1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 6

Buderus logamax U072 - 2

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Vovvw
    Регистрация:
    22.05.13
    Сообщения:
    881
    Благодарности:
    424

    Vovvw

    Живу здесь

    Vovvw

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.13
    Сообщения:
    881
    Благодарности:
    424
    Адрес:
    Киров
    Я так понял речь ведем о термостатах OT и зонтах, т. е. котлу задана 40, а флаг отопления снят (допустим Твозд достигнута или Ттн расч < Ттн факт), зачем котлу что то поддерживать, им управляет зонт.
     
  2. Utyyflbq111
    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272
    Адрес:
    Москва
    Да, ОТ зонт, ну у меня мега, но тоже самое.
    Если достигнута Твозд, и она продолжает увеличиваться, то нужно снижать температуру Тн, а вот если температура Тн факт >Тн расч, то нужно отключить горелку, но ни как не насос. Вы спрашиваете зачем котлу что то поддерживать, затем что зонт задает температуру Тн, а что бы ее исполнить необхлдима циркуляция Тн в системе.
     
  3. piftts
    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    1.326
    Благодарности:
    1.880

    piftts

    Живу здесь

    piftts

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    1.326
    Благодарности:
    1.880
    Адрес:
    Россия, Новгородская обл.
    точно также, как у Вас ночью, когда нет разбора воды, при включении отопления(.
     
  4. piftts
    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    1.326
    Благодарности:
    1.880

    piftts

    Живу здесь

    piftts

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    1.326
    Благодарности:
    1.880
    Адрес:
    Россия, Новгородская обл.
    В этом режиме ничего не задано, просто индицируется текущая температура теплоносителя.
     
  5. Vovvw
    Регистрация:
    22.05.13
    Сообщения:
    881
    Благодарности:
    424

    Vovvw

    Живу здесь

    Vovvw

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.13
    Сообщения:
    881
    Благодарности:
    424
    Адрес:
    Киров
    Это в идеальной системе, а в реальной смысл вечно гонять ЦН, если целевая достигнута, у меня зонт круглогодично рулит котлом, т. е. система не требует вмешательств при переходе лето-зима
     
  6. piftts
    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    1.326
    Благодарности:
    1.880

    piftts

    Живу здесь

    piftts

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    1.326
    Благодарности:
    1.880
    Адрес:
    Россия, Новгородская обл.
    :hndshk:, хоть у меня и не ZONT:).
     
  7. Utyyflbq111
    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272
    Адрес:
    Москва
    И что в этот момент теплопотери дома стали равны 0 ? И тепло больше не нужно? Выключаем котел? Или все таки была подобрана оптимальная температура Тн, при которой теплосьем с отопительных приборов равен теплопотерям здания, и необходимо удержать систему в этом равновесии?
    Ну а по поводу вмешательства, обычный копеечный термостат по сухим контактам то же не требует вмешательства, но мы же о комфорте говорим!
     
  8. Utyyflbq111
    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272
    Адрес:
    Москва
    Те по сути тот же самый "летний режим" только вместо точек отображается температура Тн в подающем патрубке котла? Да и с Ваших слов при этом трехходовой не переходит на ГВС, так?
     
  9. Vovvw
    Регистрация:
    22.05.13
    Сообщения:
    881
    Благодарности:
    424

    Vovvw

    Живу здесь

    Vovvw

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.13
    Сообщения:
    881
    Благодарности:
    424
    Адрес:
    Киров
    С комфортом все хорошо, котел работает без тактования 80% и больше в сутки, зонт подбирает нужную и т. д., я про ситуацию - выглянуло солнце Твозд превышена, Ттн расч. < Ттн мин, смысл дальше что то подбирать и гонять Тн по системе? Твозд опустилась, ПИД работает дальше и все отлично, котёл запущен, идёт нагрев. На H1 так работало, сейчас на H1000.
     
  10. Utyyflbq111
    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272
    Адрес:
    Москва
    Что Вы понимаете под этой температурой, как ее определяете?
     
  11. Vovvw
    Регистрация:
    22.05.13
    Сообщения:
    881
    Благодарности:
    424

    Vovvw

    Живу здесь

    Vovvw

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.13
    Сообщения:
    881
    Благодарности:
    424
    Адрес:
    Киров
    Ттн мин котлового контура и Ттн мин контура отопления, первая к примеру 40, вторая например 39, т. е. Ттн расч контура отопления опустилась ниже 40, котёл выкл, поднялась выше, старт.
     
  12. piftts
    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    1.326
    Благодарности:
    1.880

    piftts

    Живу здесь

    piftts

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    1.326
    Благодарности:
    1.880
    Адрес:
    Россия, Новгородская обл.
    Ага. Ну, плюс, понимая, что это не аргумент, но "летний режим" в ноябре (декабре, январе и т. д.), имхо, за гранью где то:), разве что в Сочи или в Крыму.
     
  13. Utyyflbq111
    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Utyyflbq111

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.14
    Сообщения:
    3.147
    Благодарности:
    1.272
    Адрес:
    Москва
    Ровно 50 постов назад, прочтите, #844, только там я указал 30 гр, это заложено в котле. От Вас же хотел услышать почему именно 40 или 39, как определяли, почему заложенные в котле 30 не устраивают? Если бы с этого начали сразу все было бы понятно.
     
  14. piftts
    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    1.326
    Благодарности:
    1.880

    piftts

    Живу здесь

    piftts

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    1.326
    Благодарности:
    1.880
    Адрес:
    Россия, Новгородская обл.
    30 по отоплению?
     
  15. Vovvw
    Регистрация:
    22.05.13
    Сообщения:
    881
    Благодарности:
    424

    Vovvw

    Живу здесь

    Vovvw

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.13
    Сообщения:
    881
    Благодарности:
    424
    Адрес:
    Киров
    Я знаю про 30 в котле, 30 неустраивают коррозией свода камеры сгорания.
     
Статус темы:
Закрыта.