1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 7

Газовые котлы "Navien"- 9

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Евгений Вальчук
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    2.907
    Благодарности:
    564

    Евгений Вальчук

    Живу здесь

    Евгений Вальчук

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    2.907
    Благодарности:
    564
    Адрес:
    Черкесск
    Делюкс 13к
     
  2. Евгений Вальчук
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    2.907
    Благодарности:
    564

    Евгений Вальчук

    Живу здесь

    Евгений Вальчук

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    2.907
    Благодарности:
    564
    Адрес:
    Черкесск
    Дэлюкс 13 К. Пытаюсь настроить выбег насоса. Ставлю Р=40 (и лето и зима), но выбег по прежнему остаётся равным 5 минутам. Причём отключаются одновременно и вентилятор и насос, хотя вентилятр F=1 (30 сек). Котёл в режиме температуры по помещению.
    Что я делаю ни так?
     
  3. partizan87
    Регистрация:
    18.12.13
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    8

    partizan87

    Живу здесь

    partizan87

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.13
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Астрахань
    А этого достаточно? А то многие советуют взять с запасом!
     
  4. DmitryVS75
    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.713
    Благодарности:
    739

    DmitryVS75

    Живу здесь

    DmitryVS75

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.713
    Благодарности:
    739
    Брать любой из ряда 13-16-20-24 (т.к. железо у них одинаковое, покупать что дешевле и есть в наличии) и настраивать на 13. Если при этих настройках будет холодно (это в Астрахани!?) либо недостаточно гвс - настраивать на 16.
     
  5. mjenmjen
    Регистрация:
    10.11.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    mjenmjen

    Участник

    mjenmjen

    Участник

    Регистрация:
    10.11.16
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    После настройки необходимо отключить котел от розетки на пару минут
     
  6. DmitryVS75
    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.713
    Благодарности:
    739

    DmitryVS75

    Живу здесь

    DmitryVS75

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.713
    Благодарности:
    739
    Бесполезно выключать на пару минут. Корейцы передумали и изменяется только один параметр из четырех.
    Ситуация усугубляется тем, что они навыпускали кучи версий прошивки для котла...
     
  7. Евгений Вальчук
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    2.907
    Благодарности:
    564

    Евгений Вальчук

    Живу здесь

    Евгений Вальчук

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    2.907
    Благодарности:
    564
    Адрес:
    Черкесск
    Какой именно один? У меня такое ощущение, что ни какой параметр не изменяется.
     
  8. Евгений Вальчук
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    2.907
    Благодарности:
    564

    Евгений Вальчук

    Живу здесь

    Евгений Вальчук

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    2.907
    Благодарности:
    564
    Адрес:
    Черкесск
    Более чем. Мощность 13К расчитана на 130 квадратов.
    Эти советчики не понимают принцип работы навьенов.

    Обычно именно 13К самые дешевые, посему указал именно его. А так да, можно брать любой из ряда 13-16-20-24 и перенастроить на 13К.

    Если я правильно помню, в дэлюксах этой проблемы уже нет. Мощность ГВС не зависит от выставленной мощности ОВ. Поправьте меня, если это не так.
     
    Последнее редактирование: 20.11.18
  9. DmitryVS75
    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.713
    Благодарности:
    739

    DmitryVS75

    Живу здесь

    DmitryVS75

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.713
    Благодарности:
    739
    Точно помню, что не вентилятор - он всегда будет 2 минуты. И циркуляция в зимнем режиме у меня не изменялась.
     
  10. Евгений Вальчук
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    2.907
    Благодарности:
    564

    Евгений Вальчук

    Живу здесь

    Евгений Вальчук

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    2.907
    Благодарности:
    564
    Адрес:
    Черкесск
    Кстати, кто может на пальцах объяснить что за зимний и летний режимы? Летний, это "вне дома" что ли? Только ГВС? А зимний, режим отопления?
     
  11. Nibumbum
    Регистрация:
    09.11.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    10

    Nibumbum

    Участник

    Nibumbum

    Участник

    Регистрация:
    09.11.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Новосиб
    Из инструкции: "Летний - использование только горячей воды. Зимний - использование горячей воды и отопления."
     
  12. Евгений Вальчук
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    2.907
    Благодарности:
    564

    Евгений Вальчук

    Живу здесь

    Евгений Вальчук

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    2.907
    Благодарности:
    564
    Адрес:
    Черкесск
    Это я понимаю, вопрос в другом - как котёл понимает, в каком он режиме?
     
  13. partizan87
    Регистрация:
    18.12.13
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    8

    partizan87

    Живу здесь

    partizan87

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.13
    Сообщения:
    181
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Астрахань
    Расскажите про том самый принцип работы навьенов
     
  14. Евгений Вальчук
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    2.907
    Благодарности:
    564

    Евгений Вальчук

    Живу здесь

    Евгений Вальчук

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    2.907
    Благодарности:
    564
    Адрес:
    Черкесск
  15. Dima115
    Регистрация:
    12.12.12
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    55

    Dima115

    Живу здесь

    Dima115

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.12
    Сообщения:
    478
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Пермь
    Стал посвистывать циркуляционный насос. Цена штатного высока. Да и хар-ки слабоваты для меня. У него написано 25л/мин, т. е. 1.5 м3. Подьем 5м.
    В моем случае 3 этажа по 60м2. Однотрубка 16 металлопласт везде.
    1 эт. 4 батареи и ТП 2 ветки пола по 80м
    2 эт. 4 батареи и ТП 1 ветка пола 60м
    3 эт. 6 батарей. Такое дали профессионалы застройщика, сам бы так делать не стал.
    Доп циркуляционника нет. Поэтому скорость потока низкая, батареи прогреваются минуты 3. Я вообще не думал что будет работать, поэтому прикупил доп насос.
    Но сколько ни спрашивал на форуме как их подключить ответа не было. Толи параллельно основному, толи схему реле собирать, чтоб при паузе доп насос тоже не работал. В общем так 3 зимы и прожил. Впринцепе все устраивает но раз уж нужен новый насос хотелось бы поставить один основной и более мощный.
    Но, оказалось схема его подключения уникальна, и обычный насос не установить.
    Подскажите пож-та, существуют ли навьеновские насосы более мощные, или оцените решение установить нештатный насос, но уже рядом с котлом. На ютубе умелец один как раз так и сделал.
    И спрошу еще раз, может на этот раз кто подскажет. Доп насос 25/60 100-150 Вт, подкл. Параллельно основному выдержит ли плата, наверно при пуске ток высокий у насосов, а тут сразу два пускаться будут.
    Спасибо
     
    Последнее редактирование: 21.11.18
Статус темы:
Закрыта.