    Я понял. К этому термостату нужно подключать не выходы датчика, а сам котел - будет включаться/выключаться в зависимости от состояния термостата. Попробую на досуге.
    Правда, для нагрева котлом контура системы отопления это не подойдет.
     
  2. set1265
    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    1.444
    Благодарности:
    761

    set1265

    Живу здесь

    set1265

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    1.444
    Благодарности:
    761
    Адрес:
    Тамбов
    Блин, ну я же по русски написал л и 1 на контакты термостата котла.

    В прямом смысле, забудьте про фазу, это не ваш случай.

    Если все так плохо с техникой, может и правда самому лезть не стоит.

    В электронике случай редко прокатывает, если цепь низковольтная 220 сожжет с вероятностью 99,9%.

    Рановато еще.
    Вздохнете после того как бойлер в штатном режиме заработает.
     
  3. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.162

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.162
    Адрес:
    Тула
    "(*№?*:;?(*?)();(*)*_*;(?;:close:
     
  4. Степаныч1968
    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    4.503
    Благодарности:
    2.793

    Степаныч1968

    Живу здесь

    Степаныч1968

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    4.503
    Благодарности:
    2.793
    Адрес:
    Москва
    Это если без напряжения. А если с напругой, то можно таким образом управлять котлом для целей ГВС. Так?
     
  5. Степаныч1968
    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    4.503
    Благодарности:
    2.793

    Степаныч1968

    Живу здесь

    Степаныч1968

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    4.503
    Благодарности:
    2.793
    Адрес:
    Москва
    Ребят, я не такой уж идиот, как кажусь.
    Или наоборот
     
  6. Utyyflbq111
    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272
    Адрес:
    Москва
    Вам же сказали ни какого напряжения, термодатчик это обычный терморезистор, его можно заменить сухими контактами и управлять температурой ГВС посредством штатного термостата бойлера, он у вас есть, просто правильно подключите и все будет работать. Контакты вам указали.
     
  7. Степаныч1968
    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    4.503
    Благодарности:
    2.793

    Степаныч1968

    Живу здесь

    Степаныч1968

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    4.503
    Благодарности:
    2.793
    Адрес:
    Москва
    Это я понял. Чисто спортивное любопытство
     
  8. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.162

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.162
    Адрес:
    Тула
    (с легким еврейским акцентом) поверьте мне, это до первой замены запчасти. 12-15 тыс рублей учат довольно не плохо читать инструкции и постигать азы электротехники начального уровня
     
  9. set1265
    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    1.444
    Благодарности:
    761

    set1265

    Живу здесь

    set1265

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    1.444
    Благодарности:
    761
    Адрес:
    Тамбов
    Чисто теоретически, "в целях образованности":), можно включить питание котла через термостат бойлера и котел в принципе включится. Но нормальной эту работу назвать нельзя т. к.
    1. частые вкл/выкл,
    2. При включении питания котла будет ненужная задержка,
    3. Сколько циклов выдержат контакты термостата?
    4. Зимой вообще хрень получится, и т. д. и т. п...
    И самое главное, НАФИГА КОТУ БАЯН, если все уже придумано до нас.

    Не могу не согласится с предыдущим оратором:

    Хотя... Мне в детстве родители не препятствовали "ремонтировать" новый работающий 3УСЦТ (это такой телек был, кто помнит), в результате чего (по понятным причинам:)) иногда приходилось включать старый ламповый Рекорд :aga:. За что им пожалуй нужно сказать спасибо, с тех пор кое чему научился.
    Так что если бюджет позволяет, играйтесь. Но лучше это делать не зимой, а то так жена и на улицу выгнать может сгоряча;).
     
  10. Степаныч1968
    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    4.503
    Благодарности:
    2.793

    Степаныч1968

    Живу здесь

    Степаныч1968

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    4.503
    Благодарности:
    2.793
    Адрес:
    Москва
    Ура, заработало! Как учит великий @set1265, соединил L и 1 в бойлере с клеммой датчика в котле (режим 2.4Е вернул на место, в 0).
    Котел работает исправно, приоритет, как положено, на ГВС.
    Регулировать темп-ру ГВС на самом котле нельзя, зато можно на бойлере крутилкой (регулятором). Правда, на бойлере нет шкалы с градусами. Включение слышно характерным щелчком при вращении регулятора на бойлере и розжигом котла.
    Без 220 V на бойлере не горит лампочка: оранжевая, когда идет нагрев, зеленая - когда нагрето.
    Есть аналоговый термометр на бойлере - по нему можно судить о нагреве. Также по положению регулятора. Ну и на самом котле видно температуру теплоносителя для ГВС.

    IMG_4575[1].JPG
     
  11. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.162

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.162
    Адрес:
    Тула
    2.4е=0 - только отопление
     
  12. Степаныч1968
    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    4.503
    Благодарности:
    2.793

    Степаныч1968

    Живу здесь

    Степаныч1968

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    4.503
    Благодарности:
    2.793
    Адрес:
    Москва
    Да нет же. Это заводская установка - ГВС при этом нагревается тоже (если есть датчик).
    1 - это, похоже, только отопление. Поначалу не получалось подключить, как описано выше, бойлер, пока не проверил этот параметр и не вернул на 0 (после 3 ошибочно поставил 1 - подумал, что это нормальное значение)
     
  13. set1265
    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    1.444
    Благодарности:
    761

    set1265

    Живу здесь

    set1265

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    1.444
    Благодарности:
    761
    Адрес:
    Тамбов
    :super:. Не забудьте мысленно поблагодарить инженеров Боша (или Юнкерса, тут старшие товарищи поправят) за их дальновидность в подобном развитии событий.
     
  14. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.162

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.162
    Адрес:
    Тула
    ага, вы мне это расскажите :)]:aga:
     
  15. Степаныч1968
    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    4.503
    Благодарности:
    2.793

    Степаныч1968

    Живу здесь

    Степаныч1968

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.14
    Сообщения:
    4.503
    Благодарности:
    2.793
    Адрес:
    Москва
    Это точно.
    Но я почему такой смелый был и совал пальцы в розетку (зачеркнуто. как зачеркнутый текст сделать, кто знает?)., т. е. подключал датчик котла к бойлеру под напряжением. Так делал до меня мой горе-монтажник, который занимался обвязкой котла и всей прочей водо- и теплоподготовкой. Вот он так и не смог поженить котел с бойлером (хотя деньги содрал). Зря он форум не читает.
     