РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Как Вам удалось их соединить? Вот где вопрос! А общая рамка замечательно встанет при условии соблюдения межцентрового расстояния 71 мм.
не, я имею в виду- в продаже есть коробки 60, 65, 68мм. ведь при разном диаметре разное межцентровое будет, отсюда и мой вопрос- как одевать рамку. или сначала выбирать рамку, а уж под нее- розетки и коробки?) или диаметр на межцентровое не влияет?
Рукалицо. Капец. Вы на них посмотрите внимательно уже. Некоторые из них можно соединить. У них есть специальные приспособления. Или сразу заодно сделанные или продающиеся отдельно. И при соединении будет межцентровое как раз 71 мм. Вы слово стандартизация хоть раз слышали?
Нужно подключить блок ТЭН 3*2квт. Хочется иметь возможность менять мощность. Какие есть варианты простой коммутации? Да, есть 3 фазы. Типа автоматы на рейке или блок розеток или ещё какие варианты?
Подскажите пожалуйста. Частный дом. В кухню, из счётчика, установлен автомат ekf c 32. В кухне находится холодильник, чайник, морозилка телевизор. Планируется установить электрический водонагреватель, 10л. И духовой шкаф электрический, плита газовая. Вопрос, нужно ли добавлять линию, или же устанавливать подключать и не переживать. А если и переживать, то что может случиться, если им не будет хватать одной линии. Надеюсь правильно задал вопрос, что бы получить хоть какой нибудь внятный ответ
Имеется ввиду не из счётчика, а из распределительного короба, из которого идут линии в ванну, зал, комнату и соответственно на кухню. Но перед тем как подключать водонагреватель и электрический духовой шкаф, хотел уточнить, нужен ли будет ещё один автомат для водонагревателя или духовного шкафа. Так как пока все работает, но слышал, что если добавить ещё несколько приборов, и получиться так, что например будет включён водонагреватель и духовой шкаф, и ещё что то, может не хватать электроэнергии. Правильно ли я понимаю? А если добавлять линию это значит ремонт можно повредить. Это получается будет идти кабель из короба, в то место где будет розетка.
Во-первых, расскажите, какой кабель и какого сечения идёт на кухню с автомата С32. От этого будет зависеть, поставить ли Вам ещё один щиток, с автоматами С16 прямо в кухне, или тащить новые линии из распредщита.
Я понял так: после счетчика стоит щит (вы называете это короб распределительный), в котором стоят автоматы. Один из них 32А, от которого идёт линия в кухню. На этой линии подключено оборудование кухни. И теперь Вы хотите на эту линию подключить ещё водонагреватель и духовку. Меня терзают смутные сомрения (с), что вряд ли там проложен кабель 6 кв. мм соответственно вашему автомат 32А. И сомневаюсь даже в том, что там Ввг проложен. Так вот: если у Вас как я думаю, то переживать стоит. И лучше проложить отдельные линии: на водогрей и духовку.
Понятно, что можно включать три ТЭНа по одному, т. е. 2 кВт, 4 кВт, 6 кВт. Но при необходимости более тонкой настройки можно включать 2 ТЭНа параллельно или 3 ТЭНа параллельно или 2 ТЭНа параллельно + 1 ТЭН. Получается 1 кВт + 3 кВт + сколько то кВт при послед подключении 3 Тэнов + 3 ТЭНа последовательно при 380 в. Кто то может подсказать боле менее простую схему коммутации?
Произошла вот такая история: Кабель ВБШвнг 5х16 проложен в земле от ЩУ к ВРЩ в коттедже, я менял ВРЩ на новый и соответственно переключал вводной кабель, при этом заметил, что броня аккуратно отрезана и её даже не видно в концевой заделке. После переключения я соединил броню кабеля с шиной РЕ, на которую так же приходит повторное заземление с участка, после чего при включении выбило вводной автомат, как оказалось, одна фаза коротит на броню, но при этом, если броня не подключена к РЕ, то ни какой утечки нет. Глядя на кабель не могу понять как такое может быть, если внешнее повреждение, то должна быть утечка при любом раскладе, а если внутреннее, то не ясно как оно могло образоваться, ведь между изолированной жилой и бронёй есть ещё слой изоляции.