1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23

Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"

Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 30.04.18.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Harold
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.426
    Благодарности:
    56.712

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.426
    Благодарности:
    56.712
    Адрес:
    Москва
    Реальные примеры:
    1. Открытая дверь в 17м2 кабинете, двое детей режутся в сетевой шутер пару часов, окна закрыты (зима) - содержание СО2 в кабинете 1,8%!
    2. ~70м2 (кухня-гостиная-столовая-коридор), день рождения, народ, дети, закрытые окна (зима), тосты - 1,9%!
     
  2. GlooM
    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    5.362
    Благодарности:
    19.678

    GlooM

    Живу здесь

    GlooM

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    5.362
    Благодарности:
    19.678
    Адрес:
    Набережные Челны
    2 случай ещё как-то вяжется, но первый :faq: я понимаю они в спортзале с закрытыми дверями скакали, но игра в шутер никак на активное времяпровождение не тянет плюс дверь открытая. Может ещё что то "фонило" та же кухня? Со2 тяжелый или "легкий" газ...где концентрация больше будет у пола или под потолком? Это больше дилетантские мысли в слух...
     
  3. Harold
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.426
    Благодарности:
    56.712

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.426
    Благодарности:
    56.712
    Адрес:
    Москва
    Наврал:|:... во втором случае 2,5%:ogo: - заставил проветрить.
    Кстати, любопытно, что проветривается не мгновенно.
    См. график:
    LongTime2017-12-09-22-11-06.jpg
     
  4. GlooM
    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    5.362
    Благодарности:
    19.678

    GlooM

    Живу здесь

    GlooM

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    5.362
    Благодарности:
    19.678
    Адрес:
    Набережные Челны
    С улицы тоже поступает с со2, опять же холодный воздух по полу стелится и не сразу "перемешивается".
     
  5. Андрей143
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    9.670
    Благодарности:
    40.665

    Андрей143

    Живу здесь

    Андрей143

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    9.670
    Благодарности:
    40.665
    Адрес:
    Владимир
    Полгода примерно с отвешенным (и) 1-2 в примыкающем к спальне холле. В спальне только мансардные и балконная дверь. Мансардные почти не трогаем - от греха подальше - потечет хлопот не оберешься. Балконную дверь на ночь не открываем - спать на виду у всей улицы не очень комфортно - ей обычно проветриваю спальню перед сном 5-10мин.
     
  6. Андрей143
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    9.670
    Благодарности:
    40.665

    Андрей143

    Живу здесь

    Андрей143

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    9.670
    Благодарности:
    40.665
    Адрес:
    Владимир
    Мне кажется, что СО2 - не самое страшное, что есть в жизни. Принудительная вентиляция актуальна для домов, которые из всякой бяки построены. Чтобы поддерживать внутри дома постоянно повышенное давление и препятствовать попаданию внутрь воздуха, прошедшего через ограждающие конструкции и набравшего в себя различных отравляющих веществ.
     
  7. Harold
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.426
    Благодарности:
    56.712

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.426
    Благодарности:
    56.712
    Адрес:
    Москва
    Нет, необязательно:no:...
    Вот наша (кухня+гостиная+столовая+коридор) ~70м2, принудительная приточно-вытяжная вентиляция 120м3/ч, жена пошла на работу после завтрака, а я работал дома за компом в этом помещении один.
    Видна работа газовой плиты за завтраком 9:30, обедом 14:15 и ужином в 20:30... после ужина мы были в помещении вдвоём. в 23:00 спать ушли. Зелёный график налицо:um:...
    LongTime2017-11-27-08-04-07.jpg
     
  8. chkgo
    Регистрация:
    27.02.17
    Сообщения:
    1.722
    Благодарности:
    5.576

    chkgo

    Кирилл

    chkgo

    Кирилл

    Регистрация:
    27.02.17
    Сообщения:
    1.722
    Благодарности:
    5.576
    Адрес:
    Тольятти
    Кстати интересный момент. CO2 — тяжёлый. Т. е. он стелиться должен по полу... и вытекать через дверь. Не очень понятно как при открытой двери такое превышение случилось.
    @Harold, А датчик не на полу стоял?
     
  9. Harold
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.426
    Благодарности:
    56.712

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.426
    Благодарности:
    56.712
    Адрес:
    Москва
    Нет, конечно. Датчик подключался к USB-порту компа и во всех случаях стоял на столе.
    Кстати, у нас в домике и приток и вытяжка на потолке.
     
  10. GlooM
    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    5.362
    Благодарности:
    19.678

    GlooM

    Живу здесь

    GlooM

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    5.362
    Благодарности:
    19.678
    Адрес:
    Набережные Челны
    Посмотреть бы на такой зелёный график с выключено вентиляцией.
     
  11. Harold
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.426
    Благодарности:
    56.712

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.426
    Благодарности:
    56.712
    Адрес:
    Москва
    "Отравить" меня хочешь:)]?
    Можно, но некорректно будет, обо пассивные приток/вытяжка останутся - тогда уж надо затыкать наглухо трубы притока и вытяжки, а это разбирать надо:nono:...
     
  12. chkgo
    Регистрация:
    27.02.17
    Сообщения:
    1.722
    Благодарности:
    5.576

    chkgo

    Кирилл

    chkgo

    Кирилл

    Регистрация:
    27.02.17
    Сообщения:
    1.722
    Благодарности:
    5.576
    Адрес:
    Тольятти
    В городе — так это точно. Иной раз лучше в духоте посидеть... Иногда окно откроешь проветрить, а оттуда привет из химзавода по носу :flag::mad:
    С другой стороны, сейчас пару часов в кабинете 10м2 при закрытой двери и окнах, и я уже чётко ощущаю превышение безо всяких датчиков...
     
  13. chkgo
    Регистрация:
    27.02.17
    Сообщения:
    1.722
    Благодарности:
    5.576

    chkgo

    Кирилл

    chkgo

    Кирилл

    Регистрация:
    27.02.17
    Сообщения:
    1.722
    Благодарности:
    5.576
    Адрес:
    Тольятти
    Тогда непонятно. Ну или оба киндера сидели за столом и активно дышали на датчик :nono:
     
  14. GlooM
    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    5.362
    Благодарности:
    19.678

    GlooM

    Живу здесь

    GlooM

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.10
    Сообщения:
    5.362
    Благодарности:
    19.678
    Адрес:
    Набережные Челны
    Отравить ни в коем разе! А вот затыкать ничего не надо, как раз мой вариант получится ;):super::aga:
     
  15. Harold
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.426
    Благодарности:
    56.712

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.426
    Благодарности:
    56.712
    Адрес:
    Москва
    Нет, столы и компы разные, я пристроил датчик на краю стола, иначе б смахнули в "жарком бою":)]...
     
Статус темы:
Закрыта.