    Ну, а чего он там должен казать. При минус двадцати команда греть ОВ на максимум. Всё. Предел.
    Он при минус 20 и ниже греет ОВ на максимум.

    При имеющихся теплопотерях в вашем доме данного объёма, при данной уличной температуре, мощности котла не хватало, чтобы прогреть помещение до установленной температуры ОВ.
    Вот и всё ограничение.
    Это говорит о том, что котёл вышел на максимально-возможную мощность.
    И тут два варианта.
    Или он работает в режиме теплового баланса, тогда горелка модулирует туда-сюда.
    Или теплопоступления меньше теплопотерь, тогда горелка всегда на максимуме.
    Мощность котла это не его конструкция. Да, котёл сделан под тепловую мощность в 24 кВт, но чтобы он её выдал надо подать на горелку определённое количество газа данной калорийности в единицу времени. Если газа подаётся меньше, то не имеет значение, как вы там выставили ДИПы, котёл не выйдет на максимальную заявленную в ТХ котла мощность.
     
    Последнее редактирование: 10.11.18
  2. konstantine444
    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    1.417
    Благодарности:
    269

    konstantine444

    Живу здесь

    konstantine444

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    1.417
    Благодарности:
    269
    Адрес:
    Тольятти
    Я также испытал такую проблему замазал герметиком абро 999 серый, пока все ок. Котел выставляют на площадь дома, и подстраивают газ клапан, котел должен поддерживать температуру постоянно, тоесть гореть и держать в пределах нормы - это считается его идеальной работой, выложу "колпак"(коллектор отработанных газов, его настоящее имя) фото.
     

    Вложения:

    • IMG_20180705_172006.jpg
    Последнее редактирование: 10.11.18
  3. fin62
    Регистрация:
    21.09.16
    Сообщения:
    581
    Благодарности:
    259

    fin62

    Живу здесь

    fin62

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.16
    Сообщения:
    581
    Благодарности:
    259
    Адрес:
    г. Рязань
    Если Вы активировали ПЗА, то температурой ОВ управляет автоматика вручную вы её регулировать не можете. Соответственно макс. температура ОВ будет зависить от выбранной кривой. Ваши 72° С могут сответствовать кривой "3" и "6" - 76°C просто котёл держит температуру внизу области контроля. Ну или ему не хватает мощности.
    Или по данным ПЗА выше греть не нужно.
    Или используется кривая "7" с произвольными порогами температуры ОВ.
    Или косяк в СО.
    Мощность отопления на пульте не "прижата" случаем?
    IMG_20181110_182050.jpg
    С логикой работы в Smart-ах полный порядок (почти).
     
  4. Дмитрий7537
    Регистрация:
    07.09.13
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    11

    Дмитрий7537

    Живу здесь

    Дмитрий7537

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.13
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Самара
    Доброго времени всем.
    Недавно ремонтировал свой котел (напольный Navien GA -15) Меняли газовый клапан и блок электродов розжига. Котёл заработал, но мне откровенно не нравиться как он работает. После запуска вентилятора стало больше проходить времени до момента розжига (по ощущениям на 2-4 секунды больше), при розжиге котел часто стал слегка "бухать", при горение из газовой горелки (там где вентиляционное отверстие) доноситься булькающий звук, и идёт вибрация. Если чем нибудь прикрывать вент. отверстие бульканье усиливается. Те кто ремонтировал котел больше ничего сделать не могут, так как с такими котлами не сталкивались, вызывал мастера из авторизированного сервисного центра навьена но тот тоже мало чем помог (стало чуть лучше, но ненамного.) я так понимаю, он регулировал положение блока электродов розжига и ионизации относительно рассекателя на горелке. Больше у нас в городе спецов по этим котлам нет. Может, что то посоветуете ? что самому сделать можно ?
     
  5. dnddom
    Регистрация:
    02.03.16
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    22

    dnddom

    Живу здесь

    dnddom

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.16
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    22
    кривая 6 (обычные/биметалл). мощность "прижата" - на пульте выставлен минимум у пламени. в морозы ниже -30 (сколько точно хз - ибо как я говорил, котёл и/или внешний датчик ниже показывать не умеют) ставил на 3 - котёл начинал гудеть заметно сильнее - но толку по температуре не прибавлялось. вероятно вы с ortodox правы - в такую пиковую холодину тупо ему мощности не хватало. врать не буду - не помню уже - тестировал ли я в периоды более-менее вменяемой t за бортом на разгон системы до 80-ти - как-то работает и ладно, а такой дубак когда ещё будет - раньше утепление дома до ума доведу...
     
  6. dnddom
    Регистрация:
    02.03.16
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    22

    dnddom

    Живу здесь

    dnddom

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.16
    Сообщения:
    125
    Благодарности:
    22
    дык, правду - сколько там, за бортом, то =) а то на табло всего -30, а по утру весь поселок с проводами и пускачами от двора к двору бегает =)

    по модуляции при отоплении было бы любопытно, конечно, понять - как это? а то так оно вкусно и красиво звучит... модуляция, тепловой баланс... вот при разборе ГВС, когда к одной точке присоединяется ещё одна, котёл да - "даёт газку" - а вот как оно при отоплении? сейчас за бортом -3 -4, он минут 30 топит, догоняя подачу до где-нить 60-62, потом часа 2.5 стоит, ждёт, когда с 24-х до 23 опустится... кстати, рядом с пультом висит жидкостный (спиртовой, наверное) термометр - так вот он градуса на 1.5-2 меньше, чем на пульте показывает.
     
  7. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.865
    Благодарности:
    15.529

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.865
    Благодарности:
    15.529
    Адрес:
    Москва
    Ага. Ну так этот котёл при работе на ГВС, как и все настенные котлы с модуляцией мощности (а других, без модуляции мощности, газовых настенников и не бывает) при работе на ГВС выходит (модулирует) на максимальную мощность.
    Ну как я уже выше сказал. Мощность меняется больше-меньше в зависимости от запроса тепла. Все современные настенные газовые котлы так работают. А эти ваще сделаны так, что отличаются своим алгоритмом работы от европейских. У них не только мощность модулирует, но и сам котёл пытается подстроится под имеющиеся условия.
    Котлы NAVIEN Ace адаптируют свою работу в режиме нагрева ОВ под конкретные обстоятельства.
    После выбора пользователем температуры нагрева ОВ (Tов), автоматика котла выберет режим работы наиболее адаптированный к конкретным условиям (изоляция дома, площадь отапливаемого помещения, изоляция труб отопления, температура внешней среды, вид теплоносителя).
    Называется адаптивный режим, адаптивный контроль температуры ОВ.
    Хотите чтобы котёл в режиме отопления всё время работал на максимуме, так нет проблем.
    Откройте все окна в доме и будет работать на максимуме.
    У вас же сейчас
    Так кто мешает. Вы видели номер в названии темы. А ещё были две без номера.
    Так там десятки раз всё объясняли-разжевывали. Это на форуме.
    Не хотите читать-искать, так тоже не проблема. Гугл в помощь.
     
    Последнее редактирование: 11.11.18
  8. 85efevom
    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    56

    85efevom

    Живу здесь

    85efevom

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    56
    Не обращайте внимания - это программа новых блоков розжига
    QUOTE="Дмитрий7537post: 22763826"]при розжиге котел часто стал слегка "бухать", при горение из газовой горелки (там где вентиляционное отверстие) доноситься булькающий звук, и идёт вибрация. Если чем нибудь прикрывать вент. отверстие бульканье усиливается.[/QUOTE]
    - завышено макс. давление газа - немного убавьте - перестанет кипеть вода в ТО. шум вибрация и бухи исчезнут.
    Я вашего котла в глаза не видел - так что советы даю по вашему описанию. Что то сомневаюсь что вы приглашали мастера. - проблема пустяковая делается на раз.
     
    Последнее редактирование: 11.11.18
  9. Vladeg
    Регистрация:
    19.10.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Vladeg

    Участник

    Vladeg

    Участник

    Регистрация:
    19.10.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Перекрыл на ночь контур ГВС - ни капли не стравил клапан, похоже что вы правы насчет теплообменника.
     
  10. DmitryVS75
    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.710
    Благодарности:
    738

    DmitryVS75

    Живу здесь

    DmitryVS75

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.710
    Благодарности:
    738
    Либо теплообменник, либо кран подпитки.
    Определить можно только последовательной заменой. Кран подпитки стоит дешевле (можно попробовать найти отдельно уплотнительное кольцо.)
    В ранних сериях нашего сериала navien 2-4 часть подробно обсуждали эту тему с фото и размерами.

    Контур гвс перекрыли, а давление в нем сбрасывали (открыли кран горячей воды на кухне)?
     
  11. Евгений Вальчук
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    2.907
    Благодарности:
    564

    Евгений Вальчук

    Живу здесь

    Евгений Вальчук

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    2.907
    Благодарности:
    564
    Адрес:
    Черкесск
    Асе 16к. При остывании котла (при отключении ОВ) падает давление и в районе насоса появляется воздух. Откуда он может появляться? Если котёл всегда включён на ОВ, то падения давления нет, воздуха нет.
     
  12. VladSher
    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    2.019
    Благодарности:
    1.486

    VladSher

    Живу здесь

    VladSher

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    2.019
    Благодарности:
    1.486
    Адрес:
    Россия, Тула, Белгород.
    Из расширительного бака. При исправном и правильно накаченном РБ давление в СО меняться не должно.
     
  13. Евгений Вальчук
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    2.907
    Благодарности:
    564

    Евгений Вальчук

    Живу здесь

    Евгений Вальчук

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    2.907
    Благодарности:
    564
    Адрес:
    Черкесск
    Да, но воздух то откуда берётся? Расширительный бак не безразмерный. Ну раз воздух из него попал бы в систему, ну два и закончился. А он откуда то берётся, постоянно, много.
     
    Последнее редактирование: 11.11.18
  14. VladSher
    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    2.019
    Благодарности:
    1.486

    VladSher

    Живу здесь

    VladSher

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    2.019
    Благодарности:
    1.486
    Адрес:
    Россия, Тула, Белгород.
    Ну так в баке его немало. РБ как висит? Штуцером вверх или вниз? Все равно бак проверить нужно.

    Много это сколько?
     
  15. Liprosy
    Регистрация:
    11.11.18
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Liprosy

    Новичок

    Liprosy

    Новичок

    Регистрация:
    11.11.18
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Всем привет.
    Имеем дом
    Цокольный этаж первый этаж и мансарда общая площадь~170
    Был куплен котел navien deluxe coaxial 20
    И переведен на сжиженный газ.
    Была замена форсунки
    Отапливается только первый этаж в цоколе стоит одна батарея (10 секций)
    На первом этаже 44 секции
    алюминевые
    Газ подается сразу из двух баллонов и два на замену (балон лягушка шланг кран ресивер из ресивера железным шлангом к котлу)
    ГВС не нужно.
    Есть вопросы
    1. хочу перевезти его на 10к или 13к что экономичнее?
    2. регулировать мин. И макс давление строго по паспорту или есть отступление от правил?(опять же в целях экономии газа)
    3. не нашёл мин и макс на 10к
    4. Баллоны стоят на улице в утепленном ящике. Через ящик проходит труба от котла. Если взять гофру подцепить ее к выхлопу и завести ее в ящик (для обогрева баллонов) сделав ней отверстие под слив конденсата будет ли греть?
    Стенку сверлить под вентилятор не охото толщина стены 70см.
     