1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7

Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6

Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Nikita72
    Регистрация:
    25.07.11
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    4

    Nikita72

    Участник

    Nikita72

    Участник

    Регистрация:
    25.07.11
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Тюмень
    Добрый день! Есть несколько вопросов:
    WP_20181014_21_01_46_Pro.jpg WP_20181014_20_47_14_Pro.jpg WP_20181014_20_46_02_Pro.jpg WP_20181014_20_45_53_Pro.jpg
    Как делать проход кабеля в несущей кирпичной стене толщиной 550 мм? Отверстие сделано буром диаметром 40 мм. Кабель пойдёт 3х10 ВВгНГ-LS плоский. Планировал в 25 ой гофре, поэтому сделал такое отверстие. Такое большое, чтобы кабель в гофре не впритык проводить. Правильно ли?

    Будет ли силовой кабель 220В влиять на слаботочные сети - Интернет, ТВ, если их проложить в одной штробе? Если будет, то на каком расстоянии их вести. Сейчас кидаю новые кабели из подъездного щитка в квартиру, попутно слаботочку. Скажите, как лучше будет. Кабели фирмы CAVEL модели SAT 703 В для ТВ и LAN 541 для Интернета (экранированный).

    Что ещё посоветуете прокинуть из подъездного щитка? (Планирую силовой кабель 3х10, три витых пары (одна для интернета, вторая запасная и третья для видеодомофона), и ТВ кабель. От застройщика был кинут провод 1х4 заземление, не знаю куда он идёт.
     
  2. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.798
    Благодарности:
    4.645

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.798
    Благодарности:
    4.645
    Адрес:
    Брест
    ПУЭ, п. 2.1.58
    В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т. п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т. п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).
    СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства.
    3.18. Проходы небронированных кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия должны быть выполнены в отрезках труб, или в коробах, или проемах, а через сгораемые - в отрезках стальных труб.
    Проемы в стенах и перекрытиях должны иметь обрамление, исключающее их разрушение в процессе эксплуатации. В местах прохода проводов и кабелей через стены, перекрытия или их выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом) легко удаляемой массой из несгораемого материала.
    Уплотнение следует выполнять с каждой стороны трубы (короба и т. п.).
    При открытой прокладке неметаллических труб заделка мест их прохода через противопожарные преграды должна быть произведена несгораемыми материалами непосредственно после прокладки кабелей или проводов в трубы.
    Заделка зазоров между трубами (коробом, проемом) и строительной конструкцией (см. п. 2.25), а также между проводами и кабелями, проложенными в трубах (коробах, проемах), легко удаляемой массой из несгораемого материала должна обеспечивать огнестойкость, соответствующую огнестойкости строительной конструкции.
     
  3. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.798
    Благодарности:
    4.645

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.798
    Благодарности:
    4.645
    Адрес:
    Брест
    В одной штрабе не стОит.

    Полагаю, вы хотите в вашем отверстии протянуть ВСЁ это добро?
    По нормам не айс, но делают сплошь и рядом, в том числе и застройщики.
    В пределах вашего отверстия разнесите их подальше друг от друга. Ну и каждоЕ в своей трубе.
    Думаю, что ДСУП санузлов...
     
  4. Nikita72
    Регистрация:
    25.07.11
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    4

    Nikita72

    Участник

    Nikita72

    Участник

    Регистрация:
    25.07.11
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Тюмень
    @ДмитрийМ, Нет, в этом отверстии на первом и третьем фото я собираюсь только вводной питающий кабель прокинуть. Раз уж я в подъезде всё разворотил, можно ещё отверстий наделать, что я и сделал буром поменьше (на третьем фото справа, где кабели заходят в помещение). В щитке в подъезде атас творится, питающие кабели, ТВ, Интернет - всё вперемешку с 4х квартир.

    Тогда на каком расстоянии завести 220В и слаботочку? Я так полагаю, штробы делать надо будет на таком же расстоянии?
     
  5. Shaun
    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    664
    Благодарности:
    445

    Shaun

    Живу здесь

    Shaun

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    664
    Благодарности:
    445
    Адрес:
    Барнаул
    ну понеслась:

    ПУЭ 2.1. 2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В. Прокладка этих цепей допускается лишь в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч. из несгораемого материала.

    ВСН 60-89 1.23. В электротехнических плинтусах разрешается совместная прокладка сетей связи, сигнализации и электропроводки напряжением 220 В. При этом провода и кабели связи и сигнализации должны быть отделены от электропроводки напряжением 220 В перегородкой или прокладываться на отдельных полочках.

    ВСН 60-89 8.3. Основанием для отказа от совместной прокладки кабелей и проводов, а также использования линий различного назначения в общих кабелях следует считать: наличие мешающих влияний одной линии на другую, превышающие установленные эксплуатирующими организациями нормы и повышенную опасность поражения обслуживающего персонала или абонентов сетей связи и сигнализации током повышенного напряжения, атмосферными разрядами или вследствие 3 индуктивного или емкостного влияния соседних линий, возможность акустических ударов или других вредных воздействий на персонал, повышенная вероятность возникновения ложных сигналов при эксплуатации и ремонте линейных устройств, оконечных и промежуточных соединительных, ответвительных или распределительных устройств на соседних линиях (жилах) в общих кабелях.

    EN 50174-2 2009 для экранированной витухи определяет расстояние 150 мм до силовых цепей.


    В масштабах городской квартиры - можете класть хоть в одной штробе - на цифровых сигналах разницы не увидите.
     
  6. Nikita72
    Регистрация:
    25.07.11
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    4

    Nikita72

    Участник

    Nikita72

    Участник

    Регистрация:
    25.07.11
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Тюмень
    8b41b8b4.png
    Труба такая?

    Легко удаляемая масса это что?

    В общем, планировал в тамбуре из эл. щитка все кабели в штрабе. Затем обвод короба (там же в тамбуре, см. фото ниже) уже в гофре до места расположения кабелей в квартире (эл.щиток и шкаф слаботочки). Зеленая полоса - кабель силовой, оранжевая - слаботочка, в красном кружочке одно отверстие, красной стрелкой отмечено второе за коробом. За коробом вводной кабель в гофре буду крепить клипсами к потолку, слаботочку в гофре обведу за трубами, которые в этом коробе. Кстати, силовой так же можно провести, только сейчас додумался. Затем каждые линии пойдут в своё отверстие диаметром 40 мм.
    Проход кабеля .jpg
    Единственное по правилам, как я понял, нужно вставить в отверстие трубу, и замазать герметично какой-то массой расстояние между кабелями и трубой. Мой вариант сильно хуже будет? Или гофру тоже можно считать трубой?

    Застройщик сделал вот так проход кабеля между этажами. Правильно ли?
    WP_20181015_21_34_06_Pro.jpg

    И вообще, судя по правилам, застройщик заложил кабель в стене, а не через отверстие. Кабели старые, которые свисают, я так и не пойму как дальше в стене идут. Никакого отверстия нет, а должно быть, для замены кабеля или прокладки нового.
     
  7. pensioner-2011
    Регистрация:
    30.04.16
    Сообщения:
    3.203
    Благодарности:
    3.872

    pensioner-2011

    Живу здесь

    pensioner-2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.16
    Сообщения:
    3.203
    Благодарности:
    3.872
    Адрес:
    Московская область
    Это огнеупорная пена, которой ваш застройщик запенил пространства между трубой и стеной, а так же между кабелем и трубой.
    До появления пены это дело забивалось цементным или гипсовым расствором в трубах и бетонировалось вокруг труб.
     
  8. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.907
    Благодарности:
    4.322

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.907
    Благодарности:
    4.322
    Адрес:
    Екатеринбург
    День добрый! Сегодня подключил двигатель с редуктором. Сначала все было прекрасно, а через пару минут он задымил. На ощуп двигатель очень горячий. Отсоединил редуктор - вращается легко, двигатель тоже. Какая может быть причина?
    016.jpg 005.jpg
     
  9. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.802

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.802
    Адрес:
    Серов
    проверьте правильность подключения, у вас ж/з на фазу посажен :)
     
  10. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.907
    Благодарности:
    4.322

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.907
    Благодарности:
    4.322
    Адрес:
    Екатеринбург
    Их два провода ж/з. Не было под рукой 4х2.5. Взял два 2х2.5
     
  11. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.802

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.968
    Благодарности:
    8.802
    Адрес:
    Серов
    @Костя9, и пофазный ток в итоге получился сколько?
     
  12. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.907
    Благодарности:
    4.322

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.907
    Благодарности:
    4.322
    Адрес:
    Екатеринбург
    Не уверен что понял правильно, три фазы и ноль
     
  13. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.120
    Благодарности:
    3.452

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.120
    Благодарности:
    3.452
    Адрес:
    Москва
    Нагрузка была подключена?
    Рабочий ток мерили?
    Судя по виду мотор где то прилично валялся.
     
  14. детина
    Регистрация:
    19.04.14
    Сообщения:
    3.348
    Благодарности:
    1.733

    детина

    Живу здесь

    детина

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.14
    Сообщения:
    3.348
    Благодарности:
    1.733
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Точно все хорошо затянуто? У меня задымился, но слава богу не сгорел когда одна фаза отвалилась и ему не хватало сил раскрутиться
     
  15. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.987
    Благодарности:
    6.484

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.987
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Россия
    вы уверены, что подключали двигатель в исправном состоянии? вполне возможно что он уже был "того" и у вас просто дошел до кондиции.

    если отпала одна фаза, двигатель вполне мог выйти из строя за пару минут под нагрузкой.
     
Статус темы:
Закрыта.