РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вы паритесь по не существующей проблеме. Прокалывающие сжимы это штатный способ соединения СИП с кабелем, никто не будет предъявлять претензий.
Вопрос 1: Имеет ли смысл объединить под одно УЗО розетку в ванной (стиралка), тёплый пол в ванной ? Вопрос 2: Имеет ли смысл заводить под отдельное УЗО 30мА тёплый пол на кухне, при наличии общего УЗО на вводе 300мА ?
Всё зависит от количества денег и места в щите. С точки зрения безопасности, можно. Любой тёплый пол должен стоять под УЗО 10-30 мА, не выше.
Парни, подскажите, одно узо с током утечки 30 мА на 2 линии на электроплиту и водонагреватель, потянет, или все -таки два ставить? Повторное заземление будет только в ЩУ, в доме планируется только фаза и ноль.
Да в такой ситуации можно вообще одно УЗО на дом. Токов утечки без земли не будет. Только на пользователя. А он сам поймет, от чего его долбануло током и из-за чего отключилось УЗО.
По большому счёту, на плиту вообще можно было бы не ставить... но при отсутствии РЕ проводника в линиях утечку на корпус прибора можно будет поймать только руками. Тогда ставить УЗО на всё! Или не ставить вааще...
Почему Вы вдруг перешли на разговор об УЗО на 300 мА? @Arsenij d написал Вам про общее УЗО, но с параметром 30.
Одно узо на 30мА вполне сможет работать на весь дом. Ставить перед ним еще одно УЗО на 300мА - ну это вряд ли имеет смысл
Т. е. в ЩУ вводной автоамт + счетчик, а уже дома в распредщите одно узо на 30 мА (в т. ч. и на освещение) и автоматы? Получается в случае КЗ должен отработать автомат этой линии, на которой КЗ произошло и УЗО? Правильно понимаю?