1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Возгорание котла напольного Navien из-за КЗ

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем AlexPol2, 10.04.18.

  1. Караванбаши
    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.224
    Благодарности:
    3.764

    Караванбаши

    Живу здесь

    Караванбаши

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.224
    Благодарности:
    3.764
    Адрес:
    Москва
    Ерунда какая то, полно застрахованных деревянных домов. Надо поискать другую страховую.
     
  2. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.960
    Благодарности:
    2.338

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.960
    Благодарности:
    2.338
    Адрес:
    Мытищи
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5741291/
    Слева внизу на фото - серебристая гофрированная трубка. Она присоединялась к чему-то. Где это "что-то"?
     
  3. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.960
    Благодарности:
    2.338

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.960
    Благодарности:
    2.338
    Адрес:
    Мытищи
    Лучше сделайте еще одно, это не сложно и недорого. Заодно решите вопрос с молниезащитой.

    Об чем и речь. Я видел как они горят, это страшное дело. У нас в поселки сгорели два дома...
    Потому пожарной безопасности имеет смысл уделить самое тщательное внимание. Особенно там, где дерево находится недалеко от огня.

    Да ваша-то вина в чем... Вы юзер, деньги заплатили - все, на том, по хорошему, ваши обязанности кончаются.

    Это другие люди не сказали вам, что нужно сделать то и это, поставить датчики и извещатели, устроить отдельную линию для питания котла с отдельным дифом правильного номинала, тщательно заземлить котел и т. д.

    Профессионалы, так сказать.
     
  4. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.960
    Благодарности:
    2.338

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.960
    Благодарности:
    2.338
    Адрес:
    Мытищи
    Не. Для суда это не будет аргументом. Причина пожара не выяснена. Скорее всего даже дело не примут. Или оставят без движения.
     
  5. Караванбаши
    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.224
    Благодарности:
    3.764

    Караванбаши

    Живу здесь

    Караванбаши

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.10
    Сообщения:
    9.224
    Благодарности:
    3.764
    Адрес:
    Москва
    Понятно, что сперва экспертиза.
     
  6. AlexPol2
    Регистрация:
    18.07.13
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    13

    AlexPol2

    Живу здесь

    AlexPol2

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.07.13
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Барнаул
    эта трубка насколько я помню по старому котлу прикреплялась к желтой трубке, желтая трубка присоединяется к устройству как раз похожему на клапан, просто он обгорел 1b484c6be33380db8cddffaaea05f2b8.jpg
     
  7. Gorgi
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826

    Gorgi

    Живу здесь

    Gorgi

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826
    Адрес:
    Пермь
    Все верно, это он и есть, на фото и видео его видно.
     
  8. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.960
    Благодарности:
    2.338

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.960
    Благодарности:
    2.338
    Адрес:
    Мытищи
    Я про ваш первый пост. Там на фото ничего нет, кроме самой горелки. Все остальное, что там должно быть - газовый клапан (его в инструкции называют газовый блок), автоматика управления, датчик давления воздуха, трансформатор розжига, провода и т. д. - все это или сгорело до неузнаваемости, или было демонтировано.

    Во всяком случае гофрированная трубка на пятом и последующих фото не должна так валяться. Это явно газовая подводка и есть. Скорее всего та желтая трубка была демонтирована и этот гофрошланг напрямую присоединялся к газовому клапану. Я не представляю как клапан мог обгореть так, чтобы гофра отвалилась...
     
    Последнее редактирование: 12.04.18
  9. AlexPol2
    Регистрация:
    18.07.13
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    13

    AlexPol2

    Живу здесь

    AlexPol2

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.07.13
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Барнаул
    Это не кусок гофры, это и есть 100% эта желтая трубка, там на ней элементы желтой изоляции имеются
     
  10. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.960
    Благодарности:
    2.338

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.960
    Благодарности:
    2.338
    Адрес:
    Мытищи
    Буй с ней, не буду спорить. Открученная она почему валяется?
     
  11. fin62
    Регистрация:
    21.09.16
    Сообщения:
    581
    Благодарности:
    259

    fin62

    Живу здесь

    fin62

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.16
    Сообщения:
    581
    Благодарности:
    259
    Адрес:
    г. Рязань
    Насчет прямого подключения - не вариант, гайки от родного сильфона на месте, отвалился он, ибо хреново заделан (как вариант), отбортовки на обгоревшем куске совсем не видно. На прямую подключить из того, что есть не получилось бы, на газ. клапане отвод 90° "штуцер", подводка соответственно нужна с "гайкой", да и блудняк это, к клапану доступ затруднен снизу.
     
  12. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.960
    Благодарности:
    2.338

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.960
    Благодарности:
    2.338
    Адрес:
    Мытищи
    Ну... тогда вариантов два. Или все же газовики зачем-то что-то открутили, или... оно само. Может, накидная гайка треснула, по фото не видно. Во всяком случае газ мог начать из этого места уходить.(
     
  13. AlexPol2
    Регистрация:
    18.07.13
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    13

    AlexPol2

    Живу здесь

    AlexPol2

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.07.13
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Барнаул
    Был пожарный эксперт, установил место начало возгорания: стык желтой трубки и газового клапана. Горел однозначно газ. Причина - течь. Розетка ни при чем. Источник искры пока не ясен, но газ мог скопиться и его могло и в мотор затянуть, в момент пуска могло зажечь щетками.

    Какие дальше будут мысли? Это соединение по идее идет с завода. Я думаю газовщики его даже не трогали, но течь пропустили именно они
     
  14. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.095

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.095
    Адрес:
    Россия
    Я бы начал нагибать завод. Газовщики не опрессовывают и не смотрят течь внутри котла. Они контролируют течь газопровода и присоединение его к котлу. Всё что в котле это ответственность производителя. Так что проще к производителю..а там уж пусть он сам попробует доказать что газовщики нарушили герметичность КОТЛОВОГО газового тракта. Да уж... сильфон внутри котла это просто п...дец...:(...Конечно, пока они его ворочали туда-сюда чтоб прикрутить шланг, запросто могли гайку на клапане немного сдвинуть..но это беда конструктива котла...:(
     
  15. AlexPol2
    Регистрация:
    18.07.13
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    13

    AlexPol2

    Живу здесь

    AlexPol2

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.07.13
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Барнаул
    Там обычная гайка и обычное соединение. Завод эту трубку прикрутил, но затяжку и течь должны проверять газовщики, они за это деньги и берут. Завод может просто ее прикрутил, чтобы она по котлу не болталась.