1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Пеллетная горелка Биопром Терминатор

Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.

  1. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.939
    Благодарности:
    6.904

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.939
    Благодарности:
    6.904
    Адрес:
    Минск
    Цена - вопросы не ко мне.
    Работу по ДГ? Зачем это ретро...
     
  2. mrMish
    Регистрация:
    30.09.18
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    158

    mrMish

    Живу здесь

    mrMish

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.18
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Ивановская область
    У меня временно, на время ремонта основного бесперебойника контроллер питался от запасного ИБП IPPON. Так контроллер зависал раз в три-четыре дня. Видимо во время "провалов питания в момент переключения бесперебойника на батарею". Выглядело это так: панель контроллера светится, циферки и все такое, но не реагирует ни на какие команды. Подача пеллет прекращалась и я приходил к уже затухшему котлу.
     
  3. mrMish
    Регистрация:
    30.09.18
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    158

    mrMish

    Живу здесь

    mrMish

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.18
    Сообщения:
    287
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Ивановская область
    Не совсем понял, точнее совсем не понял. Поподробней чуть, если можно.
     
  4. aka_inc
    Регистрация:
    29.03.17
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    41

    aka_inc

    Участник

    aka_inc

    Участник

    Регистрация:
    29.03.17
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    41
    Спасибо за наводку, буду изучать вопрос.
     
  5. aka_inc
    Регистрация:
    29.03.17
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    41

    aka_inc

    Участник

    aka_inc

    Участник

    Регистрация:
    29.03.17
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    41
    И я так думаю, но имея опыт работы с техникой в разных её проявлениях, оказывается что порой возникают какие-то недоделки, неочевидные сразу проблемы, что в процессе эксплуатации всё равно нужно потом придумывать какие-то костыли, чтобы купировать эту беду. С горелкой терминатор я довёл процесс отопления и ГВС до оптимального для меня режима, когда всё работает, и я не вмешиваюсь туда от сезона до сезона. С другой горелкой всё возможно будет ещё лучше, но через определённую итерацию переделок и доработок, и не факт, что через пять лет всё так же не накроется из-за какого-нибудь высохшего конденсатора. И это всё за достаточно ощутимые деньги. Кот в мешке. Посему и полез изучать опыт других людей.
     
  6. Sergeymig
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    2.933
    Благодарности:
    1.531

    Sergeymig

    Живу здесь

    Sergeymig

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    2.933
    Благодарности:
    1.531
    Адрес:
    Нижний Новгород
    У меня Tech-ST976 .. но контроллер с польской горелкой. и внешний шнек у терминатора много кидает пеллет. Может движки одинаковые, а редуктора разные.
     
  7. aka_inc
    Регистрация:
    29.03.17
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    41

    aka_inc

    Участник

    aka_inc

    Участник

    Регистрация:
    29.03.17
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    41
    У меня в доме есть отдельная линия стабилизированного бесперебойного питания на 3кВт с идеальными характеристиками. Но при выключении внешнего питания переключение АВР на питание от батарей происходит секунды за четыре. И при таких ситуациях, контроллер, находящийся в режиме "поддержки" с отключенным внешним шнеком (режим старт/стоп) переходил в режим "розжиг". Мне это не надо, поэтому поверх этой линии был подключен ещё и бесперебойник персонально для контроллера котла. Этот бесперебойник переключается на батарею за доли секунды, и контроллер даже не замечал, что всё работает от батареи и обратно.
    Я временно отключил этот бесперебойник, но это не повлияло на повторяемость глюков контроллера.
     
  8. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.017
    Благодарности:
    6.509

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.017
    Благодарности:
    6.509
    Адрес:
    Наро-фоминск
    А зачем тогда советовать то, что априори не подойдет к Терминатору? Уже эту тему изучали давно и с Ждановым и с Гинтарасом и с самим Биопромом советовался, в Терминатор 15 нельзя установить фотоэлемент, поэтому нужен контроллер с возможностью работы по ДМГ, а вот Терммнатор 36 может работать и так и так, возможно фотоэлемент там уже установлен, точно не знаю, и 36-ой можно настраивать хоть по датчику ДМГ, хоть по фотоэлементу, вот это прааильно, кому как больше нравится.
     
  9. aka_inc
    Регистрация:
    29.03.17
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    41

    aka_inc

    Участник

    aka_inc

    Участник

    Регистрация:
    29.03.17
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    41
    Так как контроллер сейчас зависает случайным образом один раз примерно в неделю, и хорошо помогает перезапуск по питанию, то я этот перезапуск автоматизировал - поставил таймер. Он выключает электричество на 15 минут вечером, когда я точно нахожусь дома, и если что, смогу среагировать.

    Это всё временно, так как отопительный сезон ещё в разгаре. При первой же возможности проблема с проблемным контроллером будет решена.
     
  10. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.939
    Благодарности:
    6.904

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.939
    Благодарности:
    6.904
    Адрес:
    Минск
    Фотосенсор - наиболее прогрессивный способ управления пламенем.
    @aka_inc не ищет лёгких путей. Пусть сам решает, можно установить фоторезистор в горелку или нет.
    Обычно трудности с этим методом управления испытывают ардуинщики и самопальщики. Трудности с электронной частью, как правило. А в ST -976 уже всё есть.
    Только фоторезистор добавить.
     
  11. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.939
    Благодарности:
    6.904

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.939
    Благодарности:
    6.904
    Адрес:
    Минск
    @aka_inc, могу дать контакт представителя по ST-976 и горелкам Vinma.
     
  12. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.017
    Благодарности:
    6.509

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.017
    Благодарности:
    6.509
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Ну пусть пробует фотосенсор добавить, флаг в руки, а мы поглядим.
     
  13. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.939
    Благодарности:
    6.904

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.939
    Благодарности:
    6.904
    Адрес:
    Минск
    Нельзя поставить - потому что горелка изначально неправильно сделана.
    Нет "холодной камеры".
    А вам-то чего уж).
    Лучше скажите, в вашем новом газовом котле датчик ионизации есть?
     
  14. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.017
    Благодарности:
    6.509

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.017
    Благодарности:
    6.509
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Не знаю, мне пофиг, котел прекрасно работает без сбоев, а что еще надо?
     
  15. aka_inc
    Регистрация:
    29.03.17
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    41

    aka_inc

    Участник

    aka_inc

    Участник

    Регистрация:
    29.03.17
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    41
    Дайте, пожалуйста. Рассматриваю все варианты решения проблемы.
    По поводу установки фотодатчика в горелку Терминатор-15 думаю всё реально. Можно навесить его хоть на кронштейне на саму горелку, хоть в топочную дверку котла врезать. Основную проблему вижу только в негорючей изоляции кабеля этого датчика. Да и налёт пепла на всех поверхностях внутри котла смущает. Как эта оптика работает без очистки, она инфракрасная и ей налёт не важен?