1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Обратный осмос на весь дом

Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем b-174, 29.04.18.

  1. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    9.129
    Благодарности:
    10.978

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    9.129
    Благодарности:
    10.978
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Сегодня добавил в систему сброс минерализованного пермеата после простоя... теперь в накопитель идёт чистая вода без примесей...:super:
    ну и учитывая, что промывка занимает 1 минуту, и 2 минуты сброс минералов, литров 10 всей воды попусту улетает в каналью:(
    электро схема осмоса 02_контактор, резистор, промывка, сброс минерализации.jpg
    предыдущую схему (удалённый пост 1734) считать не действительной, потому что клапана промывки после автоматического отключения системы включались... на схему работы не влияло, но грелись сильно... перекинул один провод с NO на NC, и поменял логику реле времени...:um:
     
    Последнее редактирование: 11.01.25
  2. Jbuvycrztfuvjb
    Регистрация:
    13.12.19
    Сообщения:
    258
    Благодарности:
    72

    Jbuvycrztfuvjb

    Живу здесь

    Jbuvycrztfuvjb

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.19
    Сообщения:
    258
    Благодарности:
    72
    Насос подбираю уже, есть 15 атмосфер прям из скважины, но трасса 5 метров до мембраны и две по 1000 gpd - нужно давление держать в 10 атмосферах примерно. Что черевато последствиям - таким как: не выдержит гидроаккумулятор, порвет трубопровод, электронное реле на максимум. Поэтому перестрахуюсь и купил второй корпус 3213 и на двух мембранах по 800gpd организую 6-7 атмосфер из скважины к фильтрам. Так как на даче имеется умный дом, через хаб подключу датчики утечки воды - ну мало ли порвет что-либо нибудь и реле отключит насос общий .
     

    Вложения:

    • Screenshot_2025-01-11-20-43-20-722_com.miui.gallery.jpg
    Последнее редактирование: 11.01.25
  3. Jbuvycrztfuvjb
    Регистрация:
    13.12.19
    Сообщения:
    258
    Благодарности:
    72

    Jbuvycrztfuvjb

    Живу здесь

    Jbuvycrztfuvjb

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.19
    Сообщения:
    258
    Благодарности:
    72
    Маленький вопрос: выход грязной воды 3/8 у двух мембран одинаковый. Стоит их через тройник делать в кучу ? Или отдельными шлангами до стока вывести ? Я предполагаю сделать так: через тройник 3/8 объединить их и поставить общий игольчатый кран из нержавейки
     
  4. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    9.129
    Благодарности:
    10.978

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    9.129
    Благодарности:
    10.978
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    обычно так все и делают...
    НО! я сделал у каждой мембраны свой регулятор... для настройки каждой мембраны...
    ёбельно - да... зато регулируются все мембраны индивидуально:um:
     
    Последнее редактирование: 11.01.25
  5. Jbuvycrztfuvjb
    Регистрация:
    13.12.19
    Сообщения:
    258
    Благодарности:
    72

    Jbuvycrztfuvjb

    Живу здесь

    Jbuvycrztfuvjb

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.19
    Сообщения:
    258
    Благодарности:
    72
    Еще маленький вопрос: манометры ставят только до мембраны ? Дальше же они не нужны, там всё без напорное ?
     
  6. Niki111
    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    1.809
    Благодарности:
    1.041

    Niki111

    Живу здесь

    Niki111

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    1.809
    Благодарности:
    1.041
    У насоса смотрите график напорно расходный.
    Не нужны вам 10 атмосфер на мембранах, тяжело это.
    Ориентируйтесь на рабочий диапазон 6-4 атм. Автоматика обязательно с плавным пуском, плавным стопом. (Акваконтроль, или Политех) на 10, а можно и на 20 атмосфер.
     
  7. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    9.129
    Благодарности:
    10.978

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    9.129
    Благодарности:
    10.978
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    не нужны:no:
    только перед мембраной
     
  8. Jbuvycrztfuvjb
    Регистрация:
    13.12.19
    Сообщения:
    258
    Благодарности:
    72

    Jbuvycrztfuvjb

    Живу здесь

    Jbuvycrztfuvjb

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.19
    Сообщения:
    258
    Благодарности:
    72
    Во, самый сейчас важный для меня вопрос. Я предполагаю: 2 мембраны производят чистой воды 4 литра в минуту, примерно 8 литров будет грязной воды. В сумме 12 литров умножаем на 60 и получаем 720 литров в минуту или 0.7 Куба требуется производительность в час при давлении 5-6 атм. Насосы погружные рассматриваю 110 и 150 модель у беламуса. Погружение в скважену максимально 15 метров, что заберет 1.5 атмосферы и линия от скважены до узла фильтров 5 метров и сами фильтра пусть будет в общей массе забирать 2 атмосферы. У 110 модели максимальный подъём 110 метров, у 150 соответственно 150 метров или 10 и 15 атмосфер. С учётом потери 2 атмосфер остается у 110 примерно 8 атмосфер у 150 примерно 13. Возникла делема, брать с запасом или не стоит ? И вообще я правильно считаю ?
     

    Вложения:

    • IMG-20250112-WA0000.jpg
  9. Niki111
    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    1.809
    Благодарности:
    1.041

    Niki111

    Живу здесь

    Niki111

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    1.809
    Благодарности:
    1.041
    Я думаю тут 80 насоса уже с запасом, а 110, так с перебором.
    Если насос, будет очень часто делать вкл выкл, то придется добавить мембран, чтобы увеличить расход.
    Или частотник.
    Кстати, да, есть простые ручные частотники, крутилку один раз выставил и норм.

    Теперь Бочка. Бочка, это датчики уровня, и реле уровня. Или автоматика Политех расширеный, он позволяет датчики уровня подключить.

    Когда все с нуля. То гибкая схема. Реле уровня отключает частотник, который обычный с Али.

    А какая у вас вода? Жесткость сколько?
    Если мягкая то и 4 атм хватит. А если жесткая, то 5-6 будет хорошо.

    На моей дикой воде (22 жесткость) мембрана 800 gpd дает ровно 1 литр в минуту при 5 атм.
    А на мягкой воде, очень мягкой, эта же мембрана работает при 2,5 атм.
     
  10. Jbuvycrztfuvjb
    Регистрация:
    13.12.19
    Сообщения:
    258
    Благодарности:
    72

    Jbuvycrztfuvjb

    Живу здесь

    Jbuvycrztfuvjb

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.19
    Сообщения:
    258
    Благодарности:
    72
    По воде: с соседом эксперименты делали - я скважину на 7 метрах сделал на верховодке, он на 15 через пласт белой глины плотной. Из замеров только тдс метр был: у него 800 ррм у меня 1300ррм и лакмусовой бумагой жесткость - 8-9. Почему не сдавал на анализ: в планах как у соседа на 15 метров весной скважина и под погружной насос, тогда сдам воду уже на анализ. Мы пришли к общему мнению, что его вода лучше, после пласта глины. Производительность: 3 Куба в час качаем насосом круглые сутки - ни разу не кончалась вода, что у меня что у него. По реле: есть китайские электронные реле давления в наличие, отработали 3 года без единых проблем (на вид типо Политех, с функцией защиты от сухого хода). Автоматику Политех рассмотрю, спасибо
     
  11. Niki111
    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    1.809
    Благодарности:
    1.041

    Niki111

    Живу здесь

    Niki111

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    1.809
    Благодарности:
    1.041
    Глина дает жесткость. Если глину пройти с запасом, поставить обсадную, и потом внутри обсадной продолжить бурение до воды, то, скорее всего, вода ниже будет лучше, чем в районе глины. Но это конечно не факт.
    Насос 8 атм, максималки, я думаю вам хватит.
    На вашей воде, скорее всего, выше 3-4 атмосферы мембраны будут работать.
     
  12. SerjP75
    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    114

    SerjP75

    Живу здесь

    SerjP75

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    114
    Адрес:
    Самара
    "Грубый" состав глины-
    47 % оксида кремния IV (SiO2);
    39 % оксида алюминия (АL2О3);
    14 % воды (Н20).
    Что тут дает жесткость?
    Жесткость, как правило, дает известняк
     
  13. Jbuvycrztfuvjb
    Регистрация:
    13.12.19
    Сообщения:
    258
    Благодарности:
    72

    Jbuvycrztfuvjb

    Живу здесь

    Jbuvycrztfuvjb

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.19
    Сообщения:
    258
    Благодарности:
    72
    Я в глине не обсаживаюсь, глина это водоупор- за ней идет крупный крупный песок и галька пару метров. Вот в него встает фильтр. Да прекрасно было бы 200 трубой пройти глину и забить всё это пространство затрубное до верха глиной, а уже после 125 внутрь обсадиться на гальку. Местные бурильщики говорят, что глина сама затянет вокруг трубы 125, не нужно обсадную 200. Но мы их слушать не будем, обсадную 200 пройдем глину и затрамбуем затрубное пространство глиной до самого верха, отсечем верховодку.
    Про контроль уровня в бочке, кто нибудь использовал ультразвуковые датчики уровня воды на WiFi или zegbee ? Вкручивается в крышку бака, подключается к 9 вольтам и через WiFi или по протоколу. ZigBee передает данные уровня. В программе можно задать сценарий например в моем случае: наполнение 90% - отключить насос и опустошение на 80% включить насос. Я просто давно использую устройства на протоколе ZigBee, мне они очень нравятся: полив газона, температура, камеры, датчики объёма и присутствия людей, пульты управления, датчики протечки.
    Вот недавно нашел как раз по уровню воды. Если взять простенький без дополнительного монитора то не так и дорого 3200 рублей. Многие люди их врезают в септик, уровень видеть, что бы не лазить
     

    Вложения:

    • IMG-20250115-WA0004.jpg
  14. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    9.129
    Благодарности:
    10.978

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    9.129
    Благодарности:
    10.978
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а вместо картинки ссылку можно?
     
  15. Maikl8
    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.127
    Благодарности:
    1.673

    Maikl8

    Живу здесь

    Maikl8

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.11
    Сообщения:
    3.127
    Благодарности:
    1.673
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Бочку дырявить, такое себе.
    У меня накладные работают уже много лет.
    Что там контролировать.
    Налило выключило, слило включилось.