Подключение дома-бани к электросети

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Lesik68, 21.04.18.

  1. research0504
    Регистрация:
    16.02.16
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    45

    research0504

    Люблю отличать попоморщеров от достигаторов. ))

    research0504

    Люблю отличать попоморщеров от достигаторов. ))

    Регистрация:
    16.02.16
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ув. товагищ, если бы язык ПУЭ был бы понятным, проблем бы не было. А сейчас получается, что этот ПУЭ понимают только те, кто его применяет на практике. И шире практика - больше понимания. Меньше практика - меньше понимание. Не практики - нет понимания. Совсем. Я так понял, вы в сфере энергоснабжения не заняты?

    Кстати, вот гениальную мысль подбросили. Чтобы никто не цеплялся к размещению заземлителя вблизи ЩУ, т. е. на удалении от дома, и не доказывал неисполнение п. 1.7.61, можно щиток ЩУ назвать ВРЩУ (вводной и т. д.). Тогда БУКВА будет соблюдена.
    P. S. Поясню... ВРЩУ - Вводной распределительный щиток учета. Таким названием все приводится к нормативной базе. ВРЩУ будет являться вводным устройством электропотребителя частного дома

    За удаление более 20 м от заземлителя могут быть споры, как повезет. Поэтому лучше проверять, реализуется ли защита в конкретном случае.
     
    Последнее редактирование модератором: 24.06.18
  2. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.978
    Благодарности:
    6.485

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.978
    Благодарности:
    6.485
    Адрес:
    Рязань
    Вы можете предложить какое-то иное понимание ввода в электроустановку здания?
    Да хоть горшком его назовите, он от этого вводом в ЭУ здания не станет.
    У ТС расстояние 40м.
    Какую именно защиту и посредством чего Вы имеете ввиду и как предлагаете проверить?
    И, кстати,
    ПУЭ, вообще-то, они, то бишь Правила. Опять скажете, что неважно как их обозвать, но умение правильно говорить и писать по-русски - это один из показателей общей культуры специалиста и просто человека.
     
  3. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Вам виднее.

    Проверяйте, я не против.
     
    Последнее редактирование модератором: 22.06.18
  4. Lesik68
    Регистрация:
    05.08.14
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    156

    Lesik68

    Живу здесь

    Lesik68

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.14
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    156
    Тема растёт, а я даже еще провод не выбрал. Подскажите по опыту какой кабель взять? Я имею ввиду производство. Конкорд, алюр есть в ЭТМ и разного производства в электромонтаже. Кто какой прокладывал и есть опыт покупки со скидкой может даже)

    Щит 2500, кабель 10000 вбшв, узо селективное 4к, комплект заземления 6к, плюсом вводной автомат и по дому разводка. Вот и набежит 40₽
     
    Последнее редактирование модератором: 24.06.18
  5. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Кабаль авбшв не менее 16мм2, комплект заземления замените на погонаж хоть нержавейку все равно встанет дешевле, не говоря уже о черной стали.
     
  6. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Из названных - конкорд.
     
  7. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.535
    Благодарности:
    11.500

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.535
    Благодарности:
    11.500
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Господи, ну неужели так трудно просмотреть заголовки тем, находящихся на первых страницах?
     
  8. research0504
    Регистрация:
    16.02.16
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    45

    research0504

    Люблю отличать попоморщеров от достигаторов. ))

    research0504

    Люблю отличать попоморщеров от достигаторов. ))

    Регистрация:
    16.02.16
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А узо селективное - в связи с чем? У вас их будет 2 друг за другом?
    Кабель - любой, самый дешевый и самый доступный. Я бы брал 5*10 для меди, 5-16 для люминя, если вы не можете использовать заземлитель вблизи ЩУ, берите 4-10 для меди, 4-16 для люминя. Завод в дом - в негорючей трубе.
    Сможете купить кусок не в магазине, а на авито, дешевле - ваше счастье. Для прокладки в земле кабель не обязан быть негорючим и малодымным. В доме - иначе. Вообще-то в домах уже давно хуже чем нг-ls ничего не прокладывают. Только в гофру из самозатухающей пвх его не засовывайте. Вы ухудшите этим его горючие свойства. И если стены горючие - скрытая проводка вам запрещена.
    Если вы разводку по дому имеете в виду - наверное, 40 к вариант нормы. Там же еще выключатели, розетки, коробки, клеммы или соединители.
    Дом горючий? Проводка открытая? Какой кабель выбрали для внутрянки?
    Можете попробовать сэкономить на автоматах. Они предназначены локализовать неисправности на определенных участках. Уменьшаете кол-во участков,- уменьшаете кол-во автоматов. Хотя иэковские еще недавно стоили полташку за штуку.
    И кабель принято прокладывть по кратчайшему пути.
    Напомните, на каком расстоянии счетчик от дома? Это тема для экономии.
    И трубы водоснабжения - из какого материала? Это - тоже тема для экономии.
     
    Последнее редактирование: 23.06.18
  9. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Это допускается лишь в строительных конструкциях без крепления кабеля и по потолку.
     
  10. research0504
    Регистрация:
    16.02.16
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    45

    research0504

    Люблю отличать попоморщеров от достигаторов. ))

    research0504

    Люблю отличать попоморщеров от достигаторов. ))

    Регистрация:
    16.02.16
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы не про то подумали. Когда кабель прокладывается вдоль стен, по потолку, под полом, через стены... принято так выбирать трассы, чтобы суммарный метраж был минимальным.
     
  11. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Я вас правильно понял. Напоминаю, если забыли.
    По стенам прокладка проводки строго вертикально и горизонтально. По полу строго параллельно стенам, в строительных конструкциях без крепления кабеля и по потолку допускается диагональная прокладка - кротчайшим путем.
     
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.412
    Благодарности:
    26.387

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.412
    Благодарности:
    26.387
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Кольчугино (оно же ХКА) в ЭТМ тоже бывает. И ещё, у ЭТМ есть маленькая фишка - при наведении мыша на иконку ГОСТ появляется подсказка ГОСТ+, а если просто ГОСТ - то это "осетрина второй свежести".:close:
     
  13. Lesik68
    Регистрация:
    05.08.14
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    156

    Lesik68

    Живу здесь

    Lesik68

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.14
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    156
    Дом каркасный, щит в 35 метрах от дома и там же счетчик, кабель по улице вбшв 4*6 медь (только такой можно), по дому кабель будет вВГнг, будет в доме проложено открыто в кабель каналах.
     
  14. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    С таким кабелем только система заземления ТТ, то есть независимый заземлитель возле бани. УЗО обязательны, в ЩУ желательно селективное, в ГРЩ бани неселективные 10-30 мА.
     
  15. Lesik68
    Регистрация:
    05.08.14
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    156

    Lesik68

    Живу здесь

    Lesik68

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.14
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    156
    В щит на улице ничего внедрять нельзя, кроме кабеля. Селективное и обычные Узо буду ставить в бане уже .