    Прошлый сезон отопительный прошел только на ТП без грязи в фильтрах.
    В этом сезоне я установил на втором этаже батареи будерус и вот результат:
    upload_2020-5-29_23-4-55.png
    Все три фильтра (перед котлом, перед ТП, перед батаерями второго этжа) сильно забиты окалиной и каким то илом.

    Почему? в чем причина?
     
  2. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.162

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.162
    Адрес:
    Тула
    Коррозия. Диффузия кислорода сквозь пластиковые трубы. Можно добавить ингибитор коррозии.
     
  3. fgor09
    Регистрация:
    27.04.14
    Сообщения:
    6.658
    Благодарности:
    7.340

    fgor09

    Живу здесь

    fgor09

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.14
    Сообщения:
    6.658
    Благодарности:
    7.340
    Адрес:
    Голицыно
    А какой посоветуешь?
    Всё трубы нержавейка, если сам котёл или радиаторы только ржавеют?
     
  4. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.839
    Благодарности:
    5.097

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.839
    Благодарности:
    5.097
    Адрес:
    Россия
    Скорее всего они...врядли их перед установкой промывали. Обычно через годик, если подпиткой не злоупотребляют всё прекращается.
     
  5. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.162

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.162
    Адрес:
    Тула
    теплый пол есть? Труба металлопластиковая со 100% алюминиевым слоем? Трубы до радиаторов тоже нержавейка?
     
  6. fgor09
    Регистрация:
    27.04.14
    Сообщения:
    6.658
    Благодарности:
    7.340

    fgor09

    Живу здесь

    fgor09

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.14
    Сообщения:
    6.658
    Благодарности:
    7.340
    Адрес:
    Голицыно
    теплый пол есть из трубы pert evoh
    все остальные трубы нержавейка.

    на коллекторе ТП - три воздухоотводчика
    на коллекторе радиаторов - три воздухоотводчика
    на группе безопасености - воздухоотводчик
    на котле воздухоотводчик
     
  7. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.162

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.162
    Адрес:
    Тула
    Evoh не гарантия 100% кислородонепроницаемости.
    Воздухоотводчик может удалить только крупные пузырьки.
    Для деаэрации применять лучше сепараторы.
    Я думаю, что все что было уже осело в грязевиках, думается в ближайший год-два такого количества больше не будет.
     
  8. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.538

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.538
    Адрес:
    Москва
    @fgor09, у вас трубы без барьерного слоя установлены?
     
  9. fgor09
    Регистрация:
    27.04.14
    Сообщения:
    6.658
    Благодарности:
    7.340

    fgor09

    Живу здесь

    fgor09

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.14
    Сообщения:
    6.658
    Благодарности:
    7.340
    Адрес:
    Голицыно
    upload_2020-5-30_19-40-59.png

    а можно ссылку или пример такого устройства?

    Вообще вопрос - как посоветуете подготавливать теплоноситель/воду для СО?
    Может просто надо один раз купить идеальный теплоноситель 300-400 литров? Такой продают?
     
  10. fgor09
    Регистрация:
    27.04.14
    Сообщения:
    6.658
    Благодарности:
    7.340

    fgor09

    Живу здесь

    fgor09

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.14
    Сообщения:
    6.658
    Благодарности:
    7.340
    Адрес:
    Голицыно
    upload_2020-5-30_21-10-6.png
    @Buderus71, такое добавлять в воду?
     
  11. fgor09
    Регистрация:
    27.04.14
    Сообщения:
    6.658
    Благодарности:
    7.340

    fgor09

    Живу здесь

    fgor09

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.14
    Сообщения:
    6.658
    Благодарности:
    7.340
    Адрес:
    Голицыно
    Знатоки нам рекомендуют обычную водопроводную воду:
     
  12. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.538

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.538
    Адрес:
    Москва
    А это, что, швейцарцы написали?

    upload_2020-5-30_19-40-59.png
    Ну что сказать. Хорошо русский знают, сукины дети.
    https://pikabu.ru/story/nemnogo_o_pert_trubakh_7013336

    Наличие кислородного барьера это маркировка EVOH (спиртяга этленвиниловый). Если на трубе ее нет, значит кислородный барьер отсутствует. А если она есть, то это абсолютно не значит, что сам барьер в итоге добавили.
    Проверять надо при покупке. Подделок много, потому что настоящий вот из этого
    https://ru.qwe.wiki/wiki/Ethylene_vinyl_alcohol
    достаточно дорогой.

    Да и для пола они, и даже если там никакого защитного слоя нет, то и хрен с ним. Бетоном зальёте. Сойдёт.

    Так что я не понял. Вы трубы для радиаторного контура отопления искали или материал для хранения пищевых продуктов.
     
  13. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.538

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.538
    Адрес:
    Москва
    Вчера вебинар был у BAXI "Теплоносители для систем отопления и особенности применения незамерзающих жидкостей (антифризов)", который закончился тем, о чём я тут постоянно пишу.
    Лучшего теплоносителя чем вода нет.
    Но тот, кто рекомендует обычную водопроводную из-под крана, явно к определению "знаток" не относится.
    Льют конечно. По принципу "Используй то, что под рукой и не ищи себе другого".
     
  14. fgor09
    Регистрация:
    27.04.14
    Сообщения:
    6.658
    Благодарности:
    7.340

    fgor09

    Живу здесь

    fgor09

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.14
    Сообщения:
    6.658
    Благодарности:
    7.340
    Адрес:
    Голицыно
    Вы не внимательно читали мои ответы. Повторюсь:
    В теплом полу у меня труба pert evoh, на все остальное нержавейка.
     
  15. fgor09
    Регистрация:
    27.04.14
    Сообщения:
    6.658
    Благодарности:
    7.340

    fgor09

    Живу здесь

    fgor09

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.14
    Сообщения:
    6.658
    Благодарности:
    7.340
    Адрес:
    Голицыно
    Вы пожалуйста, если началаи говорить А, то заканчивайте предложение, то есть и скажите "Б".
    т. е. в нашем случае опишите какую именно воду надо лить в СО, а то очень не красиво критиковать не давая решения.
    В итоге лить дистиллированную воду?
     
Статус темы: