1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Литий-титанатные аккумуляторы - 2

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ubuser, 01.04.18.

  1. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.351
    Благодарности:
    905

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.351
    Благодарности:
    905
    Сегодня целый день без электричества, один из инверторов на LTO фугасы 30 Ач. Не уследил за разрядом перед последней проверкой на всех ячейках было чуть ниже 2.2 вольта. Когда инвертор отключился две ячейки были с напряжением 1.19 и 1.36 вольта, остальные около 2.0 вольт.
    Самое интересное что ячейка с самым худшим сопротивлением имела 2.07 вольта. Сразу от другого инвертора подзарядил и на самой слабой до 2.10 догнал. Сейчас электричество восстановили включен штатный от сети, по заряду протекает на удивление ровно в настоящий момент 2.25 2.26 2.25 2.26 2.26 2.26.
    Резкий провал как понимаю после 2.1 вольта пошёл, по титанату пишут не страшен глубокий разряд.
    Как на самом деле от такой просадки, на ячейках это сильно скажется ? Дозаряд практически сразу сделал, как теперь лучше поступить - оставить как есть или разобрать и снова балансировать в параллели .
     
  2. sensey371
    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    9.582
    Благодарности:
    3.301

    sensey371

    Живу здесь

    sensey371

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    9.582
    Благодарности:
    3.301
    Адрес:
    деревня под Киржачом
    Ячейка с большим сопротивлением всегда и будет с большим остаточным напряжением.
     
  3. sensey371
    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    9.582
    Благодарности:
    3.301

    sensey371

    Живу здесь

    sensey371

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    9.582
    Благодарности:
    3.301
    Адрес:
    деревня под Киржачом
    Такой разбаланс ячеек не страшен. Не плохо бы иметь блок питания на 2,7 вольта - можно "балансировать" ячейки не разбирая всю сборку. Я так делаю с "лифером". А примитивный балансир всё же нужно поставить. За 500 рублей.
     
  4. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.351
    Благодарности:
    905

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.351
    Благодарности:
    905
    Я сам виноват, нужно было при 2.10 вольт на ячейке переключить нагрузку на другой инвертор.
    Про балансир даже и не знаю какой поставить, сборка заряжается до максимального напряжения 14.0 вольт и в поддержке при 13.9 находится. Разбаланса больше 0.01 вольта не видел до сегодняшнего случая. Сейчас на разряд проверяю, на электронной нагрузке выставил конечное напряжение 12.6 вольта. Ячейки пока ровно идут до 2.15 (6) вольт просели 12 Ач слито, скорее всего до 2.1 так и будет с небольшим разбалансом.
    Какой тогда балансир поможет, именно для разряда только и нужен. Но в тоже время только сегодня не по назначению инвертор отработал с LTO. По расчётам и использованию ниже 2.15 вольт до этого случая ни разу не доходило.
    Недозаряд от данного инвертора понимаю что имею, но мне и нужно до 20Ач ёмкости при максимальном использовании без электричества .
     
  5. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.351
    Благодарности:
    905

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.351
    Благодарности:
    905
    https://drive.google.com/file/d/1u70tILhEJIpiDzHqg-ore-moM9dPz9JO/view?usp=sharing
    ближе к концу разряда снимал, дождался касания затем 2.1 вольта на слабой ячейке и в результате 17.6 Ач слито.
    Заряд Вымпелом 57 выставлял напряжение до 15 вольт, в результате отключал при 15.1 вольте на акб. Дождался касания 2.6 вольта на одной из ячеек, начало разбега пошло после 2.4 вольта.
    Конечные цифры 2.52 (1.01) 2.60 (0.64) 2.50 (0.74) 2.47 (0.76) 2.51 (0.74) 2.49 (0.72) Вольт (mOm).
    Залито 25.3 Ач, до максимального напряжения не стал рисковать заряжать боюсь пропущу перезаряд ячейки. Сейчас отстающие ячейки отдельно дозаряжу до 2.60 вольт, не знаю как это по сравнению с балансировкой в параллели. Может кто сравнивал результат, напишите про эффективность .
     
  6. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.351
    Благодарности:
    905

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.351
    Благодарности:
    905
    Дозаряд делаю ЗУ ISDT 6 в кадмие током 3 ампера до 2.6 вольт
     
  7. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.351
    Благодарности:
    905

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.351
    Благодарности:
    905
    Закончил дозаряд последней ячейки, данные по ячейкам последовательность как выше в сообщениях.
    Когда первую заряжал упустил и вышло до 3.62 вольт, до 3.59 вольт продолжительно по 0.01 вольту а затем намного быстрее набор напряжения. Последующие ячейки после 3.59 сидел уже непосредственно у акб, все пять заряжены до 3.62. Пока последние ждали своей очереди саморазряд на них 0.01 вольта не превышен.
    Данные mAh (mOm) 1270 (0.98) без дозаряда (0.63) 1917 (0.65) 2955 (0.70) 2053 (0.72) 2722 (0.74)
    По балансирам сколько не смотрел по сайтам так и не нашёл чтобы на разряд рассчитан был.
    Из вариантов защиты при разряде лучше наверно установить по типу реле контроля на каждую ячейку, с реализацией отключения от нагрузки всей сборки. В наличии есть XY - L30A, но там настройки от 6 вольт. Если их использовать то тогда две штуки на две половинки акб, лучше конечно чем все шесть без контроля. Может кому попадались подобные от 2 вольт ?
     
  8. vagorzel
    Регистрация:
    19.05.15
    Сообщения:
    3.644
    Благодарности:
    2.895

    vagorzel

    Живу здесь

    vagorzel

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.15
    Сообщения:
    3.644
    Благодарности:
    2.895
    Адрес:
    Клин, Зеленоград
    Так любой БМС именно на это и рассчитан, он отключает всю сборку, как по верху, так и по низу, стоит любой ячейке превысить/ упасть ниже установленных порогов.
     
  9. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.351
    Благодарности:
    905

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.351
    Благодарности:
    905
    Не нашёл нормальных предложений по разумной цене, тем более по верху это не мой вариант выше 0.02 вольт разбега при заряде до 14.0 вольт никогда наверно не увижу. А платить за bms сумму практически как треть стоимости моей сборки LTO рука не поднимается.
    Пока как защиту решил три ячейки которые резкого провала не имеют использовать для отключения инвертора, на XY - L30A выставлю напряжение отключения 6.45 вольта. Реле будет разъединять при этом подключенный акб от инвертора. У меня со сборкой Эксморк 400 и повторно он сам включится только при появлении сетевого либо кнопку включения на нём нажимать.

    Пардон со схемой данного изделия сейчас разбирался, про три ячейки погорячился минусовая общая и со всей сборки запитывать. Но по факту имеем дешёвое отключение инвертора, на Эксморке если не ошибаюсь при 11.0 вольт отключается. Благодаря данному реле сделаю отключение при 12. 6 вольта, ячейки до 2.1 вольта практически вровень разряжаются. Купил данный девайс в этом году за 342 рубля, bms вряд ли за эти деньги найти .
     
    Последнее редактирование: 23.09.21
  10. vagorzel
    Регистрация:
    19.05.15
    Сообщения:
    3.644
    Благодарности:
    2.895

    vagorzel

    Живу здесь

    vagorzel

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.15
    Сообщения:
    3.644
    Благодарности:
    2.895
    Адрес:
    Клин, Зеленоград
    Не понял вашу мысль про верхний предел и разбег, в БМС я не видел, чтобы была настройка для отключения по разбегу ячеек.
    БМС контролирует каждую ячейку отдельно и сравнивает с установленными верхним и нижним порогами.
    Стоит любой ячейке подняться выше верхнего или опуститься ниже нижнего порогов, БМС отключит питание на нагрузку. И при этом все равно, какое точно напряжение на других ячейках, главное, что они в диапазоне между верхней и нижней настройками отключения. Разница между ячейками может быть в несколько десятых вольт.
    Если вы так беспокоитесь о своих "разношерстных" аккумуляторах, то или приобретите БМС, или снимайте с этой сборки энергию, рассчитывая от самого слабого аккумулятора, хоть это и получится взять всего не более 50% от расчетной емкости.
    Если использовать без БМС, то просто повысьте нижний порог отключения в инверторе, ориентируясь на самые плохие ячейки. Именно они начнут давать снижение общего напряжения, по этому и ориентируйтесь.
     
  11. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.351
    Благодарности:
    905

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.351
    Благодарности:
    905
    Мне не нужна балансировка вообще, разбег в 0.02 вольта максимум что бывает. А вот инвертор может просадить всю сборку до 11 вольт, что и случилось использовали сверх лимита.
    Про защиту от данного случая и пишу. Вариант на выходе реле отключения ставлю обычное автомобильное реле, контакты замкнуты. Выставляю нижнее напряжение на данном изделии 12.6 вольт, при просадке внутреннее реле срабатывает подаёт напряжение на автомобильное. Контакты размыкаются тем самым отключая инвертор, в теории должно работать.
    Скриншот 23-09-2021 183638.png
     
  12. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.351
    Благодарности:
    905

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.351
    Благодарности:
    905
    На данном инверторе нет такой возможности
    Вообще по хорошему данный инвертор лучше выбросить, с 13.9 вольт буферным напряжением его использовать акб гробить. Единственное только титанат 6S подходит но от ёмкости только 60 % способны использовать.
    Если кто практиковал 5S на максимуме в буфере, есть в продаже пакеты титаната на 30 Ач. Заявлено напряжение заряда 2.80 вольт, но в поддержке они будут 2.78 получается. Для титаната наверно также как и для лифёра повышенное будет вредно .
     
    Последнее редактирование: 23.09.21
  13. vagorzel
    Регистрация:
    19.05.15
    Сообщения:
    3.644
    Благодарности:
    2.895

    vagorzel

    Живу здесь

    vagorzel

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.15
    Сообщения:
    3.644
    Благодарности:
    2.895
    Адрес:
    Клин, Зеленоград
    А вы проверяли, что данный инвертор не cгорит, если у него будет подключено входное 220 вольт и в это время отцепится аккумулятор и это будет не один раз?
    Просто одно дело, когда инвертор сам отключает выход от нагрузок (в основном, так работает нижний предел в нем) и другое дело, когда во время работы отцепляется аккумулятор. Очень многие инверторы просто "сгорают" при такой ситуации. Если с этим у вас все нормально, то, да, так тоже можно, вы просто подменяете внешним устройством неспособность данного инвертора плавно устанавливать нижний порог. Может стоит поискать и вы найдете, какими резисторами в данном инверторе это устанавливается, поставите переменники для плавной установки верха и низа и забудете об этой проблеме. Я бы пошел по этому пути.
     
  14. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.351
    Благодарности:
    905

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.351
    Благодарности:
    905
    Про какие 220 вольт пишите, именно проблема при отсутствии сетевого просаживает ячейки. Про это точно не переживаю .
     
  15. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.351
    Благодарности:
    905

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.351
    Благодарности:
    905
    А какая ёмкость для фугасов б/у нормальной считается, понимаю что от тока разряда зависит и конечного напряжения, чем больше ток тем ниже оно будет. Сделал сейчас контрольный разряд до 12.6 вольт на электронной нагрузке током 8 ампер. Слито 27.46 Ач и сразу замеры по ячейкам 2.11 2.11 2.12 2.12 2.13 2.13. Причём повышенное именно в тех ячейках которые сегодня последними дозаряжал, и в тоже время именно они самые просевшие были, при глубоком разряде до выключения инвертора. Описывал по разряду на предыдущей странице, намного ниже 1.5 вольт на них было .