1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 6

Buderus logamax U072 - 2

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Orissi
    Регистрация:
    18.07.16
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    10

    Orissi

    Живу здесь

    Orissi

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.07.16
    Сообщения:
    98
    Благодарности:
    10
    Это понятно. Почему 230 а не 220?
     
  2. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.093
    Благодарности:
    943

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.093
    Благодарности:
    943
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    для начала...есть гост по электроснабжению.
    По поводу 165-240 В. В этом диапазоне сохраняется работоспособность котла. При меньшем- он просто не включится- при более высоком- сработает защита...
     
  3. azorger
    Регистрация:
    06.02.18
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    35

    azorger

    Живу здесь

    azorger

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.18
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Тульская область, Веневский р-он
    У меня стоит: "Бастион Теплоком ST-555". Нареканий нету по нему.
    У меня также в деревне сделано как и у Вас, я про электроснабжение.
     
  4. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.871
    Благодарности:
    15.539

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.871
    Благодарности:
    15.539
    Адрес:
    Москва
    Охренеть. Это как ноль калорий в продукте.
     
  5. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.871
    Благодарности:
    15.539

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.871
    Благодарности:
    15.539
    Адрес:
    Москва
    С 2014 года по ГОСТу 29322-2014 (IEC 60038:2009) сетевое напряжение в России 230 Вольт!
    Международный стандарт. Всё тянемся за европейцами. Отличие от них, что у нас 50 Гц.
    Хотя ещё в 1992 году ГОСТ 29322-92 (МЭК 38-83) ввел новые нормы напряжения:
    230 В фазного вместо 220 В и 400 В линейного вместо привычных 380 В.
    Отклонение от номинального допускается на 10%.
    Значит 220 В будет в пределах от 198 В до 242 В.
    А 230 В будет от 207 В до 253 В.

    В итоге скрестили эти два ГОСТа, хотя вроде последний отменил действие предыдущего и получили вот такую хрень.
    номинальное напряжение – 230 В:
    наибольшее используемое для питания – 253 В;
    наименьшее для питания – 207 В;
    наименьшее используемое – 198 В.
     
  6. fgor09
    Регистрация:
    27.04.14
    Сообщения:
    6.658
    Благодарности:
    7.340

    fgor09

    Живу здесь

    fgor09

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.14
    Сообщения:
    6.658
    Благодарности:
    7.340
    Адрес:
    Голицыно
    ну а мож он там микросекундный! :)
    тады действительно 0 ч 0 м 0 с 0 мс и тааадаааам = 1мкс
     
  7. Arcnet
    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    3.285
    Благодарности:
    3.585

    Arcnet

    Живу здесь

    Arcnet

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    3.285
    Благодарности:
    3.585
    Адрес:
    Пермь
    Для так называемых on-line бесперебойников время переключения на самом деле ноль.
    Так получается потому, что инвертор в ИБП уже работает постоянно. Ему не нужно время на запуск.

    Общая схема on-line ИБП выглядит примерно так:
    Сеть -> зарядное устройство -> Аккумулятор -> Инвертор -> Нагрузка ИБП

    При пропадании сети перестает заряжаться аккумулятор, но инвертор как работал, так и продолжает работать. Получается время переключения 0 (ноль) секунд (миллисекунд, микросекунд, наносекунд, пикосекунд и т. д. :))
     
  8. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.871
    Благодарности:
    15.539

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.871
    Благодарности:
    15.539
    Адрес:
    Москва
    Кто? Стабилизатор? На хрена ему это.
    Бредовый пиар.
     
  9. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.359
    Благодарности:
    2.683

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.359
    Благодарности:
    2.683
    Адрес:
    Москва
    По сути, у этого стабилизатора нет вообще такого понятие как быстродействие. У него другой принцип работы чем у автотрансформаторных стабилизаторов.
     
  10. romsik
    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    1.286
    Благодарности:
    520

    romsik

    Живу здесь

    romsik

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    1.286
    Благодарности:
    520
    Адрес:
    деревня Оболдино
    Народ подсобите, купил сосед давича новый насос Вило, на смену в котелок, брал в каком то фирменном центре Будерус, притащил, а он клинит, не крутится, повез сдавать или обменять, а тамошний инженер кричит, мол не официалы ставят, есть мол методика для официалов как новые насосы расклинивать, вчера облазил сайт с инструкциями, но по словам вило и насос поиск не дал результатов, натолкните пожалуйста на эту методику.
     
  11. Arcnet
    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    3.285
    Благодарности:
    3.585

    Arcnet

    Живу здесь

    Arcnet

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    3.285
    Благодарности:
    3.585
    Адрес:
    Пермь
    Подозреваю, что методика такая же, как и для всех других насосов подобного типа:
     
  12. romsik
    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    1.286
    Благодарности:
    520

    romsik

    Живу здесь

    romsik

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    1.286
    Благодарности:
    520
    Адрес:
    деревня Оболдино
    Не помогло, сначала крутил отверткой, потом разобрал крутил руками под струей воды, добавлял фери, стало лучше, но все равно туго, добавлял машинное масло пару кубиков в шприце, толку ноль, потом сдался и отправил соседа на обмен. Сегодня еще одна соседка звонила, надо поставить опять насос взамен украденного, ждет уже два насоса, если второй тоже будет клинить то труба
     
  13. Arcnet
    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    3.285
    Благодарности:
    3.585

    Arcnet

    Живу здесь

    Arcnet

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    3.285
    Благодарности:
    3.585
    Адрес:
    Пермь
    Если всё это не помогло, то не думаю, что поможет какая-то "секретная" "фирменная" методика :(
     
  14. romsik
    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    1.286
    Благодарности:
    520

    romsik

    Живу здесь

    romsik

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    1.286
    Благодарности:
    520
    Адрес:
    деревня Оболдино
    это как про суслика из фильма ДМБ, он есть, хоть его и не видно. Тот инженер насос расклинил, показал соседу что насос заработал, а мне сказал учись сынок, все равно дураком помрешь:victory:
     
  15. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.359
    Благодарности:
    2.683

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.359
    Благодарности:
    2.683
    Адрес:
    Москва
    Шуруповерт и WD40 в помощь
     
Статус темы: