1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8

Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.

Статус темы:
Закрыта.
  1. multisu
    Регистрация:
    24.09.15
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    3

    multisu

    Участник

    multisu

    Участник

    Регистрация:
    24.09.15
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    3
    Меня интересует обратное. Образование конденсата снаружи воздуховода. Воздуховод с холодным воздухом в теплом помещении.
     
  2. Pavel1982
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    409
    Благодарности:
    131

    Pavel1982

    Живу здесь

    Pavel1982

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    409
    Благодарности:
    131
    Адрес:
    Москва, Можайск
    Я как раз этот вопрос для себя решал на этой неделе. Получается 100 мм каменной ваты фольгированной. Или что-то типа вспененного каучука 50 мм с такой же оберткой (k-flex air). Но вата а) дешевле б) теплее... Плюс нельзя закрывать все это в короб, должна быть циркуляция воздуха вокруг воздуховода. Считал для экстремальных значений типа -30*С на всасе. Я изначально предполагал установить ПВУ так, что транзит холодного воздуха через теплые пощения был где-то 5-6 метров, но решил переиграть место так, чтобы транзит был 1,5 метра.
     
  3. multisu
    Регистрация:
    24.09.15
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    3

    multisu

    Участник

    multisu

    Участник

    Регистрация:
    24.09.15
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    3
    То есть диаметр воздуховода 160мм увеличится до 360? Или вата номинально 100, а по факту при обертывании сжимается?
     
  4. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.590
    Благодарности:
    1.800

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.590
    Благодарности:
    1.800
    Любой мягкий утеплитель при сжатии теряет свои свойства. Сжимать его нельзя.
     
  5. Markman
    Регистрация:
    21.04.16
    Сообщения:
    660
    Благодарности:
    247

    Markman

    Живу здесь

    Markman

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.16
    Сообщения:
    660
    Благодарности:
    247
    Адрес:
    Самара
    Помогите в выборе, что взять для приточки Д160 мм ?
    1) Диффузор потолочный круглый SR-P (приточный)
    2) Диффузор круглый универсальный PAV-B
    3) Анемостат ABS
     

    Вложения:

    • диффузор.png
  6. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.590
    Благодарности:
    1.800

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.590
    Благодарности:
    1.800
    Стальные и пластиковые почти в одной цене ?.
    Обычно стальные дороже.

    Мне больше нравятся стальные. В остальном почти разницы нет. Выбирайте то что Вам больше нравиться.

    Пластмассовые есть универсальные. Подходят и на приток и на удаление воздуха. Стальные - имеют каждый свое назначение. Если на них посмотреть то сразу явно можно определить разницу.
     
  7. Pavel1982
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    409
    Благодарности:
    131

    Pavel1982

    Живу здесь

    Pavel1982

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    409
    Благодарности:
    131
    Адрес:
    Москва, Можайск
    Назрели вопросы:
    1. На фасаде труба всаса/выхлопа от ПВУ должна торчать как на заглавной картинке вот этой статьи форумхаус про вентиляцию на https://www.forumhouse.ru/articles/engineering-systems/8053 ?
    2. Внутри дома, после ПВУ магистрали подачи/вытяжки соединяем по "конденсату" или по направлению движения воздуха в магистрали? Соединение раструбное и местами ниппельное.

    Я такие собираюсь брать.
     
  8. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.856
    Благодарности:
    13.957

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.856
    Благодарности:
    13.957
    Адрес:
    Москва
    НЕ обязательно, просто наружная решетка на стене правильнее и красивее.
    Очевидно что там, где может быть конденсат и на вертикальных участках - по конденсату логично собирать. А в прочих местах - по направлению движения воздуха (конденсат страшнее лишнего сопротивления).
     
  9. CrazyDarkman
    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    44

    CrazyDarkman

    Живу здесь

    CrazyDarkman

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    44
    Привет всем!
    Буду благодарен за совет - построил свой первый дом.
    1 этажный дом из пеноблока с парной внутри. Спальня, кухня, промывочная, парная, СУ. Утепление по перекрытию. Вывел вентканалы (белый пластик) от кухонной вытяжки и из туалета (вентилятор). Объединил НАД утеплением перекрытия и под ОСБ - как раз там зазор 50. Далее планирую ввести в короб для трубы-сэндвича печки как на фото. Пока понятно конденсат - особенно после использования парной.
    Хотел сделать следующее:
    1. Сгладить угол (видно на фото - уменьшить сопротивление)
    2. Сделать еще одну вытяжку из помещения помывочной также через потолок.
    3. Объединить три вытяжки и вывести на 20-30 см ниже верхней части короба в крыше.
    4. Поставить вентилятор встроенный ПОСЛЕ объединения всех вентканалов в том месте где идет разворот вверх под короб.
    5. Утеплить все слоем Кфлекса, не снимая верхний слой фольги. 100.

    Ваше мнение?

    Хотелось бы избежать радикальных мер типа дыр в стенах. Дом утеплен хорошо.
    На фото около короба первый выход - вентиляция, второй - фановый стояк.
     

    Вложения:

    • IMG_8186.JPG
    • IMG_8187.JPG
  10. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.856
    Благодарности:
    13.957

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.856
    Благодарности:
    13.957
    Адрес:
    Москва
    Два раза прочитал, но так и не понял: какого мнения Вы хотите?
    Вентиляция как любая инженерка это цифры (расходы воздуха в каждом помещении и на каждом участке сети, производительность и напор вентилятора, длина и сопротивление сети, толщина утепления). Перед цифрами еще клапаны/регуляторы должны в системе появиться чтобы не было ситуации: Вам надо попариться, а вытяжка с потолка из парной высасывает все тепло...
    Опять же: как по Вашему поведут себя пластиковые каналы при проходе по ним воздуха из парной? Какая температура Вами для парной планируется и какую температуру (хотя бы со слов производителя) пластик "выдерживает" и сколько времени он сможет ее выдерживать? А потом еще вопрос: в парной Вашей при пластиковом канале (даже если этот канал "выдержит") пахнуть будет эвкалиптом условным или пластиком?
     
  11. CrazyDarkman
    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    44

    CrazyDarkman

    Живу здесь

    CrazyDarkman

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    44
    Спасибо! Оечи о парной не идет. Только помывочная где избыточная влажность от душевой и остывшего воздуха из парной.
    Мой вопрос: решит ли утепление каналов и установка принудительной вентиляции вопрос образования конденсата в трубах и вывод влаги.
     
  12. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.802
    Благодарности:
    18.073

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.802
    Благодарности:
    18.073
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Да. Пока принудительная вентиляция будет работать, конденсата не будет, а влага будет удаляться.
    Но, только при наличии достаточного притока!
     
  13. CrazyDarkman
    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    44

    CrazyDarkman

    Живу здесь

    CrazyDarkman

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.15
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    44
    Спасибо! Вопрос по постоянной работе вытяжки. Дом НЕ ПМЖ. Темература в доме держится 14-15 градусов за счет теплых полов в будни пока нас нет. Вытяжки выключены. Что будет с вентканалами пока в доме не живут? Ну и окна все закрыты, щелей особо нет...
     
    Последнее редактирование: 08.11.18
  14. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.802
    Благодарности:
    18.073

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.802
    Благодарности:
    18.073
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Если вытяжки выключены, конденсат будет! Проверено неоднократно.
    Но, это не самая серьезная проблемма (можно ведь под них и ведра подставить). Вы никогда не сталкивались с тем, что, заходя в дом без вентиляции (окна-то ведь закрыты, щелей нет, а значит - нет и притока!) после длительного отсутствия, ощущаешь запах сырости, застоявшегося воздуха (насыщенного запахами отделки, мебели, одежды, ...) и затхлости?
     
  15. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.856
    Благодарности:
    13.957

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.856
    Благодарности:
    13.957
    Адрес:
    Москва
    Для понимания озадачьтесь понятиями абсолютная и относительная влажность и "точка росы", а также "адиабатическое охлаждение".
    Пример: при остывании воздуха домашнего в Т=25гр С и влажности этого воздуха допустим 40% до 14гр С влажность относительная этого воздуха будет уже 80%.
    А для санузла условного (в котором перед отъездом водные процедуры были и где висит полотенце влажное) с Т27гр и влажностью всего-лишь 80% охлаждение до той же Т=14гр С приведет к выпадению из каждого куба воздуха примерно 6гр конденсата (и влажности в помещении = 100%). И когда вернутся пользователи к закрытому без вентиляции санузлу, то застанут там и не высохшее полотенце, и запах от него, и (циклов за 8-10) плесени в прохладных охлаждаемых наружным морозом уголках.
     
Статус темы:
Закрыта.