1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8

Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.

Статус темы:
Закрыта.
  1. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.646
    Благодарности:
    1.812

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.646
    Благодарности:
    1.812
    Лучше бы написали "имя" установки, приложили рисунок "от руки" и задали свой вопрос.
    Больше бы была вероятность ответить на Ваш вопрос
     
  2. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.627
    Благодарности:
    18.456

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.627
    Благодарности:
    18.456
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Maxim699, естественная вентиляция через d100 и принудительная через такой-же диаметр - разные вещи. При принудительной, - расход воздуха может быть в разы больше!
     
  3. Maxim699
    Регистрация:
    14.06.13
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    8

    Maxim699

    Участник

    Maxim699

    Участник

    Регистрация:
    14.06.13
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    В. Новгород
    Установка - Ostberg HERU 250 S EC (вроде рассчитана на 1000 м3/ч). Сам дом - 3 уровня - 2 полноценных+мансарда (у меня на аватарке - он во время стройки), вент. установка расположена на чердаке - выше мансардного этажа. Вентиляция от ПВУ разведена только по 1 и 2 этажам - во всех основных комнатах по отдельному прямому каналу с чердака на приточку и на вытяжку, в самою большую комнату на 1 этаже - 2 канала на приточку и 2 канала на вытяжку. В комнатах вентиляция разведена по потолку диффузорами systemair - фото прилагаю, обозначены стрелками. В сан. узлах, сауне, котельной - отдельная вентиция, без подключения к ПВУ. Схематичную картинку прилагаю.
     

    Вложения:

    • IMG_3314.jpg
    • Проект.jpg
    • 13996-1431082697197.jpg
    Последнее редактирование: 26.08.19
  4. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.646
    Благодарности:
    1.812

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.646
    Благодарности:
    1.812
    Вообще-то, эта установка при такой сети должна выдать в районе 800 м3/час

    Если по производительности прав то сечение выбрано нормально. И то что сечение уменьшается - то же верно.
    А вот дальше - непонятки.

    Чтобы на выходе было не так шумно через воздуховод в 100 мм должно проходить не более чем 140 кубов. Все что ниже - нормально по шуму, все то что выше - не очень хорошо.

    У Вас 5 ответвлений сотки. Суммарно получается 140 х 5 = 700 м3/час.

    Если так то через эти воздуховоды должен протекать воздух с бОльшей скоростью. И на выходе они должны подшумливать.
    Если нет такого то скорее всего что эти воздуховоды задавлены и ПВУ работает не на полную производительность.
    Это идеальный вариант, когда по всем воздуховодам протекает одинаковое количество воздуха.

    Реально же, в каждом воздуховоде должно быть воздуха столько сколько по проекту. А там вряд ли так что везде все одинаково.
    Получается что, у Вас два варианта:

    1. Если все Вас сейчас устраивает - не заниматься ерундой, все оставьте как есть и не заморачиваться.

    2. Если любите создавать себе трудности и их честно преодолевать или же, все таки есть, некоторые проблемы в работе ПВУ то можно попытаться что-то сделать. Но по фото, мне кажется, что уже просто так ничего не сделать.

    Примерно такЪ
     
    Последнее редактирование: 26.08.19
  5. Maxim699
    Регистрация:
    14.06.13
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    8

    Maxim699

    Участник

    Maxim699

    Участник

    Регистрация:
    14.06.13
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    В. Новгород
    Скольки?

    Мне начинали строить вентиляцию одни люди, заканчивали другие, поэтому и не уверен и проекта нормального нет. Завтра проверю настройки ПВУ, может действительно работает не на полную мощность.
    Меня не то что, что-то не устраивает, просто никак не ощущаю работу вентиляции, может так и должно быть :)
     
  6. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.646
    Благодарности:
    1.812

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.646
    Благодарности:
    1.812
    Эта установка при такой сети должна выдать в районе 800 м3/час
    Не заметил что не прописалось

    Если правильно понимаю то что у Вас стоят диффузоры то проверьте и их настройку. Может такое быть что и они задавлены.

    А по-хорошему, анемометр в руки и все встанет на свои места.
    Что касается ощущений, то для меня самый писк когда ничего не ощущается не слышно как работает и вентиляция работает так как надо с теми расходами что заданы проектом или заданием.
    Мне кажется что так и должно быть.
     
  7. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.265
    Благодарности:
    14.131

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.265
    Благодарности:
    14.131
    Адрес:
    Москва
    :super::hello::hndshk:
    Самый писк (при работе системы на проектном расходе) слышать от "опытного Заказчика" - а Вы ее вообще включили, она хоть работает? И после слов про "проектные расходы на каждом приборе" последний вопрос - "а почему я ничего не слышу и не ощущаю?"
    К сожалению, не на каждом жилом объекте за реальные деньги этого можно добиться (тупо нет места). Но стремиться - надо. Посему и печатаю тут много банальщины всякой...
     
  8. Оптторг
    Регистрация:
    23.03.17
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2

    Оптторг

    Участник

    Оптторг

    Участник

    Регистрация:
    23.03.17
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    2
    Уважаемые форумчане, прошу вашего совета по поводу вентиляции в деревянном доме.

    Имею деревянный дом из бруса, площадь 52 кв. м. Кухня-гостиная площадь 22 кв. м. Комната площадь 22 кв. м. Высота потолков 2,5м. Вентиляции нет. Сейчас только вентиляция в санузле с помощью вытяжного вентилятора. Проживает 3 человека. В этот год планирую подключение газа. .Для подключения газа необходима обязательно вентиляция. Сейчас стоит вопрос как правильно сделать вентиляцию. Хотел сначала сделать естественную вентиляцию при помощи труб диаметром 125 мм с выходом труб на крышу. Приток хотел сделать при помощи приточного клапана, который в стену вставляется. Но почитав информацию в интернете, все в один голос говорят, что такой приток воздуха в холодное время сильно сказывается на теплопотерях помещения, а естественная вентиляция в теплое время не работает. Склоняюсь к рекуператору воздуха, чтобы не было автоматики

    Подскажите, пожалуйста, кто самодельный рекуператор воздуха делал своими руками? Как работает в процессе эксплуатации? Как расчитать каких размеров нужен рекуператор при моих габаритах комнаты.
     
  9. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.627
    Благодарности:
    18.456

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.627
    Благодарности:
    18.456
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Оптторг, рекуператор - рекуператором, но естественную вентиляцию Вам придется делать! Пока что, именно ее (а не принудительную) требует большинство "газовщиков". И какого диаметра вытяжной воздуховод будет, скажут именно они, - в "Проекте газоснабжения" Вашего дома. Обычно, требуют d150-:-160.
     
  10. radieu
    Регистрация:
    26.06.15
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    5

    radieu

    Участник

    radieu

    Участник

    Регистрация:
    26.06.15
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    5
    Добрый день. Как правильно сделать вентиляцию в таком таунхаусе 82кв.м. Хотелось бы услышать один бюджетный вариант, и второй скажем так предпочтительный. Сам вижу какой то Р-вентилятор типа Vilpe от котельной до кухни с выводом на кухне высокой трубой (не через крышу). С забором воздуха в сан. узлах, кухне и котельной. Прикладываю планировку. И вопрос для чего два отверстия подряд? Что планировал проектировщик?
     

    Вложения:

    • выводы.png
    • приточка.png
  11. radieu
    Регистрация:
    26.06.15
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    5

    radieu

    Участник

    radieu

    Участник

    Регистрация:
    26.06.15
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    5
    Про второе отверстие дошло, это тоже приточный клапан возле газовой плиты.
     
  12. SergeySan
    Регистрация:
    10.10.13
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    34

    SergeySan

    Живу здесь

    SergeySan

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.13
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Мытищи
    Добрый день. Подскажите пожалуйста по вопросу настройки вентиляции.
    Заканчиваю монтаж вентиляции (сам, уже пожалел) в своем доме. Вентиляция ПВУ с рекуператором.
    По проекту в каждую комнату приходят 2 воздуховода (один приток другой вытяжка). *Сан узел, и плита напрямую на крышу, принудительно, не объединял.
    Вопрос вот в чём, поставил на каждый выход воздуховода клапан (дроссель/ирисовый), купил анемометр, а теперь сижу и думаю как это настроить.
    Были мысли включить на максимум рекуператор и измерять поток воздуха на притоке и вытяжке в каждом помещении и регулировать клапаны.
    Вопрос где ошибка если есть?
    И что надо считать?
    Как надо измерять? Вплотную к клапану? Или на расстоянии?

    Заранее большое спасибо. Честно искал на форуме ответы на вопросы, не нашел, в интернете тоже очень мало информации.
     
  13. Semendey
    Регистрация:
    03.06.16
    Сообщения:
    848
    Благодарности:
    157

    Semendey

    Живу здесь

    Semendey

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.16
    Сообщения:
    848
    Благодарности:
    157
    Всем добра.
    Созрел вопрос, может он кому то покажется банальным, но все же.

    Температуру какого воздуха взять за основу при регулировании нагрева/охлаждения приточного воздуха ?
    Рассматриваемые варианты:
    1. Температуру вытяжного воздуха (помещения) в сравнении с установленной (желаемой в помещении)
    2. Температуру приточного воздуха в сравнении с установленной (температура притока)

    Мои мысли:
    При первом варианте не верно рассчитанный нагреватель может при определенных условиях никогда не нагреть температуру в помещении (мы не говорим что это единственный источник отопления), как собственно и охладитель.

    При втором варианте не получиться охладить помещения так как в системе всегда будет определенная температура притока, например 22 С, а этой температуры явно мало чтобы существенно понизить температуру.

    У кого какие мысли ?

    Гуру - а как правильно ?
     
  14. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.646
    Благодарности:
    1.812

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.646
    Благодарности:
    1.812
    Самое главное что надо понимать так это то что Вентиляция "не занимается" обогревом помещений.
    Нагрев приточного воздуха (в том числе как и охлаждение его) необходимо для того чтобы в помещения не поступал не обработанным. На минимальное значение температуры есть даже норма. И это сделано для того чтобы не создавать дискомфорта.
    То же самое касается и холодного воздуха.

    Никакого сравнения.
    Измерение температуры приточного воздуха должно производиться или же рядом с термодатчиком уставки или же на выходе в помещения. Все зависит от задачи, для которой делаются все эти измерения.

    Или так.
    Но в этом случае опять необходимо понимать зачем Вам нужно это измерение. В любом случае температура на первой решетке будет выше чем на самой дальней.

    В любом случае неправильно рассчитанный калорифер не нагреет воздух до определенной температуры. То же самое это касается и для охлаждения.
    И это совершенно разные расчеты, т. к. и исходник используется разный и носители "тепла" и "холода" то же разные.

    Да и все что написали - полная каша.
    По-хорошему, начинать надо было с того что Вы хотите получить. А уж потом - "все остальное ..."

    А так - одни непонятки ..
     
  15. Semendey
    Регистрация:
    03.06.16
    Сообщения:
    848
    Благодарности:
    157

    Semendey

    Живу здесь

    Semendey

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.16
    Сообщения:
    848
    Благодарности:
    157
    Спасибо.
    Из ваше ответа становиться многое понятным.

    Нагрев/охлаждение притока ведется только с целью получения комфортной температуры воздуха поступаемого в помещение и не является системой нагрева/охлаждения помещения.

    А для этой цели нужно контролировать именно температуру приточного воздуха в сравнении с Уставкой.

    Устанавливать эту температуру (комфортную) можно задатчиком удаленной уставки.

    Для нагрева хочу использовать водный калорифер от системы отопления, для охлаждения тоже водный проточный от скважной воды, но так как система отопления на теплоносителе (не замерзающем) придется ставить два радиатора.
     
Статус темы:
Закрыта.