1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8

Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.215
    Благодарности:
    14.107

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.215
    Благодарности:
    14.107
    Адрес:
    Москва
    Да, вентилятор на притоке необходим, без него работать не будет. Так понятнее и виднее?
     
  2. xronosiam
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    59

    xronosiam

    Живу здесь

    xronosiam

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Киров
    Перенес вопрос, т. к. интересно мнение с точки зрения эксплуатации, а не проектирования:

    На вытяжке вентоборудование планируется в гардеробе размером 1,2 х 3м. Вытяжка из 2 спален (по 60м3), самого гардероба (10м3), гостиной (70м3). Вопросы:
    1) Будет ли работать такой "коллектор", где куча тройников в одном месте?
    2) Получится ли настроить маленькие расходы 10м3 (сам гардероб), 20м3 в гостиную?
    3) У "коллерктора" выход идет вниз, имеют ли значения такие опуски?
    4) Один глушитель оказался в прихожей, нужен ли к нему доступ в процессе эксплуатации?

    будет_работать_коллектор.png
     
  3. Алтаец
    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    1.951
    Благодарности:
    677

    Алтаец

    Живу здесь

    Алтаец

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.15
    Сообщения:
    1.951
    Благодарности:
    677
    Адрес:
    юго-запад Алтайского края
    Пока выбор пал на Zota Optima, у них линейка 15,20,25,32 кВт (номинальная мощность). Заявлена в паспорте минимальная мощность 2,5;3;4;5,5 Квт. Теплопотери дома пока не известны, потому как нет пока даже эскиза)

    Постараемся разместить в непосредственной близости, метров пять, не больше.
     
  4. xronosiam
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    59

    xronosiam

    Живу здесь

    xronosiam

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Киров
    Вытяжка из с/у планируется в двух режимах: дежурный - постоянно по 25м3 из каждого с/у, форсированный - после использования. Читал здесь про теплые тамбуры, хочу реализовать. Правильно ли будет такое размещение клапанов: вентилятор, инерционный клапан на горизонтальном участке, клапан-бабочка в теплом контуре, клапан-бабочка по границе холодного чердака? Утеплю от холодного чердака до инерционного клапана по норме
    вытяжка_су_клапаны.png
     
  5. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.415
    Благодарности:
    18.350

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.415
    Благодарности:
    18.350
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    5м - уже многовато. 3м - на пределе (из опыта наладки и эксплуатации). Контур теплоснабжения калорифера (включая и первичный контур "котел-теплообменник") должен мгновенно реагировать на изменения температуры! Это не СО, где окружающий воздух плюсовой температуры. Калорифер постоянно обдувается УЛИЧНЫМ воздухом. И теплоноситель на выходе остывает очень сильно и быстро (рабочая дельта Тпрям-Тобр, зимой доходит до 30-:-70град!).
     
  6. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.415
    Благодарности:
    18.350

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.415
    Благодарности:
    18.350
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Вряд-ли. Даже с приборами получите "невязку" в 50-:-200%
     
  7. xronosiam
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    59

    xronosiam

    Живу здесь

    xronosiam

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Киров
    @DiJo, можете прокомментировать этот пост
    Я хочу реализовать то, что видел в ваших сообщениях. Правильно ли понял?
     
  8. Натиклунатик
    Регистрация:
    01.10.12
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    65

    Натиклунатик

    Живу здесь

    Натиклунатик

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.10.12
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    деревня Полушкино
    Здравствуйте!
    Дом из бревна, вентиляция только естественная.
    Все бы хорошо, но когда на кухне идёт готовка - запах улетает аж на второй этаж (кухня не закрывается, двери нет и не хочу дверь, а прямо от кухни начинается лестница на 2этаж)
    Открывание окон на первом не помогает.
    Мне посоветовали поставить в стену над плитой вытяжной вентилятор с обратным клапаном.
    Вопросы:
    1. Решит он проблему с запахами?
    2. Если да - какой лучше выбрать (кухня 18 кв метров, потолки 3 метра)
    3. Не будет ли зимой через него холод поступать (типа дыра же в стене получается)
    Буду крайне благодарна за ответы, советы и рекомендации)
     
  9. xronosiam
    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    59

    xronosiam

    Живу здесь

    xronosiam

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.14
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Киров
    Какой вариант разводки выбрать?
    1) Боковое ответвление 120м3, прямое направление 60м3
    Вариант 1 с подписями.png
    2) T-образный тройник с плечами 60 и 120 м3
    Вариант 2 с подписями.png
    3) Боковое ответвление 60м3, прямое направление 120м3
    Приток_разделение.png

    Я уже постил первые два, рекомендация между ними была:

    Первый вариант не удастся далеко разнести, то есть на звукоизоляцию практически не повлияет. К тому же, исходя из того, что читал, в боковое ответвление будет сложно пустить 120м3, направив в прямом 60м3. Придумался 3-ий вариант. Какой вариант лучше 1 или 3? Если 3-ий, то лучше косая врезка, или отвод на 90 градусов?
     
  10. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.415
    Благодарности:
    18.350

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.415
    Благодарности:
    18.350
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Если вентиляторы вытяжек будут работать постоянно (как Вы правильно понимаете, и о чем написали), то обратные клапаны не нужны.
     
  11. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.215
    Благодарности:
    14.107

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.215
    Благодарности:
    14.107
    Адрес:
    Москва
    Надплитная вытяжка (зонт орущий над плитой) есть "местный отсос", умеющий от плиты максимум запахов забирать. Если вентилятор на стене висит в даже метре от плиты, то - мертвого осла ушки он вытянет.
    подходящий по дизайну на 400м3/ч
    Два обратных клапана на стене, создающие "тамбур" уменьшают промерзание. Еще канал возле стены утеплить и если дом не каркасный (стена не равно утеплитель), то и вокруг канала утеплить надо, 50мм минимум.
     
  12. Натиклунатик
    Регистрация:
    01.10.12
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    65

    Натиклунатик

    Живу здесь

    Натиклунатик

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.10.12
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    65
    Адрес:
    деревня Полушкино
    У меня плита у окна - традиционную вытяжку никак не прилепишь. Кроме неё ничто не поможет? Совсем и никогда?
     
  13. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.415
    Благодарности:
    18.350

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.415
    Благодарности:
    18.350
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Прямым тройником достаточно.
     
  14. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.215
    Благодарности:
    14.107

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.215
    Благодарности:
    14.107
    Адрес:
    Москва
    Поможет любой правильный "местный отсос", возможно - боковой. Остальное будет компромиссом, чем дальше вытяжка от генератора загрязнений, тем больше загрязнений в хате.

    Правильный отсос это рассчитанный (по типу и кол-ву загрязнений зонт или другой собственно "отсос" плюс вентилятор рассчитанной производительности, смонтированный там, где не натрет ничего). Еще в инете видел "боковые вытяжки" цены немилосердной - 145 000руб за штучку.

    Хотите плиту под окном - ловите траблы или запахи...
     
    Последнее редактирование: 22.06.18
  15. kallen19
    Регистрация:
    22.05.18
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    0

    kallen19

    Участник

    kallen19

    Участник

    Регистрация:
    22.05.18
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    0
    Вопрос. насколько примерно изменится площадь поверхности теплообмена если термическое сопротивление увеличиться с 1,27Е-6 м2*К/Вт до 1,49Е-5 м2*К/Вт. это в пластинчатом рекуператоре ПВУ, для проведения расчетов у меня недостаточно данных, поэтому примерно как будет?
     
Статус темы:
Закрыта.