1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Пеллетный котёл Китурами - практика - 4

Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 20.02.18.

  1. Bessnov
    Регистрация:
    07.02.18
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    11

    Bessnov

    Участник

    Bessnov

    Участник

    Регистрация:
    07.02.18
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    11
    Протестировал следующие режимы:
    (сутки) 2.2 - 15 - 40 (температура замерла на +19, батареи + 38, стабильно, без сбоев, без модуляции)
    (сутки) 2.2 - 12 - 40 (температура выросла до +20, батареи + 47, стабильно, без сбоев, без модуляции)
    (2 суток) 2.2 - 10 - 40 (температура выросла до +22, батареи + 53, стабильно, без сбоев, без модуляции)

    думаю, что сегодня уже увижу режим модуляции на горелке. наблюдаю режим, что при обмене водой температура сначала падает градусов до 70, а потом долго держится на этом уровне, снижается очень медленно.
     
  2. Комплекс
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648

    Комплекс

    Живу здесь

    Комплекс

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648
    Адрес:
    Волгоград
    Да не будет там ни какой модуляции! Кто Вам сказал что она там зашита? Насос циркуляционный как подключен?
     
  3. Bessnov
    Регистрация:
    07.02.18
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    11

    Bessnov

    Участник

    Bessnov

    Участник

    Регистрация:
    07.02.18
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    11
    Насос подключен в соответствии с инструкцией к выводам управления насосом горелки, гидравлически на перекачку "из котла" снизу. другие схемы подключения менее эффективно снижают температуру в котле. Под модуляцией я имею ввиду означенный в инструкции режим, когда (у меня) при 76 градусах увеличивается пауза между подачей пеллет. Ну и горелка когда с большей мощностью работала, в модуляцию периодически входила. Это вроде как норм. Сейчас не норм, так как режимы работы отдают тепла меньше, чем рассеивают батареи.
    Пару слов о том как вообще я сделал отопление - котел соединен с насосом с накопителем 500л. Горячая вода из накопителя подается в контур ГВС. Внутри накопителя стоит змеевик - по нему гоняется вода, которая подается в батареи. На обратке из батареи стоит бойлер из которого теплоноситель подается в теплые полы. Таким образом, ГВС у меня + 60 - 65, в батареях +50 - 55, в теплом полу + 25 - 30.
    Когда расходуется ГВС, в накопителе (и рубашке котла) падает давление и в котел через отдельную трубу через клапан подаются холодная вода (2,5 - 4 атм).
     
  4. Комплекс
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648

    Комплекс

    Живу здесь

    Комплекс

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648
    Адрес:
    Волгоград
    Так у Вас что ГВС связан с технической водой в котле?
     
  5. Bessnov
    Регистрация:
    07.02.18
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    11

    Bessnov

    Участник

    Bessnov

    Участник

    Регистрация:
    07.02.18
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    11
    Да, никаких проблем, там уже все давно чисто, система замкнута, ну и горячей водой мы моемся, а пьем холодную :)
     
  6. Dubolom1
    Регистрация:
    16.05.13
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    28

    Dubolom1

    Живу здесь

    Dubolom1

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.05.13
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    101 км
    Это если не ошибаюсь схема БКН (бойлер косвенного нагрева) называется. Довольно часто такое применяется в ГВС. Теперь тоже задумался такой установить.
     
  7. Комплекс
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648

    Комплекс

    Живу здесь

    Комплекс

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648
    Адрес:
    Волгоград
    Да нет это по другому называется, это называется хана скоро котлу, насосу, клапанам и тд. :)
     
  8. Комплекс
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648

    Комплекс

    Живу здесь

    Комплекс

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648
    Адрес:
    Волгоград
    Красава, пять балов! :)]
     
  9. Bessnov
    Регистрация:
    07.02.18
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    11

    Bessnov

    Участник

    Bessnov

    Участник

    Регистрация:
    07.02.18
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    11
    несколько месяцев так работает. Прочитал - обеспокоился. Почему думаете что трындец прийдет?
     
  10. Комплекс
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648

    Комплекс

    Живу здесь

    Комплекс

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648
    Адрес:
    Волгоград
    Я не думаю, знаю! Потому, что Вы постоянно подаете свежую воду в систему отопления которая насыщена как кислородом так и солями имеет определенную жесткость, дальше я думаю не надо объяснять. Вы ни разу не задумывались о том, что к примеру бак косвенного нагрева или любой бойлер изнутри покрыт эмалью, а к примеру теплоаккумулятор или котел просто стальной, всё по той же причине, что в ГВС вода всегда свежая она меняется, а в системе отопления она одна и та же, уже без активного кислорода и активных веществ.
     
    Последнее редактирование: 22.01.20
  11. nikolosov
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    94

    nikolosov

    Живу здесь

    nikolosov

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Дмитров
    Погуглите про подготовку оборотной воды для котлов.
    Если кратко в поступающей извне воде есть растворенный кислород да и жесткость воды плохо влияет на циркуляционный насос.
     
  12. Комплекс
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648

    Комплекс

    Живу здесь

    Комплекс

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648
    Адрес:
    Волгоград
    Да только на него и влияет на циркуляционный насос! :)]:aga:
     
  13. nikolosov
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    94

    nikolosov

    Живу здесь

    nikolosov

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Дмитров
    Это был сарказм? Ай яй яй ! Вечный теплообменник ГВС котла китурами в опасности?
     
  14. Комплекс
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648

    Комплекс

    Живу здесь

    Комплекс

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648
    Адрес:
    Волгоград
    Так там котел - Теплодар, горелка - Китурами. Это то же сарказм, а может и правда жизни, х..вый котел, главное ведь стоимость, самостоятельная установка, то же что бы сэкономить и на грабли наступать, грабли это настройка горелки и неправильный монтаж, а там скоро и оборудование по п...де пойдёт, извините по другому сказать в данной ситуации не могу! А экономия то где?
     
  15. nikolosov
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    94

    nikolosov

    Живу здесь

    nikolosov

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Дмитров
    @Комплекс,
    Ну да, для самостоятельного монтажа СО нужны технические знания и они есть в сети.
    Однако не факт что приглашенные на монтаж "специалисты" накосячив приедут исправлять ситуацию а не сошлются на "сам дурак" и типовые схемы СО в которых указан узел подпитки из водопровода (сам видел).