  1. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.093
    Благодарности:
    3.445

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.093
    Благодарности:
    3.445
    Адрес:
    Москва
    @gonscheg,
    Только вскрытие покажет... Но вопрос интересный.
     
  2. gonscheg
    Регистрация:
    27.12.14
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    259

    gonscheg

    Электрифицирую

    gonscheg

    Электрифицирую

    Регистрация:
    27.12.14
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    259
    Адрес:
    Барнаул
    Отправили на экспертизу, но есть подозрения, что ограничатся очередной формальной отпиской.
    Какие вообще могли быть причины такого события?
     
  3. Elfa10
    Регистрация:
    12.03.12
    Сообщения:
    2.101
    Благодарности:
    1.142

    Elfa10

    Живу здесь

    Elfa10

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.12
    Сообщения:
    2.101
    Благодарности:
    1.142
    Адрес:
    Москва
    @gonscheg, На ваших фото лишние вводы не загерметизированы. Так что вероятность воздействия внешних сил здорово повышается. Я похожее 1 раз в жизни, и там была именно крыса.

    Правда я не проф. электрик, подождем еще мнений.
     
  4. gonscheg
    Регистрация:
    27.12.14
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    259

    gonscheg

    Электрифицирую

    gonscheg

    Электрифицирую

    Регистрация:
    27.12.14
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    259
    Адрес:
    Барнаул
    Да, не загерметизированы, объект был ещё не сдан, по просьбе заказчика подал напряжение на срочно необходимые группы, ибо была пауза в стройке и мой приезд на доделки планировался через пару месяцев.

    Один из "икспердов" ЭТМ выкашлял такую неопровержимую версию:
    ВНИМАНИЕ:
    " СЛАБАЯ ЗАТЯЖКА РЕ - проводника"
    Я все понимаю. Но этого не понимаю.
    Во первых, протягивать все на 2 раза - моя старая и вредная привычка.
    Во вторых, причем тут вообще РЕ?)
     
  5. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.093
    Благодарности:
    3.445

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.093
    Благодарности:
    3.445
    Адрес:
    Москва
    @gonscheg,
    Жаль) я надеялся Вы сами вскроете.
    Что то замкнуло 2 фазы, сам по себе рубильник это сделать не мог.
    Значит ищем внешний фактор. От продавца конечно будет отписка.
     
  6. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вообще из фото видно, что точка взрыва ниже рубильника. И провода как-то очень стремно идут внутрь по кромке железа.
    Я бы сказал, что межфазовое замыкание, дуга в 380, причем постепенно разгорающаяся. Фото мало, потому непонятно, насколько поврежден сам рубильник и что там было внутри. Пластрон прогорел, но вроде повреждений металла нет.
    Так что на рубильник я бы пока не грешил.
     
  7. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.093
    Благодарности:
    3.445

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.093
    Благодарности:
    3.445
    Адрес:
    Москва
    " СЛАБАЯ ЗАТЯЖКА РЕ - проводника"
    :)]:hello:
     
  8. gonscheg
    Регистрация:
    27.12.14
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    259

    gonscheg

    Электрифицирую

    gonscheg

    Электрифицирую

    Регистрация:
    27.12.14
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    259
    Адрес:
    Барнаул
    Кромка завальцована напильником, ее касается только верхняя изоляция кабелей.
    Качество фото не очень.
    Точка взрыва в аккурат по низу рубильника.
    Он - самый пострадавший. К сожалению, на место происшествия прибыл с севшим телефоном, поэтому фото рубильника не смог сделать. Он сварен в кашу по нижней части.
     
  9. gonscheg
    Регистрация:
    27.12.14
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    259

    gonscheg

    Электрифицирую

    gonscheg

    Электрифицирую

    Регистрация:
    27.12.14
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    259
    Адрес:
    Барнаул
    По итогу, переделал щит, с использованием дополнительных мер защиты.
    Как то, щмп5 со степенью.
    Асбокартон между щитом и стеной, асботкань между щитом и монтажной панелью и асбошнур на вводе.
    Также добавил узм, от которых раньше заказчик отказывался, ну и реверсивник поставил добротный)
    Сборка, конечно, корявенькая, но была задача собрать все не наращивая пострадавшие кабели.
    Денег за работу пока не беру, ибо не знаю, что АВВшники ответят...
     

    Вложения:

    • IMG_20180828_163026.jpg
    • IMG_20180828_163019.jpg
    • IMG_20180828_165708.jpg
    • IMG_20180828_171119.jpg
    • IMG_20180901_185734.jpg
  10. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Молния.
     
  11. gonscheg
    Регистрация:
    27.12.14
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    259

    gonscheg

    Электрифицирую

    gonscheg

    Электрифицирую

    Регистрация:
    27.12.14
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    259
    Адрес:
    Барнаул
    Вы серьёзно?
     
  12. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Вполне. Высоковольтным импульсом зажигается дуга, а там понеслось...
     
  13. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.875
    Благодарности:
    6.462

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.875
    Благодарности:
    6.462
    Адрес:
    Рязань
    Прискакал по сети?
     
  14. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.658
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    IMG_20180430_210222.jpg
    В середине композиции - взорванный разрядник. К нему именно так и прискакало.
    В процессе, ко всему, отработал реклоузер, поэтому автоматов не пожгло, а только боксы повзрывались. Импульсом вынесло также всё полупроводниковое, подключенное к сети.
     
  15. Навигатор6989
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    17.203
    Благодарности:
    22.252

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    17.203
    Благодарности:
    22.252
    Адрес:
    Минск
    У меня от молнии один АВДТ в щите сгорел, второй в норме (все было без нагрузки).
     
Статус темы: