  1. Asmer
    Регистрация:
    18.03.14
    Сообщения:
    609
    Благодарности:
    903

    Asmer

    Александр

    Asmer

    Александр

    Регистрация:
    18.03.14
    Сообщения:
    609
    Благодарности:
    903
    Адрес:
    Софрино
    Я в нижние подключил, СИП туда входит с небольшим сопротивлением и не расплющивается так как если в верхние пихать.
     
  2. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259
    Адрес:
    Пенза
    Нижние и верхние у всех разные, нижние это какие у Вас? Я то всегда думал что СИП нужно совать там где отверстие больше:)
     
    Последнее редактирование модератором: 18.06.18
  3. Asmer
    Регистрация:
    18.03.14
    Сообщения:
    609
    Благодарности:
    903

    Asmer

    Александр

    Asmer

    Александр

    Регистрация:
    18.03.14
    Сообщения:
    609
    Благодарности:
    903
    Адрес:
    Софрино
    Очевидно, что если положить автомат на стол, то стоять он будет только в одном положении, т. е. рычажком вверх, следовательно, нижние - это те, которые более узкие.
     
    Последнее редактирование модератором: 18.06.18
  4. Денис1235
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    6.805
    Благодарности:
    2.963

    Денис1235

    Живу здесь

    Денис1235

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    6.805
    Благодарности:
    2.963
    Адрес:
    Москва
    Короче ближе к делу.
    Вот у меня из дома выходит ПУВ 1*10, он внутри ПНД20, ПНД20 по отмостке уходит под землю и подходит к скважине, там два оцинкованных болта в трубе и вокруг низ закручен ПУВ.
    Чтобы всякие пучинистые силы не мутузили кабель и ПНД засыплю всю эту траншею песком.
    Меня тревожит участок обведённый красным кружком - во-первых постоянное солнце, во-вторых как бы зимой при уборке снега не порвать. Вот ищу чем обмотать, например. Хороший вариант обмотать теплоизоляцией для труб и какой-нибудь лентой типа изоленты хоть 3 слоя только какой, что не разрушается от УФ? Или обмотать изолентой или скотчем такой серый тканный и покрасить и краска будет брать на себя весь УФ, а теплоизоляция для труб и изолента тогда не будут страдать от УФ?
    Вот это я и спрашивал.
    Может кто знает спецскотчи для улицы...
     

    Вложения:

    • WP_20180604_001.jpg
    • WP_20180604_002.jpg
  5. Siogun
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    73

    Siogun

    Живу здесь

    Siogun

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Минск
    @Денис1235, Может закрыть всего вашего "осминога", торчащего из стены, каким-нибудь коробом. Да хоть кабельканалом.
     
  6. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Металлический короб коричневого цвета Вам сделают за 10 минут в любой гибочной мастерской (там, где делают колпаки и отливы).
     
  7. AhrevBrBr
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    2.808
    Благодарности:
    878

    AhrevBrBr

    Живу здесь

    AhrevBrBr

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    2.808
    Благодарности:
    878
    Адрес:
    Пермь
    Добрый день всем. Какой кабель лучше использовать в ПНД трубе идущей к насосу в скважине? интересует тип. С сечением все понятно.
     
  8. pensioner-2011
    Регистрация:
    30.04.16
    Сообщения:
    3.202
    Благодарности:
    3.870

    pensioner-2011

    Живу здесь

    pensioner-2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.16
    Сообщения:
    3.202
    Благодарности:
    3.870
    Адрес:
    Московская область
    Штатным у насосников считается ПВС, они с ним приезжают. И даже без трубы пытаются запихать в землю и подписать акт...
    Но мы то знаем :) Обычного тэушного ВВГ достаточно если в трубе.
     
  9. Денис1235
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    6.805
    Благодарности:
    2.963

    Денис1235

    Живу здесь

    Денис1235

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    6.805
    Благодарности:
    2.963
    Адрес:
    Москва
    тут где-то темка была где народ возмутился, почему срок службы ПВС много ниже чем ВВГнг. И был официальный ответ от завода, что состав изоляции жил абсолютно одинаков т. е много-меньший срок службы ПВС рассчитан эмпирически исходя из того, что ВВГнг обычно кладут и не трогают, а ПВС подвержен сгибанию-разгибанию. Так что в стационарной проводке по факту срок службы одинаков.
    Я по дому развел ВВГнг, а от дома до септика закопал ПВС внутри ПНД20. Насосы служат кучу лет, у них штатно ПВС и он в воде. Короче, если положили ПВС - не страшно, если ещё ничего не купили, то лучше ВВГнг.
     
  10. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.402
    Благодарности:
    35.228

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.402
    Благодарности:
    35.228
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Точно штатно ПВС?
     
  11. Денис1235
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    6.805
    Благодарности:
    2.963

    Денис1235

    Живу здесь

    Денис1235

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    6.805
    Благодарности:
    2.963
    Адрес:
    Москва
    у меня был и Водолей и теперь BELAMOS, да, ПВС.
    Вы посмотрите сколько стоит синий кабель для подводной прокладки и сколько стоит насос в комплекте с 60 метрами кабеля, сразу поймёте, что 60 метров подводного кабеля будут стоить как насос, если не больше!
    Вот, кстати, видео распаковки

    Пол метра синего кабеля, а остальное через термоусадку ПВС...
    У моего водолея вообще ПВС от горловины.

    Из инета
    Силовой кабель для водопогружных насосов КВВ 3x1,5 (1 метр) 110руб
    Силовой кабель для водопогружных насосов КВВ 3x2,5 (1 метр) 150руб
     
    Последнее редактирование: 14.06.18
  12. AhrevBrBr
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    2.808
    Благодарности:
    878

    AhrevBrBr

    Живу здесь

    AhrevBrBr

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    2.808
    Благодарности:
    878
    Адрес:
    Пермь
    Ок, возьму ВВГнг.
    Кабель с водой контактировать не будет. Только если с конденсатом в трубе. Он будет соеденятся с кабелем от насоса в оголовке скважины.
     
  13. pensioner-2011
    Регистрация:
    30.04.16
    Сообщения:
    3.202
    Благодарности:
    3.870

    pensioner-2011

    Живу здесь

    pensioner-2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.16
    Сообщения:
    3.202
    Благодарности:
    3.870
    Адрес:
    Московская область
    Три примера в округе за полтора года. Ко всем с ПВС приезжали. В том числе и ко мне. Три разные конторы.
     
  14. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.017
    Благодарности:
    3.409

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.017
    Благодарности:
    3.409
    Адрес:
    Москва
    КГВВ или ПВС.
    ВВГ не стоит использовать там, где есть вибрации, клеммы будут разбалтываться.
     
  15. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.017
    Благодарности:
    3.409

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.017
    Благодарности:
    3.409
    Адрес:
    Москва
    Так бы и сказали что у насоса свой кабель. Тогда можно ВВГ.
     