Жидкостной калорифер на приточку

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем AntonKolesnikov, 16.05.18.

  1. AntonKolesnikov
    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    119

    AntonKolesnikov

    Живу здесь

    AntonKolesnikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    МО
    Как я понимаю, каждый потребитель висит на своих входах/выходах коллектора, соответственно контур у каждого свой. Или Вы о другом?
    Коллектор параллельный, а не кольцевой, по идее (как я понимаю) все потребители работают независимо друг от друга и не влияют на работу "соседа".
    Т1 и Т2 не размножены, что Вы имеете ввиду?
     

    Вложения:

    • 111111.jpg
    Последнее редактирование: 18.05.18
  2. AntonKolesnikov
    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    119

    AntonKolesnikov

    Живу здесь

    AntonKolesnikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    МО
    Данную модель подбирал согласно графикам производителя Vents, по ним 4-х рядный как раз оптимально подходит. Я их не верно понимаю или графики не соответствуют действительности?...
     

    Вложения:

    • НКВ 200-4.jpg
  3. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.590
    Благодарности:
    1.800

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.590
    Благодарности:
    1.800
    Вообще-то у Вентса графики были нормальными. Но их не люблю, "запас" у них непредсказуемый. И притом у каждого производителя свой. У Вентса, Корфа, Ремака и т. д. И не всегда учтешь правильно.

    Но ими надо пользоваться нормально.

    - Начну с того что скорость воздуха в калорифере не должна быть выше чем 3,5 м/сек.
    Если больше, то надо переходить на другой типоразмер
    - Графики должны быть свои для 2, 3 и 4-х рядных калориферов
    - Какой перепад температур Вы учитывали.

    Ну и еще пара своих "тонкостев" :)] :aga:
     
  4. pirat-rediska
    Регистрация:
    27.09.17
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    191

    pirat-rediska

    Живу здесь

    pirat-rediska

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.17
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    191
    Замечу, что канальные калориферы у всех одинаковые. советую скачать программу по подбору например korf, в ней посчитать, а уже дальше выбирать по цене.
     
    Последнее редактирование: 30.05.18
  5. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.590
    Благодарности:
    1.800

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.590
    Благодарности:
    1.800
    Программа от Везы по калориферами лучше. Особенно старые версии, 10 лет и старше. Даже не знаю сейчас есть у них они или нет.

    Что касается Программы от Корфа то она сделана как под копирку точно с такими же от NED, ВЕРТРО и ещё видел несколько торговых марок из Белоруссии и Прибалтики. Разница только в логотипах и перечне оборудования
     
  6. pirat-rediska
    Регистрация:
    27.09.17
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    191

    pirat-rediska

    Живу здесь

    pirat-rediska

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.17
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    191
    программа от везы не юзер френдли совсем. если Вы про cual. сейчас она у них есть.
    ну Вы же в курсе, что корф/нэд/вертро это один завод. а линейка их оборудования - это адаптированный и упрощенный ремак, если я не ошибаюсь.
    в приблатике знаю только амалву и сальду. у них свои линейки. сальда как-то связана с системэиром, впрочем как и вся каналка в европе
     
    Последнее редактирование: 30.05.18
  7. pirat-rediska
    Регистрация:
    27.09.17
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    191

    pirat-rediska

    Живу здесь

    pirat-rediska

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.17
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    191
    че-то не особо схема. во вторичном контуре должен быть постоянный расход. установка перемычки в данном случае его не обеспечит.
     
  8. AntonKolesnikov
    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    119

    AntonKolesnikov

    Живу здесь

    AntonKolesnikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    МО
    Вторичный контур это теплообменник-калорифер, а первичный котел-теплообменник? Если так, то во вторичном контуре постоянный расход при этой схеме и будет. в нем обычный насос, который обеспечивает постоянную циркуляцию теплоносителя, а в первичном аналоговый насос.
     
  9. AntonKolesnikov
    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    119

    AntonKolesnikov

    Живу здесь

    AntonKolesnikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    МО
    а с чем это связано? Исходя из этого лучше подбирать бОльший по размеру и менее пузатый калорифер (сопротивление при этом по идее уменьшится). С моим расходом в 600м3 при магистрали 200 надо перейти на 250, а после калорифера обратно на 200? Какой длины должны быть куски бОльшего диаметра, если это критично?

    70/50
     
  10. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.590
    Благодарности:
    1.800

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.590
    Благодарности:
    1.800
    Довольно удобная программа с приличными возможностями. Можно решать как прямую задачу так и обратную.
    Но на сайте ее не нашел.

    Про Вертро не слышал что это корф+нед. А что касается Ремака, то с ним сталкивался недолго и у него иная программа подбора. По крайней мере так столкнулся.

    Меньше скорость воздуха -> лучше теплосъем с поверхности трубок калорифера

    Что касается переходов - все правильно.
    А что касается самого калорифера то искал бы калорифер без корпуса и уже к нему ставил бы диффузоры на всю его площадь. Не так как у калорифера в корпусе.
    Если обратили внимание то присоединения воздуховодов к корпусу калорифера сделаны по его центру. И обдув воздуха в этом случае будет только в центре. Все что касается края калорифера то он почти не обдуваем.
    Поэтому, для лучшей его работы лучше сделать диффузоры на всю поверхность калорифера. и длина этого диффузора должна быть чем больше тем лучше. Обычно делали 350-500 мм на сторону.
     
  11. pirat-rediska
    Регистрация:
    27.09.17
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    191

    pirat-rediska

    Живу здесь

    pirat-rediska

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.17
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    191
    не так давно не veza ua была. тут качайте https://wvp.com.ua/planner

    теперь знаете и про вертро)
    я не про программу подбора. а про то, что когда-то давно нынешнее руководство корфа продавали ремак. но после решили, что тоже не дураки, почему бы самим такое не выпускать. и скопировали просто линейку ремака, купив или своровав технологию

    вообще-то наоборот. простой пример:
    меняя скорость вентилятора фанкойла, меняете холодопроизводительность. другой вопрос, что выше определенной скорости потери давления уже становятся такими большими, что типоразмер нужно увеличивать.
     
  12. pirat-rediska
    Регистрация:
    27.09.17
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    191

    pirat-rediska

    Живу здесь

    pirat-rediska

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.17
    Сообщения:
    449
    Благодарности:
    191
    да, это вторичный контур. в нем у вас только калорифер и насос калорифера? тогда как вы обеспечите постоянный расход через теплообменник, есть закроется порт трехходового на подачу теплоносителя через калорифер?
     
  13. AntonKolesnikov
    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    119

    AntonKolesnikov

    Живу здесь

    AntonKolesnikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    МО
    В моей схеме нет трехходового, понимаю, что объясняю мало мне понятные вещи совсем коряво, поэтому лучше прикреплю картинку) Выбранный мной вариант левый.
     

    Вложения:

    • вент.jpg
  14. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.590
    Благодарности:
    1.800

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.590
    Благодарности:
    1.800
    Спасибочки ! Уже скачал :super:

    И это не немаловажно.

    Вообще-то на "картине" автора показан 2-х ходовой клапан и предусматривается насос с управляемым расходом теплоносителя в первом контуре.
    А если так, то на этом клапане придется ограничивать ход штока. Хотя, на большинстве клапанов большинства производителей, все равно остается проход до 10-ти %. Это для седельных клапанов. В поворотных, как вариант ESBE, это все можно сделать на приводе.
    Так что движение теплоносителя все равно будет.
     
  15. AntonKolesnikov
    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    119

    AntonKolesnikov

    Живу здесь

    AntonKolesnikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.13
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    МО
    2-х ходовой клапан это вообще от лукавого, по идее не должно быть его, просто аналоговый насос и все, далее теплообменник и обычный циркуляционный насос на калорифер. Вопрос, при такой схеме в весенне-осенний период хватит-ли диапазона регулировок аналоговым насосом для поддержания нужной температуры воздуха после калорифера. Соберем- проверим)