Критика готового проекта

Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Sergey020487, 20.04.18.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.327
    Благодарности:
    2.702

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.327
    Благодарности:
    2.702
    Адрес:
    Подольск
    @Sergey020487, в Вашей схеме много лишнего и вредного (ув. @Kappuec, выше написал...). Вот схемка для сравнения-
     

    Вложения:

    • kociol-jednofunkcyjny.jpg
  2. Sergey020487
    Регистрация:
    18.11.15
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    64

    Sergey020487

    Живу здесь

    Sergey020487

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.15
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    64
    Из котла выходят два патрубка, подача и обрата. я правильно понимаю? или я что то не догоняю?
     
  3. Sergey020487
    Регистрация:
    18.11.15
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    64

    Sergey020487

    Живу здесь

    Sergey020487

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.15
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    64
    Уж извините за дилетантство, у котла 2 входа и два выхода? (Vitopend 100-W A1HB)
     
  4. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.327
    Благодарности:
    2.702

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.327
    Благодарности:
    2.702
    Адрес:
    Подольск
    такой Висманн как на фото?
     

    Вложения:

    • IMG-21c1676cfd036e1a93f179a73c7c929e-V.jpg
  5. Sergey020487
    Регистрация:
    18.11.15
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    64

    Sergey020487

    Живу здесь

    Sergey020487

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.15
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    64
    У меня на руках его нет, еще не куплен, с виду да. Я думал что одноконтурный это - 2 патрубка" подача и обратка...
     
  6. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.327
    Благодарности:
    2.702

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.327
    Благодарности:
    2.702
    Адрес:
    Подольск
    Да, смотрите на фото и на мою схему выше...
     
  7. Sergey020487
    Регистрация:
    18.11.15
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    64

    Sergey020487

    Живу здесь

    Sergey020487

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.15
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    64
    Спасибо и Спасибо Kappuec.
    Тоесть у одноконтурного котла два выхода на подачу и два входа на обратку, на одну "петлю" кидаем ТП и СО, а на другую чисто бойлер? В котле есть встроенный насос и он сам сможет прогнать жидкость через бойлер, я правильно понимаю?
    В котле один теплообменник один насос один трехходовой а петли две, вот это я не свовсем понимаю.
     
  8. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.327
    Благодарности:
    2.702

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.327
    Благодарности:
    2.702
    Адрес:
    Подольск
    совершенно верно! трехходовой перекидывает с отопления на бойлер и наоборот...Хорошие котлы последнего поколения, по цене (32000руб)-качеству тоже все хорошо:)
     
  9. Sergey020487
    Регистрация:
    18.11.15
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    64

    Sergey020487

    Живу здесь

    Sergey020487

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.15
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    64
    Спасибо, ведь это очевидно, как она так мне проетировала, что одна ветка просто в холостую стоит, вернее трехходовой котла по суте не работает, а вместо этого она практически заставила купить лишний трехходовой, лишний насос, и вообще я в шоке, завтра буду звонить и ругаться. Как поправит мне проект, попрошу вашей помощи еще раз.
     
  10. Sergey020487
    Регистрация:
    18.11.15
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    64

    Sergey020487

    Живу здесь

    Sergey020487

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.15
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    64
    Я так и знал что без подобного не обойдется, не зря у меня зудело, чтоб посоветоватся на форуме
     
  11. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.327
    Благодарности:
    2.702

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.327
    Благодарности:
    2.702
    Адрес:
    Подольск
    ИМХО- Не нужно к этому проектировщику обращаться!-там и радиаторы Не правильно посчитаны! сами не поленитесь посмотреть на теплоотдачу радиаторов...-с учетом того что трубы полипропиленовые считайте.
     
  12. Sergey020487
    Регистрация:
    18.11.15
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    64

    Sergey020487

    Живу здесь

    Sergey020487

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.15
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    64
    Вы знаете я совсем далек от расчетов теплопотерь и расчета отопления, а что с радиаторами не так? Много, мало?
     
  13. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.327
    Благодарности:
    2.702

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.327
    Благодарности:
    2.702
    Адрес:
    Подольск
    Много это лишь переплата за радиаторы, а вот то что мало уже ничем не добавишь...ИМХО- мало!
     
  14. Sergey020487
    Регистрация:
    18.11.15
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    64

    Sergey020487

    Живу здесь

    Sergey020487

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.15
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    64
    Ребят, проектировщик переделал проект с моими замечаниями, тоесть перекинули питание БКН на второй "круг" котла. Покритикуйте пожалуйста новую обвязку (сильно она конечно не поменялась), скажите что добавить и что можно убрать. Заранее спасибо
     

    Вложения:

  15. Kappuec
    Регистрация:
    21.07.13
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    140

    Kappuec

    Живу здесь

    Kappuec

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.13
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    140
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спросите у проектировщика зачем этот узел. Моё ИМХО вещь для данной схемы, с данным котлом совсем бесполезная. Без имени.jpg
     
Статус темы: