Встречный вопрос: где расположен учёт? Я бы расположил ГРЩ в тамбуре, исходя из соображений безопасности. Пожар под лестницей отсекает пути эвакуации со 2 этажа.
щит учета расположен на столбе на улице примерно в 20 метрах от дома, от него идет к дому кабель СИП 4*16.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, если менять дифавтомат С 10 А 10 мА ("мокрые" потребители) на связку УЗО+АВ, то какой АВ ставить 1Р или 2Р? Дифавтомат является 3-й ступенью дифзащиты. Дифы ИЕКи я как понял не вариант, бренды все - очень-очень дорого. А дифы КЭАЗ стоит рассматривать, или они как ИЭКи? Заземление ТТ.
По автоматам он всего чуть дешевле других, УЗО у них вроде норм по отзывам на форуме. У меня тока сомнения по дифам.