1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Пеллетный котёл Китурами - практика - 4

Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем leo270474, 20.02.18.

  1. Да никто
    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    90

    Да никто

    Живу здесь

    Да никто

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Сокол
    Кситал закорачивает внутренний датчик температуры, который находится в выносном пульте с помощью встроенного реле. В результате на пульте индицируется температура помещения 60 градусов, котел останавливается. Для управления котлом используйте реле 2 Кситал и датчик температуры 2, датчики помечены точками на корпусе, подключаются шлейфом. Датчик температуры 2 установите в помещении, температуру которого будете контролировать, можете рядом с выносным пультом. Сам модуль Кситал можно поставить где угодно, можно в котельной, тогда в СМС отчёте будете видеть температуру в котельной и в гостиной. Реле 1 оставьте для сигнализации. Управлять температурой помещения удобно с помощью приложения Кситал. Управление осуществляется с помощью СМС, в приложении можно создать шаблоны управляющих команд, все интуитивно понятно. И, как заметил Комплекс, не забудьте выставить температуру на выносном пульте больше, чем желаете иметь в помещении.
     
    Последнее редактирование: 28.04.20
  2. Комплекс
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648

    Комплекс

    Живу здесь

    Комплекс

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648
    Адрес:
    Волгоград
    @Да никто в своем посте всё точно сказал, добавить нечего.
     
  3. denis2000
    Регистрация:
    16.02.16
    Сообщения:
    514
    Благодарности:
    132

    denis2000

    Живу здесь

    denis2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.16
    Сообщения:
    514
    Благодарности:
    132
    Кто из московских дилеров может прошить блок управления котла?
     
  4. denis2000
    Регистрация:
    16.02.16
    Сообщения:
    514
    Благодарности:
    132

    denis2000

    Живу здесь

    denis2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.16
    Сообщения:
    514
    Благодарности:
    132
    То есть на выносном пульте всегда будет показывать 60 градусов? А на котле что будет показывать? И есть ли возможность когда присутствуют в дома отключить кситал, что бы котел работал в заводском исполнении то есть с выносного пульта?
     
  5. Да никто
    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    90

    Да никто

    Живу здесь

    Да никто

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Сокол
    Denis2000 Нет, на выносном пульте 60 градусов будет только тогда, когда температура помещения достигла заданной и Кситал зашунтировал датчик температуры пульта. Я так понимаю, он представляет из себя терморезистор и сопротивление датчика "ноль" пульт трактует как максимально возможная для его "мозгов" температура помещения. На котле все будет как прежде. Возможность отключить Кситал когда Вы дома осуществляется отправкой СМС с заданной температурой, например, 30 градусов. Но, поверьте, Вы не заметите разницы, когда котел управляется Кситалом и когда пультом. Все остальные функции пульта остаются рабочими.
     
  6. Комплекс
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648

    Комплекс

    Живу здесь

    Комплекс

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648
    Адрес:
    Волгоград
    На пульте выставляется температура воздуха заведомо большая, соответственно достигнуть её котел не может и управляется по температуре выставленной на Кситал. Температура по теплоносителю будет всегда та, что выставлена на пульте Китурами, ей управлять не получится. Что касаемо 60 градусов выдаваемые пультом при замыкании или размыкании контактов не столь принципиально, на Кситал есть как нормально замкнутый, так и нормально разомкнутый контакты реле.
     
  7. Да никто
    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    90

    Да никто

    Живу здесь

    Да никто

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.10
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Сокол
    Поспорю с Вами, согласен с Вами до последнего предложения, должен использоваться только тот контакт, по моему, н. з. (подробно нужно смотреть в Вашей ссылке ранее), иначе котел будет работать неправильно. С уважением.
     
  8. denis2000
    Регистрация:
    16.02.16
    Сообщения:
    514
    Благодарности:
    132

    denis2000

    Живу здесь

    denis2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.02.16
    Сообщения:
    514
    Благодарности:
    132
    Подскажите косвеника на 100 литров хватит? Не постоянное проживание, насколько я понял, что в котле имеется возможность получения большого количества воды при нажатии кнопки душ, до конца систему пока не понимаю, вот и хочу понять 100л хватит или все 150 брать тогда летом можно будет котел не включать? Заодно ещё раз спрошу кто может прошить блок управления (что бы была модуляция) написал в китурами в личку, но ответа так и не получил, покупать новый блок за 10тр?
     
  9. vot-on
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.143
    Благодарности:
    402

    vot-on

    Живу здесь

    vot-on

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    2.143
    Благодарности:
    402
    Адрес:
    МО
    @denis2000, по идее, должно хватить. Мне на семью 2 взрослых, 2 детей 50 л. не хватает, но не критично, то есть, хочу поменять на 100 л. и это будет с запасом. Котел в теплый сезон вообще не включаю.
    На контур ГВС Китурами особо не рассчитывайте, толку от него немного.
     
  10. YurkaYurka
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    435

    YurkaYurka

    Живу здесь

    YurkaYurka

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    435
    Адрес:
    Климовск
    Как это так?... "Косвеник на 150... Можно будет котел не включать..."
    При косвенном нагреве кто греть то будет?)
    Бойлер с ТЭНом - это другой разговор.
    Про ГВС котла ничего плохого не скажу. Если температура котла 60 и выше, можно спокойно идти в душ, мыть посуду и т. д. Я даже кнопкой "душ" никогда не пользовался. Потому как это ну слишком мощный нагрев и ненужный избыток тепла.
     
  11. Олег19731
    Регистрация:
    22.02.13
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    109

    Олег19731

    Живу здесь

    Олег19731

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.13
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    109
    Адрес:
    Сыктывкар
    то же кнопку душ ни разу не включал. последовательно подключен эл. водонагреватель к котлу. Троим взрослым всегда хватало.
     
  12. Комплекс
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648

    Комплекс

    Живу здесь

    Комплекс

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    1.648
    Адрес:
    Волгоград
    Способ давно уже применяемый и действенный, электрический бойлер порядка 50 литров подключается последовательно с выхода из котла контура нагретой воды на вход бойлера. Если котел работает то в бойлер поступает уже нагретая вода, а не напрямую из водопровода и тэн в нем не включается, если котел находится в покое данная емкость компенсирует и догревается своим тэном. В схеме предусматриваются 2 байпаса с кранами один на котле, другой на бойлере, при данном соединении возможна эксплуатация ГВС, отдельно котла, отдельно бойлером и совместно котел-бойлер.
     
  13. andynb
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    12

    andynb

    Участник

    andynb

    Участник

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Москва
    Добрый день, пришло время приобрести котел. Нашел б/у. Хозяин про котел ни чего не знает, так как достался в месте с домом. Посоветуйте на, что смотреть какие узлы проверить и т. д.
     
  14. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.446
    Благодарности:
    7.011

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.446
    Благодарности:
    7.011
    Адрес:
    Минск
    Фото хотя бы покажите.
    А то они разные бывают.
     
  15. andynb
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    12

    andynb

    Участник

    andynb

    Участник

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Москва