1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2

Практика технологического присоединения к электросетям -10

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Kostant, 02.04.18.

Статус темы:
Закрыта.
  1. svksa
    Регистрация:
    10.01.11
    Сообщения:
    240
    Благодарности:
    52

    svksa

    мурзилка

    svksa

    мурзилка

    Регистрация:
    10.01.11
    Сообщения:
    240
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Вячеслав76,
    Вячеслав, если не сложно, то дайте свою рецензию Договору и ТУ, письмо - ответ на МО прикладываю.
     

    Вложения:

    • Дог1.jpg
    • Дог2.jpg
    • Дог3.jpg
    • Дог4.jpg
    • ТУ1.jpg
    • ТУ2.jpg
    • ТУ3.jpg
  2. svksa
    Регистрация:
    10.01.11
    Сообщения:
    240
    Благодарности:
    52

    svksa

    мурзилка

    svksa

    мурзилка

    Регистрация:
    10.01.11
    Сообщения:
    240
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Мотивированный отказ по ТУ, который был отправлен и в результате в ТУ ничего не поменялось
     

    Вложения:

    • Письмо1.jpg
    • Письмо2.jpg
    Последнее редактирование: 05.09.18
  3. kinlex
    Регистрация:
    27.08.15
    Сообщения:
    301
    Благодарности:
    123

    kinlex

    Живу здесь

    kinlex

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.15
    Сообщения:
    301
    Благодарности:
    123
    Адрес:
    г. Новокузнецк
    При осмотре ТУ выдали такой бланк замечаний.
    Можете подсказать, соответствует он Правилам или нет.
    Второй пункт замечаний мне кажется обсурдным, т. к. правила не предусматривают предоставление таких документов.
    Пункт 11.2 ТУ гласит, Выполнить прокладку ЛЭП-0,4 кВ от ВРУ гаража до границ участка.
    Интересует Ваше мнение относительно этого Перечня выявленных нарушений.
     

    Вложения:

    • Scan_001.jpg
  4. ВладимирК
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989
    Адрес:
    Москва
    Ни то ни другое делать Вы не обязаны В ФАС пишите. И заодно досудебную претензию в СО.
     
  5. kinlex
    Регистрация:
    27.08.15
    Сообщения:
    301
    Благодарности:
    123

    kinlex

    Живу здесь

    kinlex

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.15
    Сообщения:
    301
    Благодарности:
    123
    Адрес:
    г. Новокузнецк
    Присоединяю ВРУ Гаража на земле для гаражей.
    проектную документацию имеют вроде право спрашивать.
     
  6. avan00
    Регистрация:
    07.11.15
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    29

    avan00

    Живу здесь

    avan00

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.15
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    29
    Господа, подскажите пожалуйста 5-10 каверзных вопросов техническому специалисту СО, дабы дискредетировать его в глазах суда, т. к. суд не зная технических моментов вызвал его на следующее заседание, что то типа: что такое точка присоединения и может ли она располагаться на опоре ЛЭП за границей ЗУ заявителя с учетом требования пп. а п. 25.1 Правил и пояснения ВС (не далее 25 метров от границы ЗУ в пределах его ЗУ), в особенности к @Вячеславу76 вопрос, если не сложно
     
  7. MisyaginAG
    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    1.452
    Благодарности:
    1.518

    MisyaginAG

    Кайфмэн

    MisyaginAG

    Кайфмэн

    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    1.452
    Благодарности:
    1.518
    Адрес:
    север Масквабада
    Если я правильно понимаю, то Вы не обязаны прокладывать ЛЭП, а так же предоставлять документы по этому поводу (про то, что проложили ЛЭП). Проэкт нужэн, да
     
  8. avan00
    Регистрация:
    07.11.15
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    29

    avan00

    Живу здесь

    avan00

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.15
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    29
    В моём случае п. 11.2 у @kinlex, выглядит как "предоставить ЭПУ на границе ЗУ", и к сожалению ФАС оказался слепым
     
  9. MisyaginAG
    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    1.452
    Благодарности:
    1.518

    MisyaginAG

    Кайфмэн

    MisyaginAG

    Кайфмэн

    Регистрация:
    16.05.12
    Сообщения:
    1.452
    Благодарности:
    1.518
    Адрес:
    север Масквабада
    Как обещал - докладываю.
    Получил ответ от Комитета по тарифам МО (предыстория - https://www.forumhouse.ru/posts/22266362/)

    Налито много воды, но суть такова

    upload_2018-9-5_11-53-1.png

    25 метров СИП входит, о чем неоднократно говорилось уважаемым Morozov.

    Целиком ответ:hello:

    upload_2018-9-5_11-57-5.png upload_2018-9-5_11-57-28.png upload_2018-9-5_11-57-43.png
     
  10. ВладимирК
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989
    Адрес:
    Москва
    Точно. Ошибочка.
     
  11. avan00
    Регистрация:
    07.11.15
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    29

    avan00

    Живу здесь

    avan00

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.15
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    29
    радует, что "последняя миля" - до энергопринимающих устройств, но мероприятия в границах участка за свой счет, а если в ТУ на "горбу" заявителя существует пункт про 25 метров СИП в границах участка заявителя, то ВС с мнением про вглубь идет лесом, правильно ли я понимаю ?
     
  12. svksa
    Регистрация:
    10.01.11
    Сообщения:
    240
    Благодарности:
    52

    svksa

    мурзилка

    svksa

    мурзилка

    Регистрация:
    10.01.11
    Сообщения:
    240
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У меня вопрос, а я могу подписать Договор, а на ТУ написать мотивированный отказ и послать им протокол разногласий?
     
  13. Yakiman23
    Регистрация:
    17.05.13
    Сообщения:
    9.357
    Благодарности:
    8.017

    Yakiman23

    Живу здесь

    Yakiman23

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.05.13
    Сообщения:
    9.357
    Благодарности:
    8.017
    Адрес:
    Новороссийск
    А у меня ответ. Нет. Мототказ после заключения договора не предусмотрен Правилами. Это может быть досудебной претензией, видимо...или просто письмом с указанием противоречий Правилам и требованием привести в соответствие Договору .
     
  14. ВладимирК
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989
    Адрес:
    Москва
    Не выдумывайте. Процедура заключения договора прописана в Правилах, почитайте.
     
  15. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.861
    Благодарности:
    23.020

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.861
    Благодарности:
    23.020
    Адрес:
    Гатчина
    если вопрос именно в ваших возможностях, то да, думаю вы справитесь с подписанием договора и МО на ТУ.
     
Статус темы:
Закрыта.