1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 7

Газовые котлы "Navien"- 9

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 02.05.18.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.673
    Благодарности:
    15.423

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.673
    Благодарности:
    15.423
    Адрес:
    Москва
    Смешно.
     
  2. 85efevom
    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    56

    85efevom

    Живу здесь

    85efevom

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    56
    Прокол за проколом
    Разговорная речь 15 летнего подростка и это
    Живу здесь
    Мужской, 55, из Москва --- две не сопоставимые вещи. Ну а советы которые он мне давал говорят о его полном незнании работы котла навьен , у меня котел просто бы не запустился .
     
  3. AHTOIIIKA
    Регистрация:
    04.06.18
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    AHTOIIIKA

    Участник

    AHTOIIIKA

    Участник

    Регистрация:
    04.06.18
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    1. дом 150 кв. м. Сип панели
    2. Новосибирск
    3. точки водоразбора это краны? тогда 2 санузла + кухня
    4. да, газ магистральный
    5. отдельная вентиляция из котельная уже сделана
    6. систему отопления сейчас и обсуждаем. Будет водяной теплый пол на 1 этаже + радиаторы.
    Радиаторы нужны, потому что бывает до -45 градусов, а пол выше 26 градусов мне не комфортен + большие окна и второй свет
     
  4. AHTOIIIKA
    Регистрация:
    04.06.18
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    AHTOIIIKA

    Участник

    AHTOIIIKA

    Участник

    Регистрация:
    04.06.18
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Забыл добавить. Дом загородный для проживания летом и набеги в выходной день зимой. Особое внимание уделяли автоматике.

    По поводу ремонта, в Новосибирске есть всегда в наличии все запчасти на складе и ремонт не придется откладывать, есть авторизованный сервис центр
     
    Последнее редактирование: 11.10.18
  5. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.673
    Благодарности:
    15.423

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.673
    Благодарности:
    15.423
    Адрес:
    Москва
    Уважаемый, у вас мания величия.
    Это фраза к вам, ну никаким боком не относилась
    Оооо. Моим же оружием и по мне.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17653523/
    Быстро учится, а говорил, что не у кого.
    Тогда заодно научитесь всё-таки правильно текст вставлять, а то гиперссылка на всю фразу, а не только на Москву.

    Ну вас точно плющит. Я вам ни разу, ни одного совета не давал, чревато давать вам советы, господин соврамши.
    Да я просто не посмел бы их давать такому великому гуру, который обладает тайными знаниями, которые скрыты от остальных бандерлогов.
    Но при этом не знает элементарных вещей.
     
    Последнее редактирование: 11.10.18
  6. Evgdj
    Регистрация:
    24.07.17
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Evgdj

    Участник

    Evgdj

    Участник

    Регистрация:
    24.07.17
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте. Помогите решить проблему. Котёл navien smart tok разводка лучевая плюс теплый пол. Котёл работает по датчику комнотной температуры и уходит в ошибку датчика протока как только выключается встроенный насос, видимо потому что в системе продолжает циркулировать насос на теплый пол. Можно ли как-то программно отключить эту ошибку или заставить встроенный насос циркулировать постояно? Или нужно ставить гидрострелку, поможет ли она на 100%?
     
  7. 85efevom
    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    56

    85efevom

    Живу здесь

    85efevom

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    56
    То есть котел выключился а дополнительный насос не дает заслонке датчика протока закрыться (сомкнуть контакты) поэтому и загорается ошибка. А что у вас включает доп насос ?
     
  8. Evgdj
    Регистрация:
    24.07.17
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Evgdj

    Участник

    Evgdj

    Участник

    Регистрация:
    24.07.17
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Да, котёл выключается, останавливается встроенный насос и загорается ошибка датчика протока. Насос на тёплый пол включен в розетку постоянно, если его выключить котёл работает штатно, без ошибок.
     
  9. 85efevom
    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    56

    85efevom

    Живу здесь

    85efevom

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    289
    Благодарности:
    56
    Чтобы сильно не заморачиваться с переделкой системы просто поставил бы на одну из линий дополнительный датчик протока и запитал бы через него дополнительный насос. Котел включается. создает давление на доп датчике. тот включает насос - все проблема исчезла. Ну а что бы не тратить газ зря и пол сделать комфортным вставил бы в эту связку 100 рублёвый китайский термостат
     
    Последнее редактирование: 11.10.18
  10. konstantine444
    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    1.417
    Благодарности:
    268

    konstantine444

    Живу здесь

    konstantine444

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    1.417
    Благодарности:
    268
    Адрес:
    Тольятти
    Гидрострелку .
     
  11. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.673
    Благодарности:
    15.423

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.673
    Благодарности:
    15.423
    Адрес:
    Москва
    И у вас коллекторная разводка на высокотемпературные (радиаторные) контура и на контура ТП смонтирована с помощью такого узла?

    maxresdefault.jpg

    e75cf4954bf89f8763ea548b550000d5.jpeg
     
  12. Ametist
    Регистрация:
    26.07.10
    Сообщения:
    2.114
    Благодарности:
    1.272

    Ametist

    Живу здесь

    Ametist

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.10
    Сообщения:
    2.114
    Благодарности:
    1.272
    Адрес:
    Москва
    Товарищи подскажите, хочу себе в дом 2 этажа площадью 140 м2, толщиной стен 140мм брус, с тёплыми полами 150мм минватой, установить:
    Navien smart tok 24k
    Газ магистральный (сейчас оформляю документы), отопление через радиаторы (сейчас продумываю куда сколько ставить), ТП не планирую, так как пол уже закрыт, ломать не хочу, геморно и лень.

    Зимой живём наездами, раз в две три недели приезжаем, дом размораживать не хочу, но и полные +23С держать тож накладно, планирую опускать до +15С. Второй контур горячую воду в кране будет через электрический накопительный 50л бойлер подавать.

    Хороший котёл этот Navien smart tok?
    Если я в будущем захочу прикрутить к нему управление по средствам смс команд (ну что бы пока едем он поднимал дом с +15С до +22С, что бы следить за обстановкой доме и если что пойдёт не так, то мотанутся на дачу и устранить неполадку - это всё возможно будет (дорого или нет)?
     
  13. Evgdj
    Регистрация:
    24.07.17
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Evgdj

    Участник

    Evgdj

    Участник

    Регистрация:
    24.07.17
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Вложения:

    • 7AE33B7D-477C-4F2E-9461-0B5B2FE9B145.jpeg
  14. Evgdj
    Регистрация:
    24.07.17
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Evgdj

    Участник

    Evgdj

    Участник

    Регистрация:
    24.07.17
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Получается когда котёл будет отключаться по комнотному датчику всместе с ним будет выключаться насос на теплый пол? Если так получается пол не будет успевать прогреваться
     
  15. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.673
    Благодарности:
    15.423

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.673
    Благодарности:
    15.423
    Адрес:
    Москва
    Ну понятно. Тут уже как-то обсуждалась подобная проблема и именно с настенным котлом NAVIEN.
    И именно с такой коллекторной разводкой. Но на тех рисунках, что я выложил коллектор радиаторный напрямую соединяется через узел подмеса с насосом, с коллектором ТП. У вас они где соединяются.
    Это проблема с такими узлами именно и только у котлов NAVIEN. У азиатских, в которых в контуре отопления вместо датчика давления в котле стоит датчик протока флажкового типа. Паразитический проток от второго насоса оставляет датчик протока в замкнутом состоянии. А если котёл отработал цикл и прошёл выбег насоса и ушёл в режим ожидания, то это положение датчика протока воспринимается мозгами котла, как КЗ датчика протока, то есть неисправность. Как следствие котёл уходит в ошибку.
    Насос у вас там Wilo Star-RS какой 25/60 или 25/40?


    Так что, всё верно.
     
    Последнее редактирование: 11.10.18
Статус темы:
Закрыта.