1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Пеллетная горелка Биопром Терминатор

Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Gri-Fon, 17.05.18.

  1. silverneo
    Регистрация:
    30.11.14
    Сообщения:
    1.186
    Благодарности:
    629

    silverneo

    Живу здесь

    silverneo

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.14
    Сообщения:
    1.186
    Благодарности:
    629
    Адрес:
    Харьковская обл.
    В утиль тот что на фото на мешке пеллеты. А крюк для деревяхи на моё дилетанское мнение супер.
     
  2. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.027
    Благодарности:
    6.514

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.027
    Благодарности:
    6.514
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Только где его взять, энтот крюк, у А. Ж. такого нет, вот только такие, как на мешке, вернуть ему обратно, или просто сточить снизу с пол сантима и чуть подогнуть?
     
  3. sanek911
    Регистрация:
    16.01.17
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    9

    sanek911

    Участник

    sanek911

    Участник

    Регистрация:
    16.01.17
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    9
    @Gri-Fon, Здравствуйте. Скажите пожалуйста какая у вас стоит горелка и модель котла? Какая температура дымовых газов на 100% работы. спасибо.
     
  4. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.027
    Благодарности:
    6.514

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.027
    Благодарности:
    6.514
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Горелка с круглым соплом Терминатор 15, 2018 г. в.,юзаю олгода, а котел Дакон Дор 32. Дымогазы на полной мощности горелки примерно 120°. Контроллер Айр Био Пид.
     

    Вложения:

    • P_20180930_222510.jpg
  5. sanek911
    Регистрация:
    16.01.17
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    9

    sanek911

    Участник

    sanek911

    Участник

    Регистрация:
    16.01.17
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    9
    какая отапливаемая площадь?
     
  6. PapaDima
    Регистрация:
    07.05.13
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    45

    PapaDima

    Живу здесь

    PapaDima

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.13
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Адрес
    Слепил на скорую руку турбулизатор, протопил ночь и день до вечер. Дымгазы опустились градусов на десять, практически незначительно, увеличения мощности не заметил, сегодня попробую сделать еще один

    Обновил био универсал до прошивки за 30.11, внешних изменений в интерфейсе пока не заметил
     

    Вложения:

    • E5208F97-D26C-4F9C-9C3C-A7620002275E.jpeg
    Последнее редактирование: 06.12.18
  7. PapaDima
    Регистрация:
    07.05.13
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    45

    PapaDima

    Живу здесь

    PapaDima

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.13
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Адрес
    Вот такая у меня кочерга, тоже попробую без нее
     

    Вложения:

    • C47F6B29-D0FC-4B1A-BA0B-CA3EE21042DE.jpeg
  8. Basja72
    Регистрация:
    13.10.13
    Сообщения:
    519
    Благодарности:
    211

    Basja72

    Живу здесь

    Basja72

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.13
    Сообщения:
    519
    Благодарности:
    211
    Адрес:
    Харьков
    о Так это мой размерчик... такая же
     
  9. PapaDima
    Регистрация:
    07.05.13
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    45

    PapaDima

    Живу здесь

    PapaDima

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.13
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Адрес
    Немножко расширил щели для просыпания опилочной мучки в нижней части бункера, куда вставляется подающий шнек
     

    Вложения:

    • image.jpg
  10. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.027
    Благодарности:
    6.514

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.027
    Благодарности:
    6.514
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Да, у вас кочерга, так кочерга, вот она и создаёт вам кучу проблем, похоже ее надо стачивать и выгинать, расстояние должно быть 12-15 мм. Похоже теперь кочерги одинаковые, что на 36-ой,что на 15-ой.
     
    Последнее редактирование: 06.12.18
  11. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.027
    Благодарности:
    6.514

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.027
    Благодарности:
    6.514
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Ну что, не плохо, а если ещё сделаете, то ещё упадут ДМГ, только не прреборшите, проверяйте пеллетоприемник рукой, я тут намедни переборщил, стал очень горячий, вынул дополнительный а-ля- турбулизатор.
     
  12. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.027
    Благодарности:
    6.514

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.027
    Благодарности:
    6.514
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Порядка 200 квм, Подмосковье.
     
  13. PapaDima
    Регистрация:
    07.05.13
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    45

    PapaDima

    Живу здесь

    PapaDima

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.13
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Адрес
    Что самое интересное, пересчитал ваши 3/43 в 88 гр/мин и в свои 3/30, внутренний 9 и вентилятор 10
    Могу сказать, что такого пламени как у меня на фото я не видел еще никогда... Газы конечно 200+
    Продолжаем наблюдение
     

    Вложения:

    • B4615F2D-B708-49C7-9AA3-AC16E06065BA.jpeg
  14. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.027
    Благодарности:
    6.514

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.027
    Благодарности:
    6.514
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Наконец раскочегарили?
     
  15. PapaDima
    Регистрация:
    07.05.13
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    45

    PapaDima

    Живу здесь

    PapaDima

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.13
    Сообщения:
    153
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Адрес
    Похоже на то, после установки настроек котел достаточно быстро набрал подачу и даже сейчас, когда разбор максимальный, держит подачу около 60, чего не было никогда.
    Самое интересное, что среди моей сотни экспериментов с горелкой в разных режимах, было такое что воздух ставил на 10 и мощную подачу пеллеты, однако такого результата не было или я не успевал его увидеть
    При этом зольник сейчас наполнен всего наполовину и полностью сгоревшей золой, чего тоже в режиме большой подачи пеллеты никогда не было.

    Единственный нюанс заметил утром, когда горелка выходила из поддержки - ее просто завалило пеллетой и столь низкий поток воздуха не мог разжечь факел, пришлось продувать

    На графике видно работу за предыдущие сутки, когда подача болталась в районе 43 и, после красной полосы, началась совсем другая работа.

    Погоняю в таком режиме, может добавлю воздуха или убавлю, подумаю как еще снизить дымгазы.
    А пока подумаю над транспортом пеллет в топочную из бигбегов на улице, ведрами носить не очень приятно
     

    Вложения:

    • work1.jpg