1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8

Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.

Статус темы:
Закрыта.
  1. s m c
    Регистрация:
    03.07.14
    Сообщения:
    799
    Благодарности:
    345

    s m c

    Живу здесь

    s m c

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.14
    Сообщения:
    799
    Благодарности:
    345
    Адрес:
    Сокол
    Можно ли заменять оцинкованные прямошовные воздуховоды оцинкованными водосточными трубами соответствующих диаметров? Одно и тоже?
     
  2. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.856
    Благодарности:
    13.957

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.856
    Благодарности:
    13.957
    Адрес:
    Москва
    Нормативы и логика запрещают в один канал объединять вытяжки из помещений с опасными, вредными и дурнопахнущими загрязнениями и вытяжки из помещений без таких загрязнений. Причина - при остановке вентилятора по каналам вентиляционным загрязнения распространятся из помещений с большими концентрациями в помещения с малыми концентрациями этих загрязнений.
    Труба оцинкованная и в Африке труба, наш цех делает и то, и другое. Пользуйтесь, если сечение канала подходит и если прочие детали (клапаны, диффузоры и прочие) к трубе водосточной подойдет.
     
  3. КлаусБруннер
    Регистрация:
    13.02.19
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    0

    КлаусБруннер

    Участник

    КлаусБруннер

    Участник

    Регистрация:
    13.02.19
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    0
    Первые страницы прочитал сразу, после Вашего совета ещё раз перечитал). Схему вентиляции на плане дома набросал. До чтения этого прекрасного форума думал сделать по другому, сейчас в схеме вентиляции отражены знания, полученные мной на этом форуме :).
    Буду весьма признателен за квалифицированные советы. Будет ли работать вентиляция, если сделать так, как я начертил. И как подогревать приточный воздух.
     

    Вложения:

  4. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.802
    Благодарности:
    18.073

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.802
    Благодарности:
    18.073
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Работать будет
    - но непредсказуемо (вернее, предсказуемо, - Вам такая работа не понравится)
    - толку от нее не будет
    - рискуете получить затягивание выхлопных газов обратно в дом.
     
  5. Slava8xarkov
    Регистрация:
    08.10.12
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    42

    Slava8xarkov

    Живу здесь

    Slava8xarkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.12
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Харьков
    Есть необходимость сделать вентиляцию в гараж.

    -использоваться будет только при уличной температуре от +5.
    -думал проложить приток длиной около 6 метров под утепленным полом гаража для какого то охлаждения в жаркое время года (но есть сомнения что будет толк)
    -приток проложить большим диаметром (около 200мм). использовать канализационную трубу. от пыли избавиться фильтром на входе
    -около 100 кубов час мне хватит (кубатура гаража 20кв м * 2,6 = 52куба)
    -будет минимум два поворота по 90градусов

    консультанты вентс советуют брать ВКМ 100 или выше. думал у них брать ВКО 150, но говорят что не продавит 6 метров 200-ой трубы. верю на слово, хотя по моим дилетантским прикидкам вроде должно продавить

    просто ВКМ стоит от 3тыс гривен. может есть какие то другие более "рабочие" схемы и более дешевые комплектующие

    порассматривал сейчас еще SOLER&PALAU SILENT - есть 500 кубовый за 5300грн. уж лучше его поставить чем вентс как мне кажется. он хоть в РАЗЫ будет тише работать. по давлению он похож

    или вот еще мысль пришла в мою дилетантскую голову- можно же на вытяжку что то маломощное поставить. там просто дырка в стенке планируется. все же приточному вентилятору будет легче уже дуть

    или может вентиляторы вообще ставить на отток? там и не нужно будет проталкивать трубу длинную
     
  6. КлаусБруннер
    Регистрация:
    13.02.19
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    0

    КлаусБруннер

    Участник

    КлаусБруннер

    Участник

    Регистрация:
    13.02.19
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    0
    Можете что-нибудь посоветовать?
     
  7. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.802
    Благодарности:
    18.073

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.802
    Благодарности:
    18.073
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Нарисуйте стрелочками пути воздуха от "притока" через спальные, зал, кухню к вытяжкам из ванной, туалета и кухни. И подумайте - а пойдет-ли воздух такими путями.
    Для работы ЕВ, высота трубы от уровня вытяжки из помещения до уровня выхлопа на улице должна быть порядка 6м. И это если нет горизонтальных воздуховодов, тройников и решеток. Это Вас устраивает?
    ЕВ в Вашем регионе не будет нормально работать бОльшую часть года.
    Дом - ПМЖ?
    Отопление, как понимаю, - теплыми полами?
     
  8. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.856
    Благодарности:
    13.957

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.856
    Благодарности:
    13.957
    Адрес:
    Москва
    Вы много прочитали, но объединили туалет и кухни вытяжку, да при этом длинный горизонтальный участок (будет стоять почти всегда!) нарисовали?
    А совет тут один - долго и нудно (и правильно) придумывать вентиляцию, чтобы естественная работать могла хоть как-то, чтобы притока хватило на все вытяжки, чтоб комфорту хоть как-то было...
    Вы упорно приток рисуете в прихожей, чтобы в кухне пахло сохнущей обувью?
    Про принцип "приток в чистые, вытяжка из мокро-грязных" Вы только последнее сложное слово восприняли? Прихожая считается не самой чистой зоной и имхо это вполне логично.
    А как (и какой) воздух в спальнях будет)? Если правильно помню, про стрелками рисовать пути движения воздуха от притока в вытяжку я на той самой странице первой я печатал.

    Если не получается (а пока очевидно получается на уровне "не очень"), то ищите проектировщика, у Вас на одноэтажке надо ну очень постараться, чтоб ВЕ да при двух точках газовых и при двух санузлах работала хоть как-то адекватно.
     
  9. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.856
    Благодарности:
    13.957

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.856
    Благодарности:
    13.957
    Адрес:
    Москва
    Я понимаю что Харьков теплый город, но на хрена в гараже охлаждение делать? или это блат-гараж, или не гараж вовсе.
    ПРи контакте теплого воздуха с холодными предметами что происходит? Достаньте что-нить из холодильника и вспомните школьный курс физики. Это означает, что в трубе под землей болото будет, с биозагрязнениями всякими и из этой трубы как минимум дренаж надо делать (чтоб конденсат отводить).
    ОТ режима работы гаража (склад ненужного хлама, хранилище авто или авторемонтная мастерская с элементами досуга?) зависит как воздухообмен, так и расположение подающе-выводящих дырок. Если сварка, то надо "местный боковой отсос" лепить и правильно вентилятор считать. А если это склад хлама (кратность воздухообмена 0,2 за гланды), то при щелях в воротах достаточно одной трубы вертикальной Д160 на пару метров вверх поднять у дальней от ворот стенки. А если хотеть при забортной температуре плюс 30 (и при отсутствии очевидном утепления потолка и стен, а крыша ведь наверняка черная от рубероидоподобной ГИ) иметь внутри меньше плюс 25, то это только кондиционерами достижимая идея, для воздушного охлаждения грунтовым теплообменником надо теплообменник метров 60-90 и воздухообмен кубов от 2000 до 4000 (считать конечно же не буду ибо утопия).
     
  10. КлаусБруннер
    Регистрация:
    13.02.19
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    0

    КлаусБруннер

    Участник

    КлаусБруннер

    Участник

    Регистрация:
    13.02.19
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    0
    Я сделал это мысленно :). Только Вы как-то усложнили путь воздуха, на мой непрофессиональный взгляд. На приведённом мной чертеже спальни остались неохваченными. В туалет и ванную воздух должен заходить напрямую из коридора в специальную щель под дверью (могу и приточные решётки сделать). К вытяжке из кухни воздух пойдёт из коридора через зал. В аэродинамике я не силён; Вы считаете такое движение воздуха невозможным?
    Да не проблема и вентилятор поставить. Изначально так и планировал, теперь вернусь к такому решению.
    Дом ПМЖ, отопление - под окнами радиаторы (кроме туалета), тёплые полы в туалете, коридоре (один контур), ванной (второй контур), кухне (третий контур).
     
  11. КлаусБруннер
    Регистрация:
    13.02.19
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    0

    КлаусБруннер

    Участник

    КлаусБруннер

    Участник

    Регистрация:
    13.02.19
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    0
    Уже понял, что естественная мне не подойдёт. Ставлю вентилятор. Вытяжной.
    Прихожую я по умолчанию отнёс к чистым зонам. Если считать её грязной зоной, то рушится такая красивая схема... :(. Это помещение удобно расположено в центре дома, получилась бы неплохая приточная венткамера.
    А куда в таком случае лучше подавать приточный воздух для кухни? Задумка была такая, чтобы в соседнем с кухней помещении давление было чуть повыше, за счёт притока, в самой кухне - пониже за счёт вытяжки. И чтобы воздух шёл из зала в кухню, тем самым не пропуская запахи борща и кофе в зал и спальни. Если приточку подавать напрямую в кухню, то не пойдут ли запахи с кухни в остальные помещения? Даже если в спальнях свою приточку сделать, кухонная же может и победить, или иногда побеждать.
    Да, спальни я пока проигнорировал.
     
  12. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.802
    Благодарности:
    18.073

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.802
    Благодарности:
    18.073
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    В зал.
    И это очень плохо. Без спален Ваша схема никуда не годится.
    И получаете опрокидывание тяги во всех естественных вытяжках (тех, которые по "требованиям к помещениям с газоиспользующим оборудованием" должны быть) и в дымоходе котла.
    Это для Вас она красивая. Для специалистов в области вентиляции - безгамотная.
    Возможным, но бесполезным в плане вентиляции дома. С таким-же результатом (эффективностью" вентиляция будет работать, если притоки вывести непосредственно рядом с вытяжками.
    Окна на микропроветривание поставьте - вот Вам и приток.
     
  13. КлаусБруннер
    Регистрация:
    13.02.19
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    0

    КлаусБруннер

    Участник

    КлаусБруннер

    Участник

    Регистрация:
    13.02.19
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    0
    Т. е. специальный приток делать не нужно? Уже хорошо (или нет, пока не понял).
    Если проблема с притоком решается таким образом, то как лучше организовать вытяжки? Та схема вытяжек, что я придумал, не годится (с учётом добавления в неё вентилятора)?
    Если сделать принудительную вытяжку из санузлов (общую), отдельно принудительная вытяжка от плиты, плюс возле газового котла отдельную естественную?
     
  14. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.856
    Благодарности:
    13.957

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.856
    Благодарности:
    13.957
    Адрес:
    Москва
    А кто будет заставлять воздух в щели ломиться и не опрокидывать естественную вытяжку? НЕЛЬЗЯ (если в проекте вентиляции не написано другого) в общем объеме дома делать вытяжки естественные и вентиляторные именно чтобы не делалось обратной тяги своими руками. Так можно сделать, только если Вы приток с вентилятором сделаете и если заставите этот приток работать даже когда этот вентилятор сломается (а вытяжной будет работать вдруг) :)]:ogo:. Резюме, так делать нельзя (и об этом я оповестил - по памяти - на той самой первой странице, Вам опять не зачет:aga:).
     
  15. Slava8xarkov
    Регистрация:
    08.10.12
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    42

    Slava8xarkov

    Живу здесь

    Slava8xarkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.12
    Сообщения:
    371
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Харьков
    харьков)

    в гараже действующий прокат мотоциклов. работает прокат в 95% по выходным- субб и воскр. в конце каждого дня мы мотоциклы моем (в среднем 5 мокрых мотоциклов). всю ночь потом они стоят в помещении площадью 20кв м. с весны к этому еще добавится постираная и сохнующая экипировка (около 6-10 комплектов: штаны, шлема, шорты, черепахи, колени). в общем на выхоодных будет влажно в гараже. и чтобы получить высыхающую экипировку я и хочу сделать хорошую принудительную вентиляцию. и плюс чтобы весь объем гаража продувался

    сварки, болгарки и прочей грязной работы в гараже не будет. ну может раз в месяц попилю что то. и то уже буду делать это в коридоре- в гараже делаю ремонт чтобы все было красивенько, а не среднестатистический захламленый облезший гараж

    про биозагрязнения в трубе думал- готов сделать дренаж и на входе в приточную трубу поставить фильтр тканевый. готов с какой то периодичностью это дело чистить и фильтр менять. насколько помню- смочить губку в дезинфицирующем растворе и протащить по трубе. вроде не сложно

    "охлаждение" хочется сделать потому что туда приходят люди... а летом у нас ОЙ как жарко. хочется создать комфортные условия. это все таки сервис. и хочется чтобы он был хороший

    гараж находится в многоэтажном гаражном кооперативе. поэтому зимой особой холода нет, сейчас температура держится на (+1)-(+2). летом тоже жары в гараже нет- около 18-20 градусов. но если делать большой обмен с воздухом из коридора, то температура однозначно поднимется. потому что в коридоре ощутимо теплее чем в гараже

    большой диаметр притока и хотел сделать для более медленной подачи воздуха и большего его охлаждения. понимаю что все прикидки на глаз и точность будет плюс-минус лапоть, но альтернатива какая? только ту же самую трубу проложить НАД полом. спрятав ее под пол я получу "какое то" охлаждение. все в копилку пойдет)

    кстати гараж по кругу буду утеплять ЭППСом 5см.
     
    Последнее редактирование: 14.02.19
Статус темы:
Закрыта.