Энергоэффективное вентиляционное оборудование с рекуперацией тепла и влаги TURKOV

Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем OOO_TURKOV, 10.05.18.

Статус темы:
Закрыта.
  1. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.018
    Благодарности:
    40.773

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.018
    Благодарности:
    40.773
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    @OOO_TURKOV, проконсультируйте пожалуйста по работе системы в VAV режиме. Как в спальнях, так и в санузлах логично изменять производительность системы по необходимости. Если в спальнях регулируется приток, то в санузле - вытяжка. Как система понимает что необходимо изменить производительность?
     
  2. krandv
    Регистрация:
    13.10.14
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    8

    krandv

    Живу здесь

    krandv

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.14
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Добрый день, рассматриваю ZENIT 500 в качестве ПВУ. Если использовать следующие вводные данные: температура воздуха в помещении 24 градуса, температура на улице -5 градусов, желаемая температура на выходе ПВУ 18 градусов, будет ли желаемая температура на выходе ПВУ достигаться только за счёт рекуперации или будет требоваться электрический догрев воздуха?

    Ну или перефразируя вопрос, на сколько градусов способен поднять температуру подаваемого воздуха рекуператор, если температура воздуха в помещении (температура вытягиваемого воздуха) 24 градуса.
     
  3. OOO_TURKOV
    Регистрация:
    26.07.17
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    121

    OOO_TURKOV

    Живу здесь

    OOO_TURKOV

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.17
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    121
    Здравствуйте! В установке стоит датчик давления, который зафиксирует изменения.
     
  4. OOO_TURKOV
    Регистрация:
    26.07.17
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    121

    OOO_TURKOV

    Живу здесь

    OOO_TURKOV

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.17
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    121
    Здравствуйте! Zenit 500 идет сразу со встроенным нагревателем, желаемая температура будет достигнута. Если рассматривать Zenit 550 без нагревателя, то при -25 приточный воздух составит около 9 градусов.
     
  5. 1806
    Регистрация:
    28.10.09
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    54

    1806

    Живу здесь

    1806

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.09
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    NSK
    неплохо, может есть табличка на другие наружные температуры зимой и летом?
     
  6. OOO_TURKOV
    Регистрация:
    26.07.17
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    121

    OOO_TURKOV

    Живу здесь

    OOO_TURKOV

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.17
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    121
    Данная разница применима примерно пропорционально относительно Московской области.
     
  7. Васяныч80
    Регистрация:
    02.10.16
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    4

    Васяныч80

    Живу здесь

    Васяныч80

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.16
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    4
    Здравствуйте. Касаемо системы приточной вентиляции для 3-х комнатной квартиры, расположенной в Москве? Подскажите составил и начертил схему приточной вентиляции с указанием элементов системы и сечением каналов.
    Подскажите есть ли в данной схеме ошибки касаемо только системы вентиляции и расположением вентиляционных каналов? Что нужно поменять для правильного функционирования приточной системы. Планирую смонтировать систему вентиляции в квартире с подбором оборудования и вентканалов в будущем.
     

    Вложения:

    • ЖК_ЛС кондиционированием и вентиляцией новая.jpg
    • Планировка ЖК Летний.jpg
  8. OOO_TURKOV
    Регистрация:
    26.07.17
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    121

    OOO_TURKOV

    Живу здесь

    OOO_TURKOV

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.17
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    121
    Здравствуйте! По расположению вентиляционных каналов - все верно. Но не везде подписан расход воздуха. Чем обусловлен спонтанный переход с Д160 на 300x50, а затем обратно на Д160?
    Нужно предусмотреть шумоглушитель на выходе из установки (подача в квартиру). На схеме он есть, но непонятно, где он установлен.
    Если вся сеть будет из железа, то система будет шуметь, поэтому ответвления лучше делать гибкими шумоглушащими воздуховодами. Дроссель-клапана лучше устанавливать сразу на ответвлении.
     
  9. v1ms2n
    Регистрация:
    21.01.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    4

    v1ms2n

    Участник

    v1ms2n

    Участник

    Регистрация:
    21.01.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    4
    @OOO_TURKOV, Здравствуйте. Не подскажите, какой логикой происходит взаимодействие канального очистителя воздуха BLOCK-600 с вашей приточновытяжной установкой? Я понимаю что сигнал управления 0-10В на вентиляторе, а при подключении к ПВУ, как она решает поднимать или уменьшать напряжение на вентиляторе очистителя? Это как-то по датчику давления настраивается? Или просто одинаковое напряжение подаётся на вентилятор очистителя и вентилятор ПВУ, или ещё как? Чисто теоретически можно ли block-600 заставить работать корректно в связке с любой другой ПВУ (чтоб при изменении подачи воздуха на ПВУ, автоматически подстраивался и очиститель) и как это можно было б реализовать?
     
  10. mihrutkin
    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688

    mihrutkin

    Живу здесь

    mihrutkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.14
    Сообщения:
    3.445
    Благодарности:
    688
    Адрес:
    67-я параллель северной широты
    Turkov 550
    На всасе -28.3 (на улице -31)
    При работе нагревателя 1.5 квт на 100% температура выходящего из рекуператора воздуха 13 градусов.
    Параметры осушки стояли заводские, только что поменял на 10 минут через каждые 30.
    Это реальная эффективность рекуператора или он обмерз?
    Что предпринять?
    В доме 22 градуса.
     

    Вложения:

    • IMG_20200128_181035.jpg
    • IMG_20200128_181044.jpg
    • IMG_20200128_180813.jpg
  11. Васяныч80
    Регистрация:
    02.10.16
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    4

    Васяныч80

    Живу здесь

    Васяныч80

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.16
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    4
    Маркировку воздуха полностью я пока перед собой не ставил.
    А переход на больший диаметр гипотетически обусловлен в качестве как мне показалось некого накопителя:). Так как спальня и дальняя комната как мне показалось находятся на достаточной удалении от установки, вот и указал такой. И переход обратно на Д160, чтобы вернуться обратно на старый Д.
     
  12. Васяныч80
    Регистрация:
    02.10.16
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    4

    Васяныч80

    Живу здесь

    Васяныч80

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.16
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    4
    Про отводы я думал, но не знал как их обозначить. Я так понимаю в моём случае 160Д хватит, по всему периметру? Допустим до гардеробной, которая в спальне, а дальше использовать гибкий шумоглушащий воздуховод, дальше тройник для подключения дроселя и вент-решётки и потом опять гибкий шумоглушащий воздуховод в детской с отводом, дроселем и вент-решёткой?
     
  13. Васяныч80
    Регистрация:
    02.10.16
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    4

    Васяныч80

    Живу здесь

    Васяныч80

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.16
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    4
    @OOO_TURKOV, Подскажите, меня тут раскретиковали по причине попадания и перемешивания запахов. Это так и есть? И вопрос по поводу вытяжки из гардеробных. Эта рабочая схема? Или в целом можно обойтись и без неё? Указал так как почерпнул информацию на этом форуме по удалению спёртого воздуха из гардеробных. Вы сталкивались с такой задачей?
     
  14. Васяныч80
    Регистрация:
    02.10.16
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    4

    Васяныч80

    Живу здесь

    Васяныч80

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.16
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    4
     
  15. PiterPro
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.721
    Благодарности:
    1.095

    PiterPro

    Живу здесь

    PiterPro

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.721
    Благодарности:
    1.095
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Пуско-наладочные работы Вам делали? Может дисбаланс по притоку? Какая температура в помещении? Вытяжки из санузлов?
     
Статус темы:
Закрыта.