1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Возгорание котла напольного Navien из-за КЗ

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем AlexPol2, 10.04.18.

  1. Electronik22
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.086
    Благодарности:
    332

    Electronik22

    Живу здесь

    Electronik22

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.086
    Благодарности:
    332
    Адрес:
    Новозыбков
    Сильфон к клапану что-ли штуцером был подсоединен, через переход? Если не ошибаюсь на клапанах резьба сточена с двух сторон, чтоб не паковали, только прокладка.
     
    Последнее редактирование: 10.04.18
  2. AlexPol2
    Регистрация:
    18.07.13
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    13

    AlexPol2

    Живу здесь

    AlexPol2

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.07.13
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Барнаул
    Мама узнала о неисправности котла, увидев пульт без с отключенным дисплеем, он не реагировал на нажатия, поэтому мама пошла в подвал и открыла дверь
     
  3. Караванбаши
    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.221
    Благодарности:
    3.765

    Караванбаши

    Живу здесь

    Караванбаши

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.221
    Благодарности:
    3.765
    Адрес:
    Москва
    Оборзели. Достаточно пломбировки одного вводного автомата.
     
  4. AlexPol2
    Регистрация:
    18.07.13
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    13

    AlexPol2

    Живу здесь

    AlexPol2

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.07.13
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Барнаул
    Фотки
     

    Вложения:

    • IMG-20180410-WA0036.jpg
    • IMG-20180410-WA0038.jpg
  5. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.095

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.095
    Адрес:
    Россия
    Не на всех..есть не сточенные..но все равно надо через прокладку...а тут переходок накрутили..наверно шланг взяли 1/2" и его уже к клапану мастырили..:(
    а почётче можно?...размыто всё...:( и почему 2 куска?..один в котле чтоль стоял а второй подводка?
     
  6. AlexPol2
    Регистрация:
    18.07.13
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    13

    AlexPol2

    Живу здесь

    AlexPol2

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.07.13
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Барнаул
    Фотает мама, я сегодня не смогу, поэтому как есть. Кусок один был в котле прикручен. Прикладываю фото со старого котла, там видно этот кусок - желтую гофру. Он штатный.
     

    Вложения:

    • Screenshot_2018-04-10-20-07-08.png
    • Screenshot_2018-04-10-20-07-19.png
  7. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.095

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.095
    Адрес:
    Россия
    Ааа...понятно...слева в желтой оплетке это штатный шланг внутри котла...справа..с переходкой это подводка..причем видимо от штатного шланга котла переходку оторвало...ох бл...какие дерьмовые котелки навьен делает...:(...похоже утечка была по штатному шлангу..в месте соединения его с переходкой.
     
  8. AlexPol2
    Регистрация:
    18.07.13
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    13

    AlexPol2

    Живу здесь

    AlexPol2

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.07.13
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Барнаул
    Газовщик, который вводил котел, точно там внутри все проверял, он по идее должен был заметить! Смотрел он вроде бы тщательно
     
  9. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.376

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.376
    Адрес:
    Ужгород
    Кусок гофры с остатками жёлтого цвета заводская комплектация котла. Вопрос зачем и кто открутил? И куда делась накидная гайка? Все ети сильфоны могут лопать сами по себе. В коллекции 3 шт трещины и в результате утечка газа! Хозяевам везло вовремя заметили.
     
    Последнее редактирование: 10.04.18
  10. AlexPol2
    Регистрация:
    18.07.13
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    13

    AlexPol2

    Живу здесь

    AlexPol2

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.07.13
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Барнаул
    Теперь уже не узнаем, когда я пришел, после газовщиков, она лежала рядом, а мама была в шоке, внимание не обратила.
     
  11. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Москва
    Последнее редактирование: 10.04.18
  12. fin62
    Регистрация:
    21.09.16
    Сообщения:
    581
    Благодарности:
    259

    fin62

    Живу здесь

    fin62

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.16
    Сообщения:
    581
    Благодарности:
    259
    Адрес:
    г. Рязань
    Красотища! :super:
    Вообще, почти у всех случаев возгорания котелков, ноги растут из кривого монтажа, газ. магистрали, дымохода, электрики, заземления и др. коммуникаций. У настенных Navien слабое место - прокладки КС, если выдувает или не притянуты стыки, начинает жарить заднюю стенку, крышку, фитинги, проводку, но обычно до пожара не доходит. На напольниках, крайне спорное решение кусок сильфонной подводки на клапане, с "балобасиной" (фитингом) на конце, для подключения к магистрали. Функционал этой "насирушки" - возможность изменять сторону подключения. У ТС фитинг отвалился, и большой вопрос до или после (вследствии) возгорания или в процессе "разбора полетов"? В любом случае, "шлангу" не место внутри корпуса котла.
     
  13. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Москва
    Вот именно!
    Но гофра металлическая. Вот на хрена оболочка из полимера у этой гофры это непонятно. Материал этот явно не очень устойчив к высоким температурам.
     
  14. Electronik22
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.086
    Благодарности:
    332

    Electronik22

    Живу здесь

    Electronik22

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.086
    Благодарности:
    332
    Адрес:
    Новозыбков
    А шоб не корродировал, у нас теперь все сильфонки с оболочкой идут.
     
  15. fin62
    Регистрация:
    21.09.16
    Сообщения:
    581
    Благодарности:
    259

    fin62

    Живу здесь

    fin62

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.16
    Сообщения:
    581
    Благодарности:
    259
    Адрес:
    г. Рязань
    Да на GST с газовой арматурой в принципе все сомнительно. Как-то не надёжно все выглядит (ну очень сдержано выражаюсь:close:).
    2018-04-11_01-08-03.png
    Думаю, данный колхоз связан с унификацией GA/GST и LFA. На дизельных горелках на месте газ. клапана живет топливный насос с фильтром, подводка топливная выполнена армированным шлангом.
     
    Последнее редактирование: 11.04.18