    Адрес:
    Минск
    вопрос риторический:)] вопрос был о параметрах, которые я смогу сам ввести в настройки котла если это поможет моей проблеме и если вы мне их назовете:)
     
  2. Dmitribir
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.045

    Dmitribir

    Живу здесь

    Dmitribir

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.045
    Адрес:
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Не совсем он риторический, потому, как это одна из самых первых и основных настроек!
    А по поводу настроек сервисных параметров - судя по Вашему первому посту, нужно уменьшать параметр 2.1b.
     
  3. Savenoff
    Регистрация:
    08.05.13
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    43

    Savenoff

    Живу здесь

    Savenoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.05.13
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Минск
    если не риторический - то нет, не смогу. а настройку параметра 2.1b уменьшать насколько, до каких значений?
     
  4. Dmitribir
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.045

    Dmitribir

    Живу здесь

    Dmitribir

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.045
    Адрес:
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Заводская настройка, насколько я помню, 80. Попробуйте в сторону уменьшения с шагом 5; 75, 70, 65 и наблюдайте, как будет себявести котел, при работе на нагрев бойлера. Но не факт, что это сможет помочь, т. к., если сильно завышено давление газа на клапане, мощность горелки все равно может оказаться избыточной и теплообменник может перегреваться.
     
  5. BoschClimate
    Регистрация:
    28.03.18
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    250

    BoschClimate

    Живу здесь

    BoschClimate

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.18
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    250
    Адрес:
    141400, г.Химки, Вашутинское шоссе, дом 24
    Добрый день!
    Скорее всего, Вы спрашиваете о арт. 8738103818. Данную запчасть Вы можете заказать у наших АСЦ.
    Чтобы найти ближайший к Вам, воспользуйтесь https://www.buderus.ru/service/service_centers_buderus.html
    1.jpg
     
  6. BoschClimate
    Регистрация:
    28.03.18
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    250

    BoschClimate

    Живу здесь

    BoschClimate

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.18
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    250
    Адрес:
    141400, г.Химки, Вашутинское шоссе, дом 24
    Добрый день!
    Возможно, речь шла об уменьшении льда, который мог образовываться на оголовке дымохода и способный заблокировать подачу воздуха для горения и выход котла в ошибку.
    Вы правы, снизить количества конденсата этот комплект не способен.
    Чтобы избавиться или уменьшить сталагмит, необходимо изменить уклон дымохода в сторону котла и обязательно установить конденсатоотводчик – конденсат будет стекает в доме в систему канализации.
     
  7. BoschClimate
    Регистрация:
    28.03.18
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    250

    BoschClimate

    Живу здесь

    BoschClimate

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.18
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    250
    Адрес:
    141400, г.Химки, Вашутинское шоссе, дом 24
    Добрый день!
    Необходимо проверить настройки регулятора, возможно он работает в режиме вкл/выкл с гистерезисом 0,5 градуса.
    По второй части вопроса, возможно не согласованы мощность теплообменника бойлера и мощность котла в режиме ГВС (параметр 2.1b). Необходимо понизить значение.
    Хотя не исключено, что заужено сечение трубопровода загрузки бойлера.
     
  8. BoschClimate
    Регистрация:
    28.03.18
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    250

    BoschClimate

    Живу здесь

    BoschClimate

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.18
    Сообщения:
    133
    Благодарности:
    250
    Адрес:
    141400, г.Химки, Вашутинское шоссе, дом 24
    Добрый день! Скорее всего, речь о неверных настройках. Неверно задана расчётная температура и учет комнатной температуры.
    Обратитесь, пожалуйста, к монтажной организации, которая выполняла монтаж и ввод котла в эксплуатацию для проверки настроек.
     
  9. Savenoff
    Регистрация:
    08.05.13
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    43

    Savenoff

    Живу здесь

    Savenoff

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.05.13
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Минск
    Как изменить режим вкл выкл и гистерезис? В настройке CR есть три значения - 0, 1 и 2. Сейчас значение - 0. Какое нужно выставить?
    Как войти в меню для понижения значения 2.1b и до какого значения/с каким интервалом понижать?
    Как проверить зауженность сечения?
     
    Последнее редактирование: 01.02.19
  10. pav627
    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    706

    pav627

    Живу здесь

    pav627

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    706
    Огромное спасибо за развернутый ответ.
    У меня еще вопрос по поводу размещения рабочего электрического датчика температуры котла. По сборочной инструкции датчик располагается в районе задней стенки котла, но там нет для него ни гнезда не гильзы, поэтому монтажники подсунули датчик между утеплителем и рубашкой котла, поэтому контроллер занижает температуру котла.
    Кстати, с колбой аварийного механического датчика температуры котла та же история...
     
  11. Илья1966
    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    116

    Илья1966

    Живу здесь

    Илья1966

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    СПб
    :ogo::ogo: Монтажники должны были остановиться до прояснения вопроса, так монтировать нельзя! Разруха не в клозетах...:no:
     
  12. pav627
    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    706

    pav627

    Живу здесь

    pav627

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    706
    Да все нормально, монтировали "своими руками", хорошая видео-инструкция, понятная инструкция пользователя, все концы датчики и фишки подписаны и помечены, изначально на гарантию и на официальный сервис не расчитывали, (ибо деревня...) авторитета и репутации производителя мне было достаточно. Котел работает и уверен будет и дальше продолжать работать (как бошевский перфоратор...)
     
  13. Илья1966
    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    116

    Илья1966

    Живу здесь

    Илья1966

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    СПб
    Ну как знаете...
     
  14. pav627
    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    706

    pav627

    Живу здесь

    pav627

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.19
    Сообщения:
    985
    Благодарности:
    706
    Всем сердцем сочувствую Вашей обеспокоенности состоянием чужих клозетов, но изначально вопрос адресовался не Вам...
     
  15. Илья1966
    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    116

    Илья1966

    Живу здесь

    Илья1966

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    СПб
    ;)Не обижайтесь на правду.
    А вот ответ адресовался Вам. И не думаю, что Бош-климат скажет что-либо другое. :hello:
     
Статус темы: