Энергоэффективное вентиляционное оборудование с рекуперацией тепла и влаги TURKOV

Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем OOO_TURKOV, 10.05.18.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Jocker2d
    Регистрация:
    03.03.13
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    13

    Jocker2d

    Живу здесь

    Jocker2d

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.13
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Новосибирск
    Еще вопросы

    1) Назовите конкретную модель увлажнителя Carel которые вы рекомендуете использовать в вентиляции с вашей системой, смотрел их сайт там куча типов этих увлажнителей ничего не понятно, хочу понять в какую цену все обидеться, площадь квартиры 140м, хотел бы ультразвуковой Carel UU02DD0000 как понимаю будет есть меньше электричества.

    2) И еще по увлажнителю я понимаю его работу так поставил в самом начале на притоке и получил установленую влажность во все комнаты, отдельно влажность для комнаты не установить, так или нет ? (А то тоже много кто что говорит, что все это бесполезно итд)

    3) Какое пространства нужно перед установками Zenit 550 и Zenit 900 чтобы менять фильтры ? 40-50 см хватит ?

    4) Если покупать Zenit 900 у вас есть моноблочный кондиционер Cool heco-900 он полностью заменяет сплит систему или он способен только чуть охладить воздух, а к примеру 22 градуса при 30 градусной жаре он не даст и сплит система к нему желательна ? и может ли он давать разную температуру в разные комнаты? Какой у него собственный нагрев? (если ставить его и вент установку не на балкон а внутри квартиры в гардеробную нагрев важен)

    5) Какую минимальную высоту воздуховодов рекомендуете в жилой комнате, можно ли ставить воздуховод за шумоизоляцией в потолке ? И вообще как правильно монтировать воздуховоды если будет шумоизоляция потолка и стен в комнате где нужна вентиляция.

    6) На стриме вы говорили что в жилой комнате нужен только приток, а вытяжку лучше в нежилых, но если будет шумоизоляция и дверь желательно без вент отверстий тогда как ?

    7) Возможно ли полностью интегрировать вашу вент установку по Modbus в контролер умного дома стороннего производителя чтобы там были все функции что у вас на пульте ?

    8) Какие расходники для Zenit кроме фильтров нужны как часто менять сколько стоит ?

    9) В чем разница между моноблочным кондиционером и кондиционером ККБ CoolBox с испарителем ?
     
  2. OOO_TURKOV
    Регистрация:
    26.07.17
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    121

    OOO_TURKOV

    Живу здесь

    OOO_TURKOV

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.17
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    121
    1)
    Вот эти две модели используем:
    Carel HeaterSteam UR004 и Сarel humisteam UE003
    2) Верно.
    3) Для Zenit 550 пространство для замены фильтров 40 см, а для Zenit 900 60 см.
    4) Моноблочный кондиционер предназначен только для охлаждения приточного воздуха. Полноценного кондиционирования он не заменит. Охладить воздух он сможет на 10 градусов. Его холодопроизводительность 5 кВт. Кондиционирование оценочно считают (правильно рассчитать тепловыделения и теплопоступления от солнечной радиации) 1 кВт на 10 м2.
    Cool heco-900 не может дать разные температуры, так как он установлен на выходе из установки (т.е охлаждает весь объем приточного воздуха).
    5) Магистральный воздуховод должен быть больше или равен соответствующему выходу вентиляционной установки – его разместить в коридоре, а отводы в жилые комнаты 125 мм.
    6) Отверстие в двери делать необязательно. Щели под дверью 0,5-2 см – будет достаточно.
    7) Да, возможно
    8) Кроме фильтров никакие расходники не требуются
    9) Разница в размерах, цене, и наличии внешнего блока
     
  3. Jocker2d
    Регистрация:
    03.03.13
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    13

    Jocker2d

    Живу здесь

    Jocker2d

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.13
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Новосибирск
    1) А что по поводу ультразвукового увлажнителя Carel UU02DD0000 он не совместим с вашей системой или просто не ставили но возможно ? просто как понимаю он более экономичный по электроэнергии
    2) А для Zenit 750 какое пространство для замены фильтров нужно ?
    3) Если не хватает несколько сантиметров до 10см где то свободного пространства перед установкой для замены фильтров, то их никак даже с неудобством не заменить ?
     
  4. OOO_TURKOV
    Регистрация:
    26.07.17
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    121

    OOO_TURKOV

    Живу здесь

    OOO_TURKOV

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.17
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    121
    1) Ультразвук, это адиабатика, требует преднагрева и догрева.
    Плюс дисперсия летит в каналы и они мокнут. Мокнут всегда.
    2) Для Zenit 750 пространство для обслуживания фильтра 500 мм.
    3) Если не хватает 10 см, то ничего страшного. Заменить сможете !
     
  5. Jocker2d
    Регистрация:
    03.03.13
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    13

    Jocker2d

    Живу здесь

    Jocker2d

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.13
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Новосибирск
    Про ультразвуковой увлажнитель поясните на понятном языке в сравнении с паровым который вы ставите, а то не очень понятно, чтобы окончательно разобраться.
    1) что значит адиабатика ?
    2) ультразвуковой более экономичный по сравнению с паровым в плане потребления электро энергии или нет ?
    3) каналы мокнут от ультразвукового, а от парового нет ? и какие последствия от того что они мокнут нужно будет чистить или менять весь воздуховод ?
     
  6. Sm0lny
    Регистрация:
    23.02.17
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    32

    Sm0lny

    Живу здесь

    Sm0lny

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.17
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    32
    Адиабатный - значит мы не привносим дополнительной энерги в воздух, чтобы увеличить влагосодержание, если грубо. Паровой, очевидно, нагревает воздух. А вот ультразвуковой - нет, соответственно его надо нагревать зимой.
    Но главная беда УЗ в том, что вместе к капельками воды в воздух попадает взвесь минеральных солей, естественно содержащихся в воде. Она будет оседать в канале и в ваших легких. Альтернатива - гомосексуальные пляски с дистилированной водой, которая зимой будет десятками кубов в сутки нужна. Или обратный осмос, что не исключает пляски с фильтрами.
     
  7. Montana_d
    Регистрация:
    05.09.15
    Сообщения:
    310
    Благодарности:
    190

    Montana_d

    Живу здесь

    Montana_d

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.15
    Сообщения:
    310
    Благодарности:
    190
    Увлажнение не бывает экономичным по энергопотреблению. Так или иначе вам потребуется примерно 750 Ватт на испарение каждого литра воды.
    Изотермические греют воду (эти самые 750Ватт/кг) и пар просто растворяется в воздухе, без дополнительных затрат энергии. Воздух при этом не нагревается.
    Адиабатика просто обеспечивает большую площадь испарения и вода что бы испарится начинает вытягивать тепло из воздуха. Воздух остывает и у него падает влагоемкость, так что есть предел насыщения влагой. Если предел достигнут - вода просто более не испаряется. Если после этого нагреть воздух до требуемой температуры, то выяснится что относительная влажность не особо высокая и требуется больше. Тогда ставят нагреватель ДО увлажнителя, перегревают воздух (цифры разные, но по сути те же 750 Ватт/кг испаренной в дальнейшем воды) более горячий воздух остывает до требуемой температуры (что очень тяжело обеспечить) или ниже - до предела, а далее снова нагревается до требуемой температуры нагревателем.
    Экономия в том, что энергию для испарения можно тратить не электрическую, а тепловую, от газового котла. На электричестве это РАВНОЦЕННО обычному паровому изотерму.
    Ультразвук это адиабатика, но без нагревателей. проблемы две
    1- остывание воздуха до предела, из-за чего в обычном просто прекращается испарение, а в этом дисперсия уже в потоке и она летит дальше оседая на стенках каналов.
    2- соли из воды летят по каналам и оседают на стенках и в помещениях. Лечится применением обратносомотических фильтров, что небюджетно.
    Так что нет, ультразвук НЕ экономичнее.

    Каналы мокнут от ультразвукового. Потечет с потолка, менять будите оборудование, а не воздуховоды.
    От парового не мокнут, так как после камеры смешения стоит аварийный датчик влажности и в случае превышения влажности в канале выше аварийной уставки (обычно 70-80%) производительность увлажнителя уменьшается вплоть до отключения.

    ИМХО
    Квартиры и дома на электричестве - паровые увлажнители.
    Дома с газовым котлом - адиабатические увлажнители. ну или паровые, если нюансы какие то.
     
  8. SergeiKhb
    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.700
    Благодарности:
    1.213

    SergeiKhb

    Живу здесь

    SergeiKhb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.16
    Сообщения:
    1.700
    Благодарности:
    1.213
    Добавлю. Даже при использовании дистиллированной воды после ультразвука, количество мелкодисперсной пыли (pm2.5 и меньше) в воздухе будет значительно. Встречал цифры в 50 мкг/куб.м при медицинской норме меньше 10 мкг/куб.м. Поэтому потребуется также дополнительный фильтр тонкой очистки воздуха (F7 может не хватить).
     
  9. Montana_d
    Регистрация:
    05.09.15
    Сообщения:
    310
    Благодарности:
    190

    Montana_d

    Живу здесь

    Montana_d

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.15
    Сообщения:
    310
    Благодарности:
    190
    Я был бы рад послушать мнение людей их сохры или акваера, если таковые читают эту ветку.
     
  10. Igor636
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    324
    Благодарности:
    299

    Igor636

    Живу здесь

    Igor636

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    324
    Благодарности:
    299
    Адрес:
    Москва
    "Благодарю" компанию Turkov за срыв сроков поставки оборудования и простои в отделке дома...
     
  11. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.632
    Благодарности:
    1.810

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.632
    Благодарности:
    1.810
    " ... Жить без приключений нам никак нельзя ... Каждому, каждому В лучшее верится... " :) ;)
     
  12. OOO_TURKOV
    Регистрация:
    26.07.17
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    121

    OOO_TURKOV

    Живу здесь

    OOO_TURKOV

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.17
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    121
    Добрый день, Игорь!
    Когда вы покупали оборудование, если не сложно напишите номер счета или коммерческое предложение и менеджера с которым вы общались? На сколько задержали отгрузку оборудования?
    Мы обязательно разберемся с этой ситуацией.
     
  13. whrg
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    whrg

    Участник

    whrg

    Участник

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    @OOO_TURKOV, извиняюсь за вопрос не по теме, но почему у отечественных производителей цены не отечественные, а экспортные? Или я может что-то не понимаю или незнаю:faq:
     
  14. PiterPro
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.732
    Благодарности:
    1.103

    PiterPro

    Живу здесь

    PiterPro

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.732
    Благодарности:
    1.103
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Добрый день. А с чем вы сравнивание?
     
  15. whrg
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    whrg

    Участник

    whrg

    Участник

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Со здравым смыслом. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что себестоимость таких устройств далеко удалены от той цены, что за нее просит производитель. Я конечно понимаю, что количество миллионеров в России неумолимо растет но в нашей стране живут и простые люди, которые тоже же хотели бы дышать свежим воздухом в своих квартирах не затрачивая на это годовой бюджет семьи, ведь входной билет под ключ начинается примерно от 250тыс.р. не считая кондиционирования... Доступнее это должно быть, доступнее.
     
Статус темы:
Закрыта.