1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Подключение дома-бани к электросети

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Lesik68, 21.04.18.

  1. research0504
    Регистрация:
    16.02.16
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    45

    research0504

    Люблю отличать попоморщеров от достигаторов. ))

    research0504

    Люблю отличать попоморщеров от достигаторов. ))

    Регистрация:
    16.02.16
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Открыто в кабель каналах - одобрям. Кабель - 4-жилка, значит, заземлитель за ваш счет.
    Кабель немалодымный - плохо. При горении будет выделять не пойми что. Возможно, галогены. Слышали, как галогены переносятся дыхательной системой? Тяните малодымный. Норму не помню. Кому надо - найдет.
    ТТ при 4-жилке - неточно. Если во вводном щитке установите шинку N и к ней присоедините заземлитель, система заземления будет уже TN-C-S. Дальше по дому пятижилка/ трехжилка.
    Оборудование с токопроводящими корпуса будете к шине защитного заземления присоединять? Если будете - назовите то, что получится, основной системой уравнивания потенциалов.
     
    Последнее редактирование: 06.07.18
  2. Lesik68
    Регистрация:
    05.08.14
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    156

    Lesik68

    Живу здесь

    Lesik68

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.14
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    156
    Не совсем понял про ОСУП. Я планирую разводку делать сам. Заземление вероятнее всего буду делать по ТТ
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.412
    Благодарности:
    26.387

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.412
    Благодарности:
    26.387
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И не надо.
     
  4. Lesik68
    Регистрация:
    05.08.14
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    156

    Lesik68

    Живу здесь

    Lesik68

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.14
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    156
    Если знаете то объясните новичку. Информации очень много и паралельно изучаю темы про септики, заборы. В голове уже каша
     
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.412
    Благодарности:
    26.387

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.412
    Благодарности:
    26.387
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  6. research0504
    Регистрация:
    16.02.16
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    45

    research0504

    Люблю отличать попоморщеров от достигаторов. ))

    research0504

    Люблю отличать попоморщеров от достигаторов. ))

    Регистрация:
    16.02.16
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не знаю, проверяет ли вас кто. Только ТТ применяют в исключительных случаях. Чаще всего, когда велика вероятность отгорания нуля (нейтрали). Обычно говорят так "можно применять с согласия сетевой компании". Еще, ТТ означает, что проводник нейтрали не соединяется с шиной заземления на вводе в электроустановку. Если у вас есть оборудование с токопроводящими корпусами, то в ситуации, когда фазный потенциал появляется на корпусе (плохая изоляция), есть риск, что автомат эту цепь не отключит. Если только узо это сделает. Вы заземляете токопроводящие корпуса оборудования? УЗО на эти ветки ставите? Кстати, почему запрет обходите? Вам кто-то разрешил ТТ применять?
    ОСУП - когда вы корпуса оборудования с металлическими корпусами и вообще любой металл (трубы...) присоединяете к системе заземления.
     
  7. SergGrebnev
    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.060

    SergGrebnev

    Живу здесь

    SergGrebnev

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.11
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    1.060
    Адрес:
    Новосибирск
    Запретов таких нет. И разрешений получать не требуется. ТТ, нередко, лучший вариант.
    Зачем нагнетаете?
     
  8. research0504
    Регистрация:
    16.02.16
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    45

    research0504

    Люблю отличать попоморщеров от достигаторов. ))

    research0504

    Люблю отличать попоморщеров от достигаторов. ))

    Регистрация:
    16.02.16
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не нагнетаю. Сколько тэушек в руках крутил - не помню, чтобы там хоть раз ТТ было написано. А вот TN-C-S - часто.
    Кстати, когда TT- лучший вариант? Чтобы не тянуть резину - см. ПУЭ 1.7.59.
     
    Последнее редактирование: 12.07.18
  9. Lesik68
    Регистрация:
    05.08.14
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    156

    Lesik68

    Живу здесь

    Lesik68

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.14
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    156
    В щите который на улице и в который я буду подключаться (внутрянку щита можете посмотреть на первой странице этой темы) вроде плохо все смонтировано и поэтому планирую делать ТТ.
    Запретов нет. Проверять никто не будет пока что. Может в будущем кто либо проверит. Но я и провод буду заводить 4*6. По идее хватит на тn-c-s
     
  10. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не глядя в уличный щит - 4*6 для TN-C-S не подойдёт.
     
  11. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Будет tncs с нарушениями.

    Вообще то тип системы заземления определяется лишь при заземленном корпусе эо.
     
  12. research0504
    Регистрация:
    16.02.16
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    45

    research0504

    Люблю отличать попоморщеров от достигаторов. ))

    research0504

    Люблю отличать попоморщеров от достигаторов. ))

    Регистрация:
    16.02.16
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А нарушения (да еще множественное число) в чем же?
     
  13. research0504
    Регистрация:
    16.02.16
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    45

    research0504

    Люблю отличать попоморщеров от достигаторов. ))

    research0504

    Люблю отличать попоморщеров от достигаторов. ))

    Регистрация:
    16.02.16
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Плохо смонтировано - есть вероятность. что нейтраль отвалится? Поэтому - ТТ?
     
  14. research0504
    Регистрация:
    16.02.16
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    45

    research0504

    Люблю отличать попоморщеров от достигаторов. ))

    research0504

    Люблю отличать попоморщеров от достигаторов. ))

    Регистрация:
    16.02.16
    Сообщения:
    222
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Почему?
     
  15. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.535
    Благодарности:
    11.500

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.535
    Благодарности:
    11.500
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Ну это каждому ГИПу в электрической проектной конторе должно быть известно. Есть требование кк минимальному сечению PEN проводника. И оно больше, чем 6 квадрат. А в четырехжильный кабель трудновато впихнуть три фазы, N и РЕ