1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Перестала работать естественная циркуляция после замены котла

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем masepyska, 17.04.18.

  1. masepyska
    Регистрация:
    23.11.15
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    56

    masepyska

    Живу здесь

    masepyska

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.15
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    г. Усть-Каменогорск
    Аналогичный клапан стоит диаметр 32 (фото из сети)
     

    Вложения:

    • Capture+_2018-04-23-23-52-25.png
  2. masepyska
    Регистрация:
    23.11.15
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    56

    masepyska

    Живу здесь

    masepyska

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.15
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    г. Усть-Каменогорск
    Батареи чистые 3 раза воду сливал осадка нет.
     
  3. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.549
    Благодарности:
    28.328

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.549
    Благодарности:
    28.328
    Адрес:
    Касимов
    Фото из жизни: Фото0544.jpg Фото0545.jpg Фото0546.jpg Антипов с телефона 204.jpg SAM_2874.JPG
     
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.549
    Благодарности:
    28.328

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    35.549
    Благодарности:
    28.328
    Адрес:
    Касимов
    Воздух застрял где-то...
     
  5. masepyska
    Регистрация:
    23.11.15
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    56

    masepyska

    Живу здесь

    masepyska

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.15
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    г. Усть-Каменогорск
    Подачу сами просто колхозили к этому котлу (40 диаметр, муфта, резьбочка 40, переход с 40 на 76) думали увеличить производительность ЕЦ так (типа подача= 2 диаметра обратки) - думали вообще циркуояция будет лучше раза в 1,5
     
  6. NOnono_13
    Регистрация:
    25.12.15
    Сообщения:
    5.641
    Благодарности:
    10.065

    NOnono_13

    Живу здесь

    NOnono_13

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.15
    Сообщения:
    5.641
    Благодарности:
    10.065
    Адрес:
    Сибирь
    Вы так и не ответили, когда появился этот клапан в Вашей системе?
     
  7. masepyska
    Регистрация:
    23.11.15
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    56

    masepyska

    Живу здесь

    masepyska

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.15
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    г. Усть-Каменогорск
    Смотрите на фото 3 - если резьбу или сгон закрутить далеко(+ краска+лен) - то язычок будет открываться не полностью!
    На это грешу еще...
     
  8. masepyska
    Регистрация:
    23.11.15
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    56

    masepyska

    Живу здесь

    masepyska

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.15
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    г. Усть-Каменогорск
    Клапан появиося в рамках модернизации системы отопления- короче с новым котлом- пришлось со столицы своей Родины заказывать)
     
  9. NOnono_13
    Регистрация:
    25.12.15
    Сообщения:
    5.641
    Благодарности:
    10.065

    NOnono_13

    Живу здесь

    NOnono_13

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.15
    Сообщения:
    5.641
    Благодарности:
    10.065
    Адрес:
    Сибирь
    Уберите его и поставьте назад шаровый кран и система "поедет".
     
  10. masepyska
    Регистрация:
    23.11.15
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    56

    masepyska

    Живу здесь

    masepyska

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.15
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    г. Усть-Каменогорск
    И когла свет отключили- кто ручку шарового поворачивать то будет?
    Смыл обратного клапана и был в этом! !
    Теперь мысль докопаться до истины!
    А если 1000% дело в нем - то буду считать это- МСТЕЙ РОДИНЫ!
    И собирать эжекционный байпасный узел.
     
  11. NOnono_13
    Регистрация:
    25.12.15
    Сообщения:
    5.641
    Благодарности:
    10.065

    NOnono_13

    Живу здесь

    NOnono_13

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.15
    Сообщения:
    5.641
    Благодарности:
    10.065
    Адрес:
    Сибирь
    А кто раньше поворачивал?
     
  12. masepyska
    Регистрация:
    23.11.15
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    56

    masepyska

    Живу здесь

    masepyska

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.15
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    г. Усть-Каменогорск
    Никто! Смысл и был в этом клапане- что б не переживать за ...
    Короче нужна ЕЦ Сс возможностью работы насоса, но 70 % времени бкдет ЕЦ.
     
  13. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.375

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.375
    Адрес:
    Ужгород
    Удачи!
     
  14. masepyska
    Регистрация:
    23.11.15
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    56

    masepyska

    Живу здесь

    masepyska

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.15
    Сообщения:
    381
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    г. Усть-Каменогорск
  15. NOnono_13
    Регистрация:
    25.12.15
    Сообщения:
    5.641
    Благодарности:
    10.065

    NOnono_13

    Живу здесь

    NOnono_13

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.15
    Сообщения:
    5.641
    Благодарности:
    10.065
    Адрес:
    Сибирь
    Значит нужно искать другой клапан, коли этот не открывается.
    Суть в том, что если сейчас убрать клапан и попробовать без него, то будет ясно, причина в клапане или нет.