    Обратные клапана в канале (отдельном) надплитной вытяжки обязаны стоять независимо от того, какое техническое решение ппринято по общеобменке.
    2 штуки, как минимум!
     
  2. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.590
    Благодарности:
    1.800

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.590
    Благодарности:
    1.800
    Это если через стену выбрасывать.
    А если будет вертикальный канал, да еще и в периметре дома то можно и одним обойтись.
     
  3. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.801
    Благодарности:
    18.073

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.801
    Благодарности:
    18.073
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    И в камом месте воздуховода его ставить?
    На выходе из теплой зоны или на входе в холодную?
     
  4. maximbazhanov
    Регистрация:
    22.12.18
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    0

    maximbazhanov

    Участник

    maximbazhanov

    Участник

    Регистрация:
    22.12.18
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    0
    От вытяжки вертикальный канал 5,5 метров внутри дома. Лучше поставить один клапан внизу?

    И дублируют ли принудительную вентиляцию естественной (держа ее в закрытом состоянии при работающей принудительной). Или это для параноиков?
     
  5. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.801
    Благодарности:
    18.073

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.801
    Благодарности:
    18.073
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Зачем? Обеспечьте приток, достаточный для работы и ЕВ, и принудительной - и никаких проблемм с опрокидыванием тяги не будет.
     
  6. maximbazhanov
    Регистрация:
    22.12.18
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    0

    maximbazhanov

    Участник

    maximbazhanov

    Участник

    Регистрация:
    22.12.18
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    0
    Я имею ввиду, как быть при выходе из строя ПВУ, допустим на длительный срок.
     
  7. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.801
    Благодарности:
    18.073

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.801
    Благодарности:
    18.073
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Временно проветривать окнами.
    Вот только почему ПВУ должна выйти из строя? Нет, конечно, если она будет работать не непрерывно (24*365), а в "рваном" (периодические включения/выключения) режиме, то каждый пуск будет значительно уменьшать срок ее службы.
    ЗЫ: у меня ПВУ работает НЕПРЕРЫВНО уже почти 5 лет. Даже замену фильтров "на ходу" теперь делаю.
     
  8. maximbazhanov
    Регистрация:
    22.12.18
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    0

    maximbazhanov

    Участник

    maximbazhanov

    Участник

    Регистрация:
    22.12.18
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    0
    Ещё вопрос по кратности воздухообмена. Пытался найти и прочитать на форуме, но это достаточно сложно. Одно дело нормы, а другое практика. @Gaser в теме «до вопросов» писал что комфортно жить можно при значениях ниже установленных норм, но цифр я не нашёл.
    При норме в единицу, получается на мой небольшой дом 160 квадратов необходимо менять почти 500 кубов в час, что значит мне нужна установка хотя бы минимум на 700 кубов для комфортной работы. А это уже значительно увеличивает стоимость проекта. Не верится, что в большинстве случаев при естественной вентиляции достигается такой обмен, тем более зимой.
    Какие цифры тогда надо брать при проектировании для оптимального соотношения цены и комфорта?

    Хотя ради последнего то все и делается, куда дешевле было бы сделать ЕВ. Среди друзей, знакомых и их знакомых не оказалось никого, кто ставил бы у себя ПВУ, поэтому про реальный опыт использования интересно узнать больше всего. А многие вокруг твердят, что всё это просто трата денег и с ЕВ будет все так же хорошо, а уж для нашего климата это тем более неэффективно, так как надо зимой ещё деньги за отопление притока :) Хотя Нижний Новгород далеко не Якутия.
     
  9. maximbazhanov
    Регистрация:
    22.12.18
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    0

    maximbazhanov

    Участник

    maximbazhanov

    Участник

    Регистрация:
    22.12.18
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    0
    Склоняюсь к покупке Domekt R450V (470 м3) или R500V (630 м3), в зависимости от того, что насчитаю. Из-за этого собственно и вопрос выше возник, так как между ними разница в 50 тысяч.
     
  10. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.801
    Благодарности:
    18.073

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.801
    Благодарности:
    18.073
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    У Вас что, - во всех помещениях дома ОДНОВРЕМЕННО люди находятся? Ведь если, допустим, двое находятся в зоне гостинной (столовой, спальной), а в зоне кухни (СУ, кладовки, коридора) в это время никого нет, то достаточно в ту зону, где находятся люди, подать свежий воздух, а удалить его из той зоны, где людей нет. И воздухообмен при этом не будет недостаточным.
    Так что, при грамотном проектировании, вполне можно снизить требуемую производительность установки в 1,5-:-2 раза.
    Другое дело, что "по кратности" - не есть единственный критерий расчета.
    Расчитываются (для каждого из помещений!) значения "по кратности", " по количеству людей" и "по удалению вредностей" (теплоизбытков, запахов, газов, дыма, влаги, ...). Из этих значений выбирается бОльшее - и именно оно принимается за расчетное для проекта вентиляции.
     
    Последнее редактирование: 25.12.18
  11. maximbazhanov
    Регистрация:
    22.12.18
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    0

    maximbazhanov

    Участник

    maximbazhanov

    Участник

    Регистрация:
    22.12.18
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    0
    Вот про то я и думаю. Просто многие проектировщики это почему-то обходят стороной. Но это уже VAV, разве нет?
     
  12. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.801
    Благодарности:
    18.073

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.801
    Благодарности:
    18.073
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Ну почему сразу VAV?
    Правило "приток в чистые помещения, а вытяжка из грязных" работает.
    Допустим, у Вас гостинная граничит с кухней. Обьем зоны кухни 30м3, зоны гостинной 45м3. Если подать в зону гостинной чистый приток 45м3/ч, а из зоны кухни вытянуть эти-же 45м3/ч, то воздухообмен в каждой из этих двух зон будет "однократный для этой зоны".
     
  13. opyzhov
    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    539
    Благодарности:
    136

    opyzhov

    Живу здесь

    opyzhov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    539
    Благодарности:
    136
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Продумываю вопрос режимов работы приточно-вытяжной установки с рекуператором.
    Предварительная раскладка воздуховодов и воздухообмен прикинули.
    Планировка: 1 этаж большой зал/кухня/столовая и одна комната. на 2 этаже 4 комнаты (2 спальни, кабинет, гостевая комната). 4 человека.

    В системе естественная вентиляция 2-х санузлов. (Кухонный зонт и котельная - тема отдельная).
    Для компенсации естественной вытяжки подпор воздуха сделан в коридоре.

    Сам увлекаюсь домашней автоматизацией (в частности на базе ПЛК).
    Прикинул режим работы вентустановки (во вложении). получилось 4 режима.
    режим "день" ‐ на 1 этаже воздухообмен 1 крат. На 2 этаже 10%
    режим "ночь" ‐ на 1 этаже воздухообмен 10%. На 2 этаже 1 крат.
    режим "гости" ‐ на 1 этаже воздухообмен 1 крат. В зале 3 крат. На 2 этаже ‐ 1 крат.
    режим "вне дома" ‐ 1, 2 эт. ‐ 0.3 крат.

    Для регулировки планирую 4 клапана (приток/вытяжка для 1 и 2 этажа) с электроприводом и регулировкой положения заслонки. Мощьность вентустановки регулировать от центральной системы управления.
    Стремлюсь к оптимальному решению по соотношению цена/комфорт. Делать приводы на каждую комнату мне показалось дорого (от 15 тр штука).
    Думаю насчет датчиков CO2 (от 25 тр). Если ставить то куда, думаю поставить в зал, т. к. он вносит некий дисбаланс.
    Нужны ли датчики давления для VAV режима при таком решении.

    Прошу покритиковать.
    PS тяжело описать все что в голове по этому поводу думается в одном посте :).
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 25.12.18
  14. borgoat
    Регистрация:
    26.04.16
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    3

    borgoat

    Участник

    borgoat

    Участник

    Регистрация:
    26.04.16
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    3
    Добрый день! Подскажите, можно ли установить приточный клапан, который будет забирать воздух из проветриваемого подкровельного пространства? 1.png
     
  15. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.853
    Благодарности:
    13.957

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.853
    Благодарности:
    13.957
    Адрес:
    Москва
    Доброго!
    Единственно правильное решение - забирать приточный воздух из атмосферы ибо в "подкровельном" пространстве могут быть загрязнения от утеплителя, конструктива да и жары летней никто не отменял в этом "чердаке".
     