1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 7

Газовые котлы "Navien"- 9

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.865
    Благодарности:
    15.529

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.865
    Благодарности:
    15.529
    Адрес:
    Москва
    Ну правильно сказано было, что ваши строители или монтажники полные дебилы.
    Забор воздуха из помещения, а тем более из помещения постоянного или периодического пребывания людей, а тем более при поквартирном отоплении, у котлов ТУРБО (котлов с закрытой камерой сгорания, с принудительным дымоудалением) недопустим, запрещён.
     
  2. HamAlmaz
    Регистрация:
    15.10.18
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2

    HamAlmaz

    Участник

    HamAlmaz

    Участник

    Регистрация:
    15.10.18
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2
    еще вопрос: насколько мне необходимо будет утопить трубу в отверстие дымохода?
     
  3. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.516
    Благодарности:
    975

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.516
    Благодарности:
    975
    Адрес:
    Нижегородская область.
    На диаметр трубы
     
  4. partizan87
    Регистрация:
    18.12.13
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    8

    partizan87

    Живу здесь

    partizan87

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.13
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Астрахань
    Люди! Подскажите по новому котлу deluxe s. Как он? Стоит ли рассматривать к приобретению?
     
  5. DmitryVS75
    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.710
    Благодарности:
    738

    DmitryVS75

    Живу здесь

    DmitryVS75

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.710
    Благодарности:
    738
    А может там был коаксиал? Сергей выкладывал как-то схему с общедомовыми шахтами приточки и выхлопа.
    Я бы пристал с вопросом к застройщику или УК.
    Труба от застройщика осталась?
     
  6. HamAlmaz
    Регистрация:
    15.10.18
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2

    HamAlmaz

    Участник

    HamAlmaz

    Участник

    Регистрация:
    15.10.18
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2
    колено валяется на лоджии. это сто процентов обычная металлическая труба.
     
  7. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.865
    Благодарности:
    15.529

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.865
    Благодарности:
    15.529
    Адрес:
    Москва
    Край трубопровода по внешней трубе стенок (в вашем случае от внутренней стены дымового канала) после прохода сквозь стену должен (рекомендуется) выступать от стены не менее, чем на 20 мм. Все данные параметры не регламентируется никакими стандартами, нормами и правилами (ГОСТ, СНиП, СП).

    Но вообще-то у вас новострой. У вас имеется дымовой канал. Вы сказали, что он индивидуальный от каждой квартиры. В этом случае труба дымоудаления диаметром 80 мм. раздельной системы дымоудаления прокладывается внутри какнала до выхода на крышу.

    Вот на этом фото в строящемся доме видно, как изначально были предусмотрены отверстия под трубы забора воздуха для раздельной системы дымоудаления.

    Фото77е.jpg

    Вот на этом фото видно, что от каждой квартиры смонтированы индивидуальные дымоотводы и они выведены на крышу. Проложены они естественно индивидуальных каналах

    Фото90.jpg

    Если же у вас общедовой дымоход, то тогда вы трубу дымоотведения от котла 80 мм. раздельной системы дымоудаления ведёте только до этого общедомового дымохода.

    Вот на этом фото показан такой общедомовой дымоход при сторительстве дома.

    1 021.jpg

    Труба от котла заводится в этот общедомовой дымоход. Желтым выделено.

    Вот как после монтажа котла и раздельной системы дымоудаления должно выглядеть.

    1 009.jpg

    А это принципиальная схема дымоудаления в общедомовой дымоход для понимания.

    Рисунок1.png
     
  8. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.865
    Благодарности:
    15.529

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.865
    Благодарности:
    15.529
    Адрес:
    Москва
    Кстати у вас очень большой этот канал.

    Screenshot_2018-11-08-17-33-39.png

    Я допускаю, что у вас там просто ещё и каналы дымоотведения от котлов с нижних этажей, проходящие через ваш этаж. На каком вы этаже неизвестно.
    Но есть вариант, что у вас там два общедомовых канала. Один дымоотведения, а другой подвода воздуха.

    1 023.jpg

    Тогда присоединение раздельной системы дымоудаления должно выглядеть где-то так.

    1 010.jpg

    Кстати, что у вас дам за квадратная дыра на канале сверху?
    Может это вытяжка, а рядом с каналом дымоудаления канал вытяжной вентиляции.
    В общем разбирайтесь что у вас.
    В нашем Гондурасе спасение утопающих дело рук самих утопающих. А то что при вашей системе, что имеет место быть сейчас можно было просто зажмуриться всей семьёй за несколько минут, это похоже ваших гоблинов и упырей (первые построили, вторые приняли) совсем не волнует. Блин, страна идиотов. Вообще всем всё по одному органу стало. Все мозги пропиарили.
     
  9. HamAlmaz
    Регистрация:
    15.10.18
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2

    HamAlmaz

    Участник

    HamAlmaz

    Участник

    Регистрация:
    15.10.18
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2
    Можно ли использовать комплект не конкретно для навьена? допустим, комплект для бакси? там тоже Труба коаксиальная с наконечником Ду 60/100. Главное же эти 60/100, как я понял?
     
  10. HamAlmaz
    Регистрация:
    15.10.18
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2

    HamAlmaz

    Участник

    HamAlmaz

    Участник

    Регистрация:
    15.10.18
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2
    Ortodox,
    завтра сфоткаю в соседней пустой квартире как все это устроено.
    я на 3 этаже из 3.
    дыра сверху - под вытяжку.
     
  11. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.865
    Благодарности:
    15.529

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.865
    Благодарности:
    15.529
    Адрес:
    Москва
    Только трубы удлинения, проходные колена. Присоединительные патрубки или присоединительные колена 90 градусов у всех брендов, как правило разные. Бывают и подходят, но надо смотреть и проверять.
     
  12. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.865
    Благодарности:
    15.529

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.865
    Благодарности:
    15.529
    Адрес:
    Москва
    Так не ко мне надо в данном случае обращаться, а в представительство компании KD Navien, если они не хотят, чтобы в СМИ в колонке "Смерть из-за раздолбайcтва" фигурировало название их бренда.
    У них там слоган висит "Нас знают, нам доверяют"
    https://www.navien.ru/
    Ну вот пусть и оправдывают своё доверие.
    А я потому проинформировал вас, что ваша ситуация критическая (кстати, их в моей практике уже несколько десятков набралось, так что вы далеко не первый), а я зная об этом обязан был вас предупредить. Нет желания брать ответственность и грех на душу за чью-то жизнь из-за того, что просто отмахнулся и промолчал.
    Предупреждён, значит вооружён. Да просто жив остался.
     
  13. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.865
    Благодарности:
    15.529

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.865
    Благодарности:
    15.529
    Адрес:
    Москва
    @HamAlmaz, Вот вам для понимания.
    Архив разбит на три части.
     

    Вложения:

  14. HamAlmaz
    Регистрация:
    15.10.18
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2

    HamAlmaz

    Участник

    HamAlmaz

    Участник

    Регистрация:
    15.10.18
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    2
    Навьен-шоп предлагает BCSA 0482 за 4440р. есть ли другие проверенные источники с демократичными ценами? мне в мос область если что)
     
  15. DmitryVS75
    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.710
    Благодарности:
    738

    DmitryVS75

    Живу здесь

    DmitryVS75

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.710
    Благодарности:
    738
    Сергей, а что с уклоном дымоотводящей трубы в таком случае? Наклонять от котла? Если там индивидуальный вертикальный канал?
     
Статус темы:
Закрыта.