1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 6

Buderus logamax U072 - 2

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Doobik, 18.05.18.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Desant72
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    6

    Desant72

    Участник

    Desant72

    Участник

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Тюмень
    Дело в том, что СО то я кранами "отрезал" и давление падало в самом котле, один манометр у меня только, то есть где то травит в котле, предполагаю что травит через РБ, видимо прохудился за 3 года. Сегодня буду побывать устанавливать дополнительный РБ, планирую установить для проверки в свободный подвод коллектора обратки.
     
  2. Msaid
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Msaid

    Новичок

    Msaid

    Новичок

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Здравствуйтею Приобрел котел будерус logomax u072, при установке температуры на отопление 40 гр. котел отключается при достижении 45 гр., а при установке 45 отключается при 50 гр. У меня такой вопрос: это так и должно быть, или в чем причина?
     
  3. fgor09
    Регистрация:
    27.04.14
    Сообщения:
    6.658
    Благодарности:
    7.340

    fgor09

    Живу здесь

    fgor09

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.14
    Сообщения:
    6.658
    Благодарности:
    7.340
    Адрес:
    Голицыно
    Так если вам не нравится, то ставьте на 5 градусов ниже!
     
  4. TmsporT
    Регистрация:
    16.06.16
    Сообщения:
    342
    Благодарности:
    345

    TmsporT

    Живу здесь

    TmsporT

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.06.16
    Сообщения:
    342
    Благодарности:
    345
    Адрес:
    Пермский край
    Вы сами ответили на свой вопрос
     
  5. Msaid
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Msaid

    Новичок

    Msaid

    Новичок

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Если так и должно быть, спасибо всем.
     
  6. vwizze
    Регистрация:
    28.05.16
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    49

    vwizze

    Живу здесь

    vwizze

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.16
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    49
    Датчик наружной температуры может использоваться, если поставите автоматику управления котлом (ZONT, родная автоматика и т. д.). Тогда будет доступен режим погодозависимой автоматики.
     
  7. Nikitaaa
    Регистрация:
    02.11.19
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    Nikitaaa

    Участник

    Nikitaaa

    Участник

    Регистрация:
    02.11.19
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Здравствуйте! Подскажите, стоит котел buderus u072-18k,к нему был докуплен термостат rc100, подсоединяю его к котлу, показывает температуру комнатную, выставляю температуру нужную и котёл не включается, при этом на терморегуляторе вываливается ошибка А61...Поменял на другой терморегулятор, тоже rc100 и таже самая ошибка. Что я делаю не так, уже больше суток мучаюсь... Спасибо!
     
  8. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.162

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.162
    Адрес:
    Тула
    @Nikitaaa,
    Что говорит продавец? Или его дело продать а там хоть трава не расти.
    артикул какой? Они были чисто ems и ems&ot
     
  9. Dima522
    Регистрация:
    12.07.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    5

    Dima522

    Участник

    Dima522

    Участник

    Регистрация:
    12.07.13
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Биробиджан
    @Buderus71, и прочие корифеи,
    День добрый,
    Требуется помощь зала: 0)
    u072-18 работал в паре с RC-150, с прошлой зимы без нареканий держа 23гр как часы, но на прошлой неделе, в помещении где он висит, я поджал балансировочный вентиль (не термоголовку, в этом помещении их нет) на панельном радиаторе с 6 на 5, незначительно уменьшив через него проток. Теперь при любой заданной температуре воздуха, RC150 держит 21градус. Всё работает штатно, никаких ошибок, просто не поднимает температуру выше 21го и всё :0) Что это может быть, и куда копать?
     
  10. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.162

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.162
    Адрес:
    Тула
    прям при любой? 15 если задать?
    отожмите обратно
     
  11. fgor09
    Регистрация:
    27.04.14
    Сообщения:
    6.658
    Благодарности:
    7.340

    fgor09

    Живу здесь

    fgor09

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.14
    Сообщения:
    6.658
    Благодарности:
    7.340
    Адрес:
    Голицыно
    Вам необходимо:
    :super:
     
  12. Nikitaaa
    Регистрация:
    02.11.19
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    Nikitaaa

    Участник

    Nikitaaa

    Участник

    Регистрация:
    02.11.19
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Здраствуйте!
    Продавец ничего не говорит, у него их 13шт,сказал покупали для здания, но в итоге не пригодились..По внешнему виду они новые, не использовались..По крайней мере один он мне уже обменял.
    Извиняюсь, а где маркировку посмотреть? Это она?-7738110086
     
  13. Nikitaaa
    Регистрация:
    02.11.19
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    Nikitaaa

    Участник

    Nikitaaa

    Участник

    Регистрация:
    02.11.19
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    Ещё на самой инструкции вот такой код-RC100-6 720 806 761 (2013/04)
     
  14. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.162

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.162
    Адрес:
    Тула
    феерично, я худею дорогая редакция.
    а у нормального дилера купить не судьба?
    а буквы EMS plus вас не смутили?
     
  15. Nikitaaa
    Регистрация:
    02.11.19
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1

    Nikitaaa

    Участник

    Nikitaaa

    Участник

    Регистрация:
    02.11.19
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    1
    У нормального дилера он стоит 5 тыс, здесь в 2 раза дешевле.

    Честно говоря не смутили, тк котел поставили недавно и раньше не имел с ними никаких дел..Открыл сайт будерус, нашел свой котёл и там 4 вида регуляторов, что подходят для моего котла, EMS или OT нигде не указано...первый механический (как то душа к нему не лежит) а следующий как раз RC100/
    Т. е данный регулятор, который у меня, я никак с котлом не подружу, верно?
     
Статус темы:
Закрыта.