1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 7

Газовые котлы "Navien"- 9

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.

Статус темы:
Закрыта.
  1. konstantine444
    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    1.417
    Благодарности:
    269

    konstantine444

    Живу здесь

    konstantine444

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    1.417
    Благодарности:
    269
    Адрес:
    Тольятти
    Ставим на 13 киловатт написано в инструкции от котла на последней странице, мин давление регулировать винтом на газ клапане снизу, а Макс подстроечный резистор на плате в самом низу, даю ссылку там все расписано. Только незабывайте у вас атмосферник внизу сайта таблицы находим свой котел и выставляем давление. Лучше допишу если нет дифманометра, то выставляем U образным манометром, его найдете в интернете.
    http://xn----itbabmpbmffcan1bd7e.xn--p1ai/articles/26-gas-setup-navien
     
  2. Алексей228
    Регистрация:
    23.11.17
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    0

    Алексей228

    Живу здесь

    Алексей228

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.17
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    0
    Перевел на 13 маx не трогал так как и есть 75 а вот минималку не получается настроить на 13 килловат 30 и все дальше некуда крутить винт почему так?
     
  3. konstantine444
    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    1.417
    Благодарности:
    269

    konstantine444

    Живу здесь

    konstantine444

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    1.417
    Благодарности:
    269
    Адрес:
    Тольятти
    У вас же мин должно быть 40 вы хотите уменьшить до 10 мм. в. ст ?
     
  4. Алексей228
    Регистрация:
    23.11.17
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    0

    Алексей228

    Живу здесь

    Алексей228

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.17
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    0
    Нет на оборот повысить до 40 как в мануале написано, так как на 20 килловат стояло значение 75 мах и 18 мин, вот и попробовал мин поднять до 40 а винт дальше 30 в. ст не поднимае уже полностью выкручен
     
  5. konstantine444
    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    1.417
    Благодарности:
    269

    konstantine444

    Живу здесь

    konstantine444

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    1.417
    Благодарности:
    269
    Адрес:
    Тольятти
    Хммм а я то его всегда выкручивал, чтоб уменьшить давление и вкручивал, чтоб увеличить. Может попробуете так?
     
  6. Алексей228
    Регистрация:
    23.11.17
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    0

    Алексей228

    Живу здесь

    Алексей228

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.17
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    0
    Ошибся все правельно говорите, но не получается свыше 30 в. ст поднять до 40
     
  7. konstantine444
    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    1.417
    Благодарности:
    269

    konstantine444

    Живу здесь

    konstantine444

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    1.417
    Благодарности:
    269
    Адрес:
    Тольятти
    Когда винт пластмассовый выкрутили, не потеряли ли пружинку?
    Ещё если мне память не изменяет, то может вы при мин давление не крутили подстроечный резистор, бывает такое охото людям крутануть его вдруг котел кушать меньше станет, запомните его старое место положение и аккуратно крутануть.
     
    Последнее редактирование: 08.11.18
  8. Алексей228
    Регистрация:
    23.11.17
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    0

    Алексей228

    Живу здесь

    Алексей228

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.17
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    0
    Резистра нет есть 2 кнопки на плате их не трогал, только винтом регулировал мин давление на 13 килловат. можно оставить мин давдавле 20 в. ст?
     
  9. konstantine444
    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    1.417
    Благодарности:
    269

    konstantine444

    Живу здесь

    konstantine444

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    1.417
    Благодарности:
    269
    Адрес:
    Тольятти
    Смысл в том, чтобы пламя не задувало и котел стабильно держал заданную температуру в интервале +-2 градуса.
    Пламя не должно быть еле видным при минимальном давление, хорошим показателем является 5 мм языки пламени. Фото, а лучше видео выложите.
     
  10. partizan87
    Регистрация:
    18.12.13
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    8

    partizan87

    Живу здесь

    partizan87

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.13
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Астрахань
    Помогите подобрать котел navien для 2 этажного дома, 100 кв. м.
     
  11. Алексей228
    Регистрация:
    23.11.17
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    0

    Алексей228

    Живу здесь

    Алексей228

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.17
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    0
    на 13 килловат он быстро нагревает воду в со за 1 мин и вырубается
     
  12. DmitryVS75
    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.710
    Благодарности:
    738

    DmitryVS75

    Живу здесь

    DmitryVS75

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.710
    Благодарности:
    738
    Какой объем теплоносителя в системе? Номинальная мощность радиаторов (в режиме 90/70/20)?

    У меня залито 40 литров 35% раствора пропиленгликоля, общая номинальная мощность радиаторов 8квт, до 60° разогревается долго (минут 5-7), и ещё минут 15 пытается удержать температуру до 65°, затем отключается, но не на 30 секунд, а минут на 10-15 пока температура не упадет до 45° (я установил гистерезис 15°)
     
  13. Алексей228
    Регистрация:
    23.11.17
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    0

    Алексей228

    Живу здесь

    Алексей228

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.11.17
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    0
    Обьем не знаю знаю, радиаторов 70 секций + теплый пол на 2 ветки через трехходовой выставлен на подачу 40 обратка 34, выставлено щас на 47 догрев + 3 градуса не как у тебя 5 почему? Гистерезис на 10 стоит щас
     
  14. dnddom
    Регистрация:
    02.03.16
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    22

    dnddom

    Живу здесь

    dnddom

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.16
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    22
    Добрый день. Когда-то задавал такой вопоос
    https://www.forumhouse.ru/posts/19913734/

    Сейчас, вроде, хоть пользователей смартов прибавилось, поэтому переспрошу. В частности вопрос к Fin62 - у Вас пза как настроена? Просто активирован внешний датчик и выбран тип батарей в настройках, и всё?
     
  15. HamAlmaz
    Регистрация:
    15.10.18
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2

    HamAlmaz

    Участник

    HamAlmaz

    Участник

    Регистрация:
    15.10.18
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2
    было примерно так. за исключением некоторых ОГРОМНЫХ но: для забора воздуха с улицы трубы вообще никакой не было, т. е просто два отверстия с заглушками; и в дымоотвод уходила обыкновенная стальная труба с коленом из котла.
    качество фото не ахти, но просто, чтоб вы поняли о чем я.
     

    Вложения:

    • Screenshot_2018-11-08-17-33-39.png
Статус темы:
Закрыта.