РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите, если СИП заводиться в АВ ЩУ, а он опломбируется при приемке, то каждый год вызывать из энергосбыта, дабы сорвать при них пломбу подтягивать клеммы?
Если дома ещё нет, на период стройки в ЩУ ставьте 30мА, потом замените на селективное 100мА или 300мА.
Вводной автомат пломбируется не энергосбытом, а сетевой компанией. Если опасаетесь за текучесть алюминия, то перейдите до автомата на медь или оконцуйте СИП гильзами НШАЛ-16.
Добрый вечер. Попробую задать вопрос здесь, перерыв форум, ответа не нашёл. Планирую СИП у анкерного зажима вверху трубостойки, с помощью ГАМ 16-10 перевести в ПуГВ 1х10 и в гофре ввести в щит. Вопрос в качестве самих гильз ГАМ КВТ и надёжности такого соединения. После подачи напряжения что-либо исправить или переделать будет сложно и хотелось бы узнать, может у кого такой вариант уже работает? Можно ли доверить этим гильзам такое соединение?
Если в щите счётчик - не прокатит, не примут. ПУЭ 7 - 2.4.21 Крепление, соединение СИП и присоединение к СИП следует производить следующим образом: 1) крепление провода магистрали ВЛИ на промежуточных и угловых промежуточных опорах - с помощью поддерживающих зажимов; 2) крепление провода магистрали ВЛИ на опорах анкерного типа, а также концевое крепление проводов ответвления на опоре ВЛИ и на вводе - с помощью натяжных зажимов; 3) соединение провода ВЛИ в пролете - с помощью специальных соединительных зажимов; в петлях опор анкерного типа допускается соединение неизолированного несущего провода с помощью плашечного зажима. Соединительные зажимы, предназначенные для соединения несущего провода в пролете, должны иметь механическую прочность не менее 90% разрывного усилия провода; 4) соединение фазных проводов магистрали ВЛИ - с помощью соединительных зажимов, имеющих изолирующее покрытие или защитную изолирующую оболочку; 5) соединение проводов в пролете ответвления к вводу не допускается; 6) соединение заземляющих проводников - с помощью плашечных зажимов; 7) ответвительные зажимы следует применять в случаях: ответвления от фазных жил, за исключением СИП со всеми несущими проводниками жгута; ответвления от несущей жилы.
Да, щит со счётчиком, на трубостойке на границе участка. Но разве спуск от анкерного зажима вниз по стойке тоже считается пролётом? Художник из меня плохой, но может понятна идея? Не примут так?
А распределительный электрощит рядом (30 см) от проходящей транзитом трубы 50 мм канализации вообще нельзя устанавливать?
В неразборности соединения. Поверх ГАМа термоусадка с клеем. Просто ломаю голову, как перейти на медь на стойке и чтобы нормально приняли.
У нас так хорошо воруют электричество, что придраться могут ко всему, а тем более подкреплённому ПУЭ. Иногда даже в ТУ пишут о цельном проводе к счётчику...
Не знаю, как у вас в Питере, а у нас спокойно приняли переход с СИП на медь на фасаде дома с использованием прокалывающих зажимов.