    Добрый день!
    Возможно, сервис-инженер не обладает достаточной квалификацией.
    По подключению - регулятор имеет клемму для 2-х проводного подключения и котел имеет клемму для подключения регулятора. Протокол, поддерживаемый котлом - OpenTherm.
    Регулятор работает и по протоколу EMS2 и по OpenTherm, по крайней мере, версия для России. По вопросу 100%-ной совместимости Вам необходимо обратиться в Бош-Украина.
     
  2. BoschClimate
    Регистрация:
    28.03.18
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    250

    BoschClimate

    Живу здесь

    BoschClimate

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.18
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    250
    Адрес:
    141400, г.Химки, Вашутинское шоссе, дом 24
    Добрый день!

    Приводим список наших партнеров, у которых есть шоурумы
    Тепломатика (ул. Дорожная д. 3к1)
    Теплосервис (Рублево-Успегское ш. д. 1)
    Теплосейл (94км. МКАД, строительный рынок "Тракт-Терминал", корпус 4, павильон № 12)
    ТеплоВода (г. Пушкино, ул. Грибоедова д. 7 ТЦ "Флагман" пав. 5) У них только Бош, но очень хороший ассортимент. Есть и напольные, и настенные.
    Интерма (г. Москва, ул. Кирпичная, д. 48)
    ИП Косатенко (Реутов, ш. Энтузиастов вл. 15) ассортимент не очень большой, пара напольников (Бош и Будерус) и пара настенников

    Также во всех магазинах Мособлгаза есть наши котлы.
    С уважением, ООО "Бош Термотехника"
     
  3. sasha819
    Регистрация:
    27.02.14
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    4

    sasha819

    Участник

    sasha819

    Участник

    Регистрация:
    27.02.14
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Омск
    Добрый день.
    Котел бош 6000 -35
    не греет теплоноситель больше 57 градусов
    пытаюсь онлайн установить температуру выше через Zont c опен термом, или это нужно на котле устанавливать?
     
  4. enazarenko
    Регистрация:
    18.01.15
    Сообщения:
    0
    Благодарности:
    1

    enazarenko

    Участник

    enazarenko

    Участник

    Регистрация:
    18.01.15
    Сообщения:
    0
    Благодарности:
    1
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Поделитесь опытом столкнулся со следующей проблемой. Не могу подключиться к котлу Buderus Logano G124 W32 с автоматикой EMS и модулем KM200 через программу Buderus MyDevice (версия для Андройд последняя доступная в Google Play). Визуально все выглядит хорошо. Котел работает, KM200 горит постоянно зеленым, но при попытке подключить модуль на сервере все заканчивается ошибкой аутентификации. (на iOS 3.3.6 результат аналогичный - см. последний скриншот)
    Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
     

    Вложения:

    • KM200.JPG
    • Android 1.JPG
    • Android-2.JPG
  5. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.067
    Благодарности:
    935

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.067
    Благодарности:
    935
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    @enazarenko, В системе управления присутствует RC310?
     
  6. Интересующийся2
    Регистрация:
    09.07.12
    Сообщения:
    0
    Благодарности:
    0

    Интересующийся2

    Новичок

    Регистрация:
    09.07.12
    Сообщения:
    0
    Благодарности:
    0
    @BoschClimate, Добрый день. У меня такая же проблема
     
  7. Интересующийся2
    Регистрация:
    09.07.12
    Сообщения:
    0
    Благодарности:
    0

    Интересующийся2

    Новичок

    Регистрация:
    09.07.12
    Сообщения:
    0
    Благодарности:
    0
  8. Sir_Alex
    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Sir_Alex

    Участник

    Sir_Alex

    Участник

    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Добрый день!

    В котле G234 44 два выхода подачи теплоносителя на ГВС и на отопление, но обратная линия одна - общая, при установленной температуре ГВС 60 градусов и при температуре подающей линии отопления меньшей 60 градусов, при работе котла на отопление теплоноситель циркулирует и по линии ГВС, тем самым охлаждая ее. Напрашивается трехходовой клапан для разделения обратки ГВС и отопления.
    Возможно ли подключение к mc110 и загрузочного насоса бойлера приготовления ГВС и трехходового клапана переключения ГВС/отопление?
    Спасибо
     
  9. Dmitribir
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.044

    Dmitribir

    Живу здесь

    Dmitribir

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.044
    Адрес:
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Вследствие чего будет осуществляться циркуляция через змеевик бойлера, при работе котла на СО?
     
  10. Sir_Alex
    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Sir_Alex

    Участник

    Sir_Alex

    Участник

    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    В следствии работы загрузочного насоса отопления. И циркуляция не будет осуществлятся, а уже осуществляется. Столкнулся с такой проблемой, ищу решение. Получается котел большое количестао времени работает на ГВС
     
  11. Dmitribir
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.044

    Dmitribir

    Живу здесь

    Dmitribir

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.044
    Адрес:
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Будьте добры схемку обвязки котла. Огромное подозрение, что что то не так собрано.
    Как вариант - на насосах не стоят обратные клапана.
     
  12. Sir_Alex
    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Sir_Alex

    Участник

    Sir_Alex

    Участник

    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Схемка вот такая. Вы правы на насосах нет обратных клапанов, но они там и не очень нужны, так как направления движения потоков теплоносителя совпадают
     

    Вложения:

    • 20181209_114927.jpg
  13. Dmitribir
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.044

    Dmitribir

    Живу здесь

    Dmitribir

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.044
    Адрес:
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Как раз ОЧЕНЬ НУЖНЫ! Для устранения обратной связи между контурами.
    Бойлер нагрелся, насос остановился и насос СО начинает прокачивать змеевик через обратку.
     
  14. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.159

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.159
    Адрес:
    Тула
    @Dmitribir, ну дай человеку тебя гидравлике поучить, че ты право слово
     
  15. Sir_Alex
    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Sir_Alex

    Участник

    Sir_Alex

    Участник

    Регистрация:
    11.04.16
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Ни кого не пытаюсь учить. Я задал вопрос: Возможно ли подключение к mc110 и загрузочного насоса бойлера приготовления ГВС и трехходового клапана переключения ГВС/отопление?
    А спорить куда давит насос, я не хочу
     
Статус темы:
Закрыта.