1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8

Мифы о пиролизе

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Glaz2137, 03.10.09.

Метки:
  1. Sertomas
    Регистрация:
    13.12.13
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    5

    Sertomas

    Участник

    Sertomas

    Участник

    Регистрация:
    13.12.13
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Рига
    @Igrek1977, Стоимость шахтника и пиролизника Калвис
    price_kalvis.doc

    Обратите внимание на стоимость KALVIS-2-30 и KALVIS-11

    нету тут разницы в 1000 евро
     

    Вложения:

  2. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.504

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.504
    Адрес:
    Боровичи
    можно сжигать дсп, лдсп и т. д. (с фенолами и клеями)
     
  3. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.504

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.504
    Адрес:
    Боровичи
    Ещё бы сравнение их.
    По паспорту думаю будут близкие характеристики, а вот как пользовательские?
     
  4. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.432
    Благодарности:
    5.993

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.432
    Благодарности:
    5.993
    Адрес:
    Столица
    в шахтнике не горят?
     
  5. avia
    Регистрация:
    09.06.11
    Сообщения:
    3.072
    Благодарности:
    3.260

    avia

    Живу здесь

    avia

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.11
    Сообщения:
    3.072
    Благодарности:
    3.260
    Адрес:
    деревня Коврово
    В любом котле горят. Даже брось на под дизельного котла и приоткрой дверцу - и там сгорят.
     
  6. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.432
    Благодарности:
    5.993

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.432
    Благодарности:
    5.993
    Адрес:
    Столица
    @Sertomas, я рассматривал Гольц, с неким усредненным шахтником, коих в Литве пруд пруди, и цену взял шахтника среднепотолочную по памяти из сообщений Stann-а
     
  7. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.432
    Благодарности:
    5.993

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.432
    Благодарности:
    5.993
    Адрес:
    Столица
    Ок., поправлю свой предыдущий расчет эксплутационными затратами на вентилятор
    +заплатить за электроенергию 5706кВт*0,4 = 2282 кВтч*0,129 Евро = 294 Евро
    прибавлю ее к тысячи и получаю срок окупаемости мифических 10% кПд
    1294/120 = 10,8 лет
    интересно лямбда датчик с вентом прослужит 10 лет?
     
  8. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.432
    Благодарности:
    5.993

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.432
    Благодарности:
    5.993
    Адрес:
    Столица
    + в копилку...
    интересно послушать мнение с точки зрения практиков..;)
     
  9. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.504

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.504
    Адрес:
    Боровичи
    На электронику сейчас закладывается 5-7 лет, потом переходят на новое поколение комплектующих.
    Эта считается морально устаревшей.
    Лямбды вопрос интересный.
    всё движется по спирали каждый следующий виток ускоряет в разы.
     
  10. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.196

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.196
    В расчет можно взять этот котел, сбалансированный по многим показателям, в том числе и по цене http://bart-katilai.lt/?page_id=4999
     
  11. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.432
    Благодарности:
    5.993

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.432
    Благодарности:
    5.993
    Адрес:
    Столица
    @Stann, цена лафа вообще..)
    Один момент под вопросом, как в нем с зависаниями дров в конусной шахте..?
     
  12. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.558
    Благодарности:
    1.885

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.558
    Благодарности:
    1.885
    Адрес:
    Уфа
    Про вторую часть я и писал, как способность жечь влажное топливо. Вы же вводите людей в заблуждение. Объемная теплотворность отличается не более чем на 10 %. Падение мощности на 30 % легко компенсируется продолжительностью горения.
     
  13. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.196

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.196
    Дрова еще нужно найти (хорошие) ,ну а с зависанием не знаю, кстати это не запредельные цены.
    Цена в последнее время вышла на первое место и ничего тут не поделаешь, это касается и топлива и котлов.
     
  14. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.196

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.196
    Ну а о пиролизниках с управлением крутым, могу добавить, такие клиенты лафа для многих кто устанавливает и обслуживает такие аппараты ...
     
  15. Senkiivan
    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.504

    Senkiivan

    электронщик

    Senkiivan

    электронщик

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    2.634
    Благодарности:
    1.504
    Адрес:
    Боровичи
    Игорь, как ты говоришь "бла.бла,бла";)
    Скажу так основное топливо-дрова хвойных пород влажностью 15-25%
    Форс мажор были дрова хвойных пород 60% влажностью.

    котёл обошёлся в 40 000р.
    чистка раз 1-1,5 месяца 30 мин на всё.

    Работа котла закинул дрова и ушёл.
    В морозы -20 и ниже 10 часов стабильно
    -5/-15 12 часов стабильно.
    около нуля 14 часов.
    топлю 1/3 закладки 5 часов, сейчас +3/+5.
    дома стабильные 25-26.
    ГВС для 6 человек.
    температура СО (50-80 град)
    Нагрузка 9 6 секционых алюмишек (500 осев тол 70), 2 10 секционые алюмишки (500 осев тол 70),
    50 метров нержавейки гофра 1/2 (горячий теплый пол), Бойлер 80л.
    Вот так как то:aga: