    Здравствуйте,
    1) 250 м3/ч (точнее меньше, что более вероятно при заданных исходных данных) подразумевается что возьмутся из неплотностей ограждающих конструкций (даже хорошо герметизированный дом при разряжении внутри допускает небольшую инфильтрацию наружного воздуха).
    2) Если в вытяжной вентиляции не установлены обратные клапана, то да.
    3) Смысл в том чтобы эти вытяжки не "переворачивались", а приток брался из неплотностей конструкций (см. пункт 1).
     
  2. OOO_TURKOV
    Регистрация:
    26.07.17
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    121

    OOO_TURKOV

    Живу здесь

    OOO_TURKOV

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.17
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    121
    Добрый день, вы можете обратиться к нам с описанием вашей проблемы info@turkov.ru или +7 (495) 510 32 15.
     
  3. SergioReo
    Регистрация:
    17.10.12
    Сообщения:
    0
    Благодарности:
    0

    SergioReo

    Новичок

    SergioReo

    Новичок

    Регистрация:
    17.10.12
    Сообщения:
    0
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Можете написать - какие проблемы возникли у Вас? Остановил свой выбор на покупке установки Турков. Какие подводные камни? На что будете менять установку?
     
  4. arusov
    Регистрация:
    29.03.14
    Сообщения:
    925
    Благодарности:
    352

    arusov

    Живу здесь

    arusov

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.14
    Сообщения:
    925
    Благодарности:
    352
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Могу вам продать свою :)
     
  5. SergioReo
    Регистрация:
    17.10.12
    Сообщения:
    0
    Благодарности:
    0

    SergioReo

    Новичок

    SergioReo

    Новичок

    Регистрация:
    17.10.12
    Сообщения:
    0
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Почему продаете?
     
  6. PiterPro
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.748
    Благодарности:
    1.107

    PiterPro

    Живу здесь

    PiterPro

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.748
    Благодарности:
    1.107
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Фото которое Вы выложили-Ошибка М2-ошибка по вентилятору вытяжки, которого в капсуле приточной нет. Проверьте экранированный ли провод.
     
  7. arusov
    Регистрация:
    29.03.14
    Сообщения:
    925
    Благодарности:
    352

    arusov

    Живу здесь

    arusov

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.14
    Сообщения:
    925
    Благодарности:
    352
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В минус 5 течёт.
    Шумит. При Оттайке тянет из камина и других мест.
     
  8. PiterPro
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.748
    Благодарности:
    1.107

    PiterPro

    Живу здесь

    PiterPro

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.748
    Благодарности:
    1.107
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы же в СПб. Кто Вам делал монтаж и ПНР?
     
  9. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.306
    Благодарности:
    14.151

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.306
    Благодарности:
    14.151
    Адрес:
    Москва
    Обычный "человеческий фактор" сработал в Вашем случае. Исполнитель (инсайдерская инфо) получил от Заказчика инфо "установка не эксплуатировалась", исполнитель Заказчику поверил и не проверил. Хотя был не то чтобы должен, но просто обязан. Возможно, неопытность конкретного исполнителя в отсутствии на месте допустим Тёзки 2. А по факту оказались и месяц наработки, и наработка в НЕВОЗМОЖНЫХ К ЭКСПЛУАТАЦИИ условиях. Я не выгораживаю никого, я просто говорю как у Вас было. Все знают что в черном ящике есть и может быть, но не всегда перепроверяют (кроме инфо от Заказчика ведь была же до исполнителя "проведена экспертиза", "уж фильтр-то перед оной "экспертизой" проверили же ж по-любому".
     
  10. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.306
    Благодарности:
    14.151

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.306
    Благодарности:
    14.151
    Адрес:
    Москва
    Верно понимаете.
     
  11. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.306
    Благодарности:
    14.151

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.306
    Благодарности:
    14.151
    Адрес:
    Москва
    Про минус 5 надо разбираться очевидно.
    Шумит любое вентоборудование с вентилятором, при проектировании ВСЕ шумы решать необходимо.
    При проектировании же СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ НЕОБХОДИМО учитывать наличии камина и прочих котлов с дымоходами в небо.

    Итого из Ваших претензий к установке конкретной пункт 1 (под вопросом) может иметь отношение именно к установке ТУРКОВ. Остальные претензии к проекту системы вентиляции или к ее монтажу (эксплуатации, мои Заказчики в средней России отключают просушку вообще за ненадобностью).

    Мой вывод: Вы сваливание с больной головы на вполне здоровую, ровно как получилось в итоге в случае Петра. Или Вы думаете, что условный Системэйровский роторный рекуп не шумит вовсе?
     
  12. arusov
    Регистрация:
    29.03.14
    Сообщения:
    925
    Благодарности:
    352

    arusov

    Живу здесь

    arusov

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.14
    Сообщения:
    925
    Благодарности:
    352
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не правильный вывод!
    Жду специалистов, кто осмотрит и решит проблемы. Я бы тоже с удовольствием отключил бы просушку
    но течет ручьем
     
  13. Alex318i
    Регистрация:
    28.02.18
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    387

    Alex318i

    Живу здесь

    Alex318i

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.18
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    387
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я правильно понимаю что фильтры той установки были забиты (вероятно строительной пылью) после 600 часов работы и ни владелец, ни Таратыркин, ни специалист Турков проводящий проверку не обратили на это внимания?

    PS Таратыркин, кстати, тот ролик с замерами удалил и разместил новый с объяснениями.
     
  14. OOO_TURKOV
    Регистрация:
    26.07.17
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    121

    OOO_TURKOV

    Живу здесь

    OOO_TURKOV

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.17
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    121
    Нам поступило обращение о недостатке расхода воздуха. В рабочем режиме выехали на объект, поменяли фильтры. Оборудование работает в штатном режиме. С расходом и давлением проблем нет. Фильтры загрязнились за месяц, такое бывает .
     
  15. Alex318i
    Регистрация:
    28.02.18
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    387

    Alex318i

    Живу здесь

    Alex318i

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.18
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    387
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А кто тогда демонтировал установку и проверял её на площадке?

     