в ней стоять не может?
    Кстати, тепловизором на неё не смотрели?
     
  6. Weis
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.193
    Благодарности:
    5.156

    Weis

    Живу здесь

    Weis

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.193
    Благодарности:
    5.156
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Стойка снизу открыта на весь просвет. СИП выходит вертикально вниз. Вода стекает свободно.
    Тепловизором на стойку и внутренности ЩУ смотрел. Мест локального нагрева не видел.
     
  7. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.655

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.655
    Адрес:
    Ижевск
    Тогда, пожалуй, на пробой с фазы на стойку зря думаем. Может у соседа что-то похожее...:faq:
     
  8. Weis
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.193
    Благодарности:
    5.156

    Weis

    Живу здесь

    Weis

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.193
    Благодарности:
    5.156
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Скоро узнаем.
    Я завтра полезу в дальний угол участка. Не дает покоя обнаруженное тепловизором место. Может дополнительно еще что найду.
     
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.679
    Благодарности:
    23.623

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.679
    Благодарности:
    23.623
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Самый теплый столб...вопрос...этот столб закопан так же, как остальные? Может он глубже закопан? Может в грунте какой-то дополнительный металл имеется? Может забетонирован как-то иначе?

    Если края трубы качественно обработаны - это хорошо. Побольше бы обзорных фотографий местности и Вашего ввода.

    На заборе 90 вольт...вроде и не КЗ, а замыкание через какое-то сопротивление. А не происходит ли это замыкание через краску щитка? Может это и глупое предположение, но что-то надо думать.

    И еще такой вопрос...на заборе есть какое-то электрооборудование у Вас или у соседа? Хотя...если бы из-за личного оборудования, то при отключении автомата напряжение на заборе пропало бы.
     
  10. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.655

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.655
    Адрес:
    Ижевск
    Там точно нет "случайного" подземного кабеля, которому "подключился" нагретый столб? :)
     
  11. Weis
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.193
    Благодарности:
    5.156

    Weis

    Живу здесь

    Weis

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.193
    Благодарности:
    5.156
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Забору 6 лет, разве сейчас вспомнишь. Бетонировали примерно одинаково. В грунте дополнительный металл если только с войны остался. Последние лет 20 здесь было пастбище.
    Там и соседние два столба подогреваются. Надеюсь сейчас грунт открылся достаточно для осмотра.

    91.3 В между рабочим нулем от ВЛИ и забором при отключенном повторном заземлении в ЩУ. При этом щит не имеет контакта с рабочим нулем и ток утечки равен нулю:
    2.jpg

    Напряжение между рабочим нулем и забором
    3.jpg
    При этом между фазой А и забором 143 В
    4.jpg
    Между остальными фазами и забором по 295 В
    5.jpg 6.jpg

    Видеокамеры, но там питание постоянным током небольшой величины.
     
  12. Weis
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.193
    Благодарности:
    5.156

    Weis

    Живу здесь

    Weis

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.193
    Благодарности:
    5.156
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Попробую индикатором электромагнитного поля проверить.
     
  13. Weis
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.193
    Благодарности:
    5.156

    Weis

    Живу здесь

    Weis

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.193
    Благодарности:
    5.156
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Иванов Костя, А вот напряжения фаза-ноль:
    7.jpg 8.jpg 9.jpg
    Пока оставил откинутыми все желтые провода.
     
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.679
    Благодарности:
    23.623

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.679
    Благодарности:
    23.623
    Адрес:
    Белгород-Москва
    У Вас сам ящик имеет контакт с забором. Если на заборе есть потенциал, то он есть и на ящике.
    Если измерить напряжение между корпусом ящика и рабочим нолем, то должны быть те же 91 В.

    Но может быть еще интереснее...в ящике стоит монтажная плита (оцинковка)...вполне допускаю вероятность, что напруга между этой плитой и рабочим нолем бальше, чем 91 В.

    Это не обязательно, но вполне вероятно. Например, вводной автомат закрыт кожухом. Что там под кожухом мы не видим. А если там что-то оставили? Положили на автомат, как на полку, и забыли. Или какая-то грязь или когда-то в грозу пробило искру и осталась угольная дорожка.

    Я, конечно, фантазирую, но фантазии основаны на опыте и на желании найти причину. Где-то ток перетекает с фазы на корпус ящика или прямо на забор.
     
  15. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.679
    Благодарности:
    23.623

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.679
    Благодарности:
    23.623
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Это напряжение видно и по вольтметрам. Оно в норме. Эта информация говорит о том, что перекоса фаз нет. Нет напряжения на самом нулевом проводе.
    Значит единственный вариант попадания фазы на забор - непосредственно с фазы.
    Надо найти это место.