1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 6

Buderus logamax U072 - 2

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.

Статус темы:
Закрыта.
  1. BEL23
    Регистрация:
    18.01.20
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    BEL23

    Новичок

    BEL23

    Новичок

    Регистрация:
    18.01.20
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    КОГДА РЕЛЕ ЗАМКНУТО НА ДИСПЛЕЕ ГОРИТ ЗНАЧЕК ОТОПЛЕНИЕ. ВСЕ РАБОТАЕТ. ОТКРЫВАЕШ ВОДУ ЗАГОРАЕТЬСА ЗНАЧЕК ГВС. ЗАКРЫВАЕШ ВОДУ ЗАГОРАЕТЬСА ОТОПЛЕНИЕ ВСЕ ЗАПУСКАЕТСА ОТАПЛИВАЕТ. КОГДА НАБИРАЕТ ТЕМПЕРАТУРУ РЕЛЕ РАЗМЫКАЕТЬСА ЗНАЧЕК НА КОТЛЕ ПОКАЗЫВАЕТ ОТОПЛЕНИЕ ОТКЛЮЧЕНО. ЕСЛИ В ЭТОТ ПЕРИОД НЕ ТРОГАТЬ ГВС ТЕМПЕРА ОПУСТИТЬСА СРАБОТАЕТ ТЕРМОСТАТ КОТЕЛ ПЕРЕКЛЮЧАЕТЬСА НА ОТОПЛЕНИЕ ВСЕ ЗАПУСКАЕТЬСА И РАБОТАЕТ. значит с реле термостата (даже если он китайский) все нормально. но если в режиме отопление отключено (реле разомкнуто) включить горячую воду запускаетьса гвс (значек на дисплее). выключаем горячую воду пламя как положено гаснет но значек гвс не отключаетьса и не дает запуститьса режиму отопления при следуещем включении термостата. кнопка сеть все исправляет.
     
  2. dxpoha
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.107
    Благодарности:
    984

    dxpoha

    Живу здесь

    dxpoha

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.107
    Благодарности:
    984
    Адрес:
    Самара
    Сколько ждали? После нас есть своя пауза. Выкл вкл ее обнулит.
     
  3. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.839
    Благодарности:
    1.735

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.839
    Благодарности:
    1.735
    Адрес:
    Брянск
    Безграмотным ликбез не в этой теме проводить следует.
     
  4. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.162

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.162
    Адрес:
    Тула
    @BEL23, еще раз для тех кто в танке -
    1. прекратите писать большими буквами.
    2. Установите обратно перемычку и проверьте работу котла. Если с перемычкой (а не вашим "=") котел работает нормально, то вопрос к термостату все равно кто его производитель. Между прекращением нагрева ГВС и переходом в режим отопления котел в течении 1 минуты (по умолчанию и если не было в сервисном меню шаловливых ручек, максимально до 10 минут) остается в режиме ГВС на случай если снова откроют кран горячей воды. И уже по прошествии времени происходит переключение 3-х ходового клапана в режим отопления и включение горелки.
     
  5. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.839
    Благодарности:
    1.735

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.839
    Благодарности:
    1.735
    Адрес:
    Брянск
    И с грамматическими ошибками.
     
  6. WOLF_1975
    Регистрация:
    28.09.16
    Сообщения:
    1.958
    Благодарности:
    2.370

    WOLF_1975

    сельчанин

    WOLF_1975

    сельчанин

    Регистрация:
    28.09.16
    Сообщения:
    1.958
    Благодарности:
    2.370
    Адрес:
    Тюменская обл.
    Добрый день форумчане.
    Запустил спасибо @Buderus71, u072 12k. Один этаж ТП+5 радиаторов (42 квадрата домик).
    В другом доме и в бане стоят корейцы дэу130е, хотел такойже и купить, а оказалось их нет уже. Посоветовали- будерус. Взял, обвязал, в силу определённых причин ПНР пришлось делать самому, знаю -нельзя.
    Возник вопрос по уже ТРИ часа :close:работающему без остановки (насос и ГОРЕЛКА): это нормально? Т. е. Корейцы работают по циклу нагрев/отдых, а европейцы шпарят без остановки? :faq: Задал 50- выдаёт в подачу 49,5...50,5, задал 55- вуаля! Получите! Обратка на шесть градусов холоднее. Скорость насоса в котле на первую поставил, по радиаторам пирометром прошёл - отрегулировал, все работают, ТП на три контура 94/92/72 метра - тоже в заданных параметрах.
    Первой скорости (насосу в котле) ему хватит для 36 общих метров обоих (подача и обратка) труб (длина ветки 18 м)?
    Проясните плиз насчёт режима работы котла. Обещаю тему перечитать, просто инфа сейчас бы очень помогла! :hndshk:
     
  7. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.162

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.162
    Адрес:
    Тула
    @WOLF_1975, у 12-ого котла минимальная мощность 5,4кВт. Теплопотери явно выше вот и работает модулируя мощность. Все норм. :victory:
     
  8. WOLF_1975
    Регистрация:
    28.09.16
    Сообщения:
    1.958
    Благодарности:
    2.370

    WOLF_1975

    сельчанин

    WOLF_1975

    сельчанин

    Регистрация:
    28.09.16
    Сообщения:
    1.958
    Благодарности:
    2.370
    Адрес:
    Тюменская обл.
    Понял. Другими словами- прогреет "коробочку" и начнёт отдыхать? Как ему (сервисный режим) минут десять паузы между работой по отоплению сделать?
    Щас зашёл (дома рядом) - уже скачет 53,5...54 - до 55 и наверно в отдых уйдёт (на 50 выставлен)
     
  9. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.162

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.162
    Адрес:
    Тула
    не много?
    1.3b Время задержки между выключением и включением горелки
    • 1 … 3 … 10 минут
    Устанавливается минимальное время ожидания между выключением и включением горелки.
     
  10. WOLF_1975
    Регистрация:
    28.09.16
    Сообщения:
    1.958
    Благодарности:
    2.370

    WOLF_1975

    сельчанин

    WOLF_1975

    сельчанин

    Регистрация:
    28.09.16
    Сообщения:
    1.958
    Благодарности:
    2.370
    Адрес:
    Тюменская обл.
    Не помню, где-то читал нормальная работа сбалансированной системы котла (теплопотери дома/восполнение теплоотдачей радиаторов..полов) это три цикла работа/отдых в час. По-этому и подумал про десять минут паузы для горелки. Могу ошибаться!
     
  11. Arcnet
    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    3.290
    Благодарности:
    3.593

    Arcnet

    Живу здесь

    Arcnet

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    3.290
    Благодарности:
    3.593
    Адрес:
    Пермь
    Я бы немного уточнил:
    Поэтому если котёл вообще не выключается - значит всё хорошо и модуляции хватает :)
     
  12. WOLF_1975
    Регистрация:
    28.09.16
    Сообщения:
    1.958
    Благодарности:
    2.370

    WOLF_1975

    сельчанин

    WOLF_1975

    сельчанин

    Регистрация:
    28.09.16
    Сообщения:
    1.958
    Благодарности:
    2.370
    Адрес:
    Тюменская обл.
    Может быть... Дэу работает - клубы пара как ТЭЦ (а он такойже по мощности как и 12к), а на этот выхлоп смотришь- едва виден парок!
     
  13. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.162

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.162
    Адрес:
    Тула
    :aga:
     
  14. Партизан32
    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.839
    Благодарности:
    1.735

    Партизан32

    Живу здесь

    Партизан32

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.18
    Сообщения:
    3.839
    Благодарности:
    1.735
    Адрес:
    Брянск
    Всё время вспоминаю "Нашу Рашу" и Джамшута с Равшаном, вешающих батареи на улице под окнами с лозунгом: На улице тепло - в доме тепло !
    А ведь с этим не поспоришь.
     
  15. WOLF_1975
    Регистрация:
    28.09.16
    Сообщения:
    1.958
    Благодарности:
    2.370

    WOLF_1975

    сельчанин

    WOLF_1975

    сельчанин

    Регистрация:
    28.09.16
    Сообщения:
    1.958
    Благодарности:
    2.370
    Адрес:
    Тюменская обл.
    Если котел должен нагреть СО и остановиться, пока температура теплоносителя снова не упадёт на программную дельту- значит так и должно быть. Частота циклов нагрев/отдых и скажет насколько теплопотери дома велики. А при этих вводных если котел не может на программные 5 градусов догореть систему - говорит уже про "Нашу Рашу":flag::close:
    Вот я пока и не нашёл инфу про этот котел. Может он запрограммирован модулировать (уменьшать мощность) горелкой выход в 50 (если пользователь задал эти 50) и не больше..:faq:
     
Статус темы:
Закрыта.