  1. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    7.654

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    7.654
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А чем чайник провинился?
    Да и ГОСТы не разрешают нынче оставлять розетки без дифзащиты.
     
  2. Agp72
    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    15.853
    Благодарности:
    83.351

    Agp72

    Андрей

    Agp72

    Андрей

    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    15.853
    Благодарности:
    83.351
    Адрес:
    Тюмень
    А так часто делают? И насколько это возможно и трудоёмко?
    На самом деле на вилках приборов (почти всех, кроме некоторых кухонных) нет заземляющего контакта. И если я знаю, что и где у меня будет стоять, зачем мне тянуть туда заземление?
    Мне по-барабану, что там будет после меня, это будут уже не мои проблемы.
     
  3. Nikki1977
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    7.466
    Благодарности:
    12.160

    Nikki1977

    Живу здесь

    Nikki1977

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    7.466
    Благодарности:
    12.160
    Адрес:
    Архангельск
    это уже с разрывом. Хотя в большинство современных розеток действительно петлёй не сделать .
     
  4. Agp72
    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    15.853
    Благодарности:
    83.351

    Agp72

    Андрей

    Agp72

    Андрей

    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    15.853
    Благодарности:
    83.351
    Адрес:
    Тюмень
    Я люблю стеклянные чайники, а они током не дерутся.
    ГОСТы пускай сами себе дифзащиту ставят. А нам в мозги надо ставить защиту от тупых ГОСТов. На кой хрен мне контакт (заземление), который никогда ни к чему не будет подключен?
    Если внимательно разглядывать вилочку от телевизора, цифровых приставок, зарядных устройств и торшеров, вентиляторов и... да почти всего!... то можно заметить, что заземление там не предусмотрено.
    А вот для некоторых устройств, типа сварочного аппарата, электроплиты и т. п. я сделаю заземление отдельным проводом от шины заземления, без всяких извращений с последовательным подключением
    Принцип простой - или делать правильно, или не делать вовсе, потому что все равно работать не будет.
     
  5. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    7.654

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    7.654
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    "Во всём невежды поступают так:
    В чём толку не поймут - то всё у них пустяк." (С) И. А. Крылов.
     
  6. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    7.654

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    7.654
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Разрыв - это то, что можно разобрать. Перечисленные соединения неразборны.
     
  7. Agp72
    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    15.853
    Благодарности:
    83.351

    Agp72

    Андрей

    Agp72

    Андрей

    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    15.853
    Благодарности:
    83.351
    Адрес:
    Тюмень
    А конкретнее? Вы лучше в электрике образованность покажите, а не в знании литературы.
    И кто это здесь невежда? Поаккуратнее со словами.
     
  8. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    7.654

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    7.654
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и
    квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и
    стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L,
    нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
    Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников
    различных групповых линий.
    Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках
    под общий контактный зажим.
    7.1.70. В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных
    светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при
    условии, что крюк для их подвески изолирован. Требования данного пункта не отменяют
    требований п. 7.1.36 и не являются основанием для выполнения электропроводок
    двухпроводными.
    7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных
    электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения
    (УЗО).
    7.1.72. Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель,
    предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном
    напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира)
    не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной.

    А от себя имею сказать - не считаю себя умнее составителей ПУЭ. Если я чего-то не понимаю или не принимаю - так это, скорее всего, от недостатка моего, а не их опыта.

    И встречный вопрос: какова у Вас система заземления, и установлены ли соответствующие ей защитные устройства? А то, как бы заземление, сделанное "как надо, отдельным проводом", не погубило никого.
     
  9. pensioner-2011
    Регистрация:
    30.04.16
    Сообщения:
    3.202
    Благодарности:
    3.870

    pensioner-2011

    Живу здесь

    pensioner-2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.16
    Сообщения:
    3.202
    Благодарности:
    3.870
    Адрес:
    Московская область
    Уважающие себя заказчики требуют сварку. Это возможно и трудоемко. Со временем понимаешь, что иначе не возможно, и принимаешь как должное.
    Сейчас по ящику рекламируют пёстрые новостройки от известного подмосковного застройщика. Там неразрывность РЕ в подрозетниках обеспечивается ВАГО. И это проектное решение. И не такое трудоемкое.
     
  10. Agp72
    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    15.853
    Благодарности:
    83.351

    Agp72

    Андрей

    Agp72

    Андрей

    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    15.853
    Благодарности:
    83.351
    Адрес:
    Тюмень
    А при чём здесь ПУЭ? Вы посмотрите, для кого это обязательно. Там описывается общий случай, который можно и нужно применять вдумчиво, то есть понимать, что делаешь и зачем. И я не собираюсь тащить лишние провода, которые никогда не будут использоваться., только потому, что этого требуют правила.
    Я описывал здесь
    https://www.forumhouse.ru/posts/22300930/
    Я спрашивал, куда к сборке розеток подводить штробу. Нетрудно догадаться, что никаких защитных устройств пока не установлено.
    И никого там не ударит током. Не поразит, в смысле. Вообще многие неприятности происходят с людьми по причине их бездумного поведения.
     
  11. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.201
    Благодарности:
    28.615

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.201
    Благодарности:
    28.615
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Простите, а как можно обеспечить неразрывность РЕ разъемными клеммами ? :faq:
     
  12. Agp72
    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    15.853
    Благодарности:
    83.351

    Agp72

    Андрей

    Agp72

    Андрей

    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    15.853
    Благодарности:
    83.351
    Адрес:
    Тюмень
    Это фикция, а не заземление. Зато продавцы ВАГО ликуют.
    Возможно, один продавец, поставщик по этому "проекту".
     
  13. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    7.654

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    7.654
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Это не система заземления, а конструкция заземлителя. Очень приличная. Но при неправильном использовании не спасёт.
    Почему? Автомат на вводе тоже устройство защиты, а в ЩУ может стоять УЗО.
    Конкретизирую вопрос - заземлитель с нулём сети соединён?
     
  14. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.201
    Благодарности:
    28.615

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.201
    Благодарности:
    28.615
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Речь не о ликовании отдельно взятого продавца (что маловероятно), а о самой формулировке, которая может многих ввести в заблуждение о таком способе решения соединений РЕ.
     
  15. Agp72
    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    15.853
    Благодарности:
    83.351

    Agp72

    Андрей

    Agp72

    Андрей

    Регистрация:
    24.02.13
    Сообщения:
    15.853
    Благодарности:
    83.351
    Адрес:
    Тюмень
    Система заземления ТТ. Казалось бы, всё позволяло создать красивую TN-C-S, поскольку ТП находится в 150 метрах, линия СИП... Всё новое. Но всё разбилось о дуболомство "грамотных" электриков, которые засунули ноль сразу в счётчик, потому что у них, видите ли, инструкция. Поубивал бы!
    Поэтому остаётся делать ТТ.
    Вводной автомат 63 А, но это всего лишь рубильник. Он не защитит ни от чего. IMG_20180624_152022.jpg
     