    Возможно шум передается по перекрытию от воздуховодов или самой установки. Мне в одном месте помогло обернуть воздуховод виброизолом и нарастить выходную часть воздуховода дальше по стене дома. У меня не зенит, но тоже турков)
     
  2. astral
    Регистрация:
    24.08.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1

    astral

    Участник

    astral

    Участник

    Регистрация:
    24.08.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сохранился, спссибо!

    Можно ли ЭТО назвать проектом?
     

    Вложения:

  3. AndrewOrlov
    Регистрация:
    18.12.11
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    107

    AndrewOrlov

    Участник

    AndrewOrlov

    Участник

    Регистрация:
    18.12.11
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @OOO_TURKOV, добрый день, у меня к вам вопрос!

    Скажите, а можно ли использовать в качестве внутридомовых каналов вентканалы от Шиделя (Schiedel Vent) для доставки воздуха от ПВУ и обратно между этажами?

    Поясню. От цоколя до мансарды частного дома снизу вверх проходят эти самые каналы. Проходят компактно, 5 штук в ряд, закладывались при проектировании для естественной вентиляции.

    Сейчас созреваю, что естественной вентиляции не хватает и хочу устанавливать ПВУ, но вопрос доставки и забора воздуха по этажам - открыт. Сверлить перекрытия не вариант - везде тёплые полы. А эти вентканалы идут почти по центру дома и к ним легко подступиться везде.

    Вот и как вариант появилась гипотеза - заглушить их наверху, снизу подцепить к ним ПВУ (забор/выброс воздуха на улицу решить легче), раздачу воздуха по этажам растянуть от этих вентканалов обычными уже трубами, ну а забор "отработанного" воздуха как был из санузлов в эти каналы - так и оставить (ПВУ сама их вытягивать будет).
     
  4. PiterPro
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.108

    PiterPro

    Живу здесь

    PiterPro

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.108
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Добрый день! А кто делал ? Какая организация ?
     
  5. OOO_TURKOV
    Регистрация:
    26.07.17
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    121

    OOO_TURKOV

    Живу здесь

    OOO_TURKOV

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.17
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    121
    Здравствуйте, можно рассмотреть такой вариант убедившись в том что:
    1. Пропускная способность имеющегося количества этих каналов соответствует необходимой производительности для вентиляции ПВУ.
    2. Безопасность использования в качестве приточных каналов (уточнить у производителя).
     
  6. PiterPro
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.108

    PiterPro

    Живу здесь

    PiterPro

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.108
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Добрый день! Реализовывали такую систему.
    При условии
    И проливки грунтовкой все работает
     
  7. AndrewOrlov
    Регистрация:
    18.12.11
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    107

    AndrewOrlov

    Участник

    AndrewOrlov

    Участник

    Регистрация:
    18.12.11
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо!

    А в чём физический смысл грунтовки и что за грунтовка применяется?
     
  8. PiterPro
    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.108

    PiterPro

    Живу здесь

    PiterPro

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.12
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.108
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В склеивании пыли. Чтобы не летели остатки строительной пыли при строительстве и блоки, на сколько помню они немного пористые.
     
  9. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.343
    Благодарности:
    14.185

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.343
    Благодарности:
    14.185
    Адрес:
    Москва
    Опасность (уже написали Вам) - пыль. И грунтовка имхо проблему не решает ибо со временем каналы будут пылить. Оцинковка - не пылит.
    Ещё нюанс у: грунтовка это водная дисперсия ПВА, пахнет и разлагается со временем. Лишняя химия - лишняя именно химия. Ее немного, я понимаю, но кто гарантирует, что не будет у пользователей реакции на сам ПВА и на его продукты распада?
    Посему моя рекоменда - если сечения гильз для воздуха будет достаточно - гильзовать оцинковкой.
     
  10. Роман КММ
    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    2.699
    Благодарности:
    3.408

    Роман КММ

    Живу здесь

    Роман КММ

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    2.699
    Благодарности:
    3.408
    Адрес:
    Великий Новгород
    Бывают акриловые. Плоские стяжки отлично обеспыливают и надолго, если не навсегда.
    Как там в вертикальных и пористых - не в курсе.
     
  11. _SLam_
    Регистрация:
    11.03.18
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    18

    _SLam_

    Живу здесь

    _SLam_

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.18
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    18
    Как ПВУ Турков дружат с кухонными вытяжками? Или единственный способ - это фильтровать грязный воздух с плиты обратно в помещение?
     
  12. OOO_TURKOV
    Регистрация:
    26.07.17
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    121

    OOO_TURKOV

    Живу здесь

    OOO_TURKOV

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.17
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    121
    Кухонная вытяжка может работать. На это время просто у установки "отбирается" часть ее вытяжки, временно это допускается. Фильтровать воздух с плиты обратно в помещение - рециркуляционные вытяжки (с фильтрами от жира, запахов), такое возможно.
     
  13. astral
    Регистрация:
    24.08.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1

    astral

    Участник

    astral

    Участник

    Регистрация:
    24.08.11
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ООО "Прайм Ритейл"
    Боюсь только, что название Вам ничего не скажет...
     
  14. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.343
    Благодарности:
    14.185

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.343
    Благодарности:
    14.185
    Адрес:
    Москва
    СТоит вентшахта "в строительном исполнее", диаметры допустим 130мм (или не дай Бог 125х125 сечение прямоугольное"). Как огрунтовать всю поверхность каналов, включая и углы, чтоб все пропиталось и без пропусков? У меня есть гарантированный способ: залить сверху донизу методом заполнения, но не всем такой метод (очевидно гигантский расход грунтовки) подойдет...
     
  15. Роман КММ
    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    2.699
    Благодарности:
    3.408

    Роман КММ

    Живу здесь

    Роман КММ

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.14
    Сообщения:
    2.699
    Благодарности:
    3.408
    Адрес:
    Великий Новгород
    Есс-но она такая, когда нужен диаметр 250, потому, что "все так делают"?
    Либо кисточкой на ручке получается, либо нет. Или распылитель изобретать специальный.

    Но есть ведь момент один.
    Если речь идёт о притоке - нужна чистота, красота и т. д.

    А если о выхлопе - так и хрен с ней, с этой пылью. Пусть себе вылетает в трубу, сколько влезет.
     