1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Запорно-регулирующая арматура. Термостатические головки. Выбор, настройка, проблемы и их решение

Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Кагорыч, 09.10.09.

  1. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.198
    Благодарности:
    25.956

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.198
    Благодарности:
    25.956
    Адрес:
    Калуга
    Надо понимать какая ОВ гуляет по СО - от нее и прогблемы, точнее - от шлама в ней. На ЦО это обычно мрак.
    Есть термоклапан повышенной проходимости. Был недавно интересный случай: БКН работает от ЦО, стоит термоголова с выносным погружным сенсором, поставил обычный термоклапан - через неделю застучал, стук начинается при подходе к закрытию (известный феномен). Поменял на повышенной проходимости - 2 месяца полет нормальный. Ну, почти)
     
  2. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.900
    Благодарности:
    9.407

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    15.900
    Благодарности:
    9.407
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    конечно, если у вас в доме больше одной комнаты, то термоголовки позволяют выставить на котле 50 градусов и забыть про него на пару месяцев, а уже покомнатно крутить термоголовки на радиаторах как кому надо. кто то при 18 спит, а кому и 26 прохладно. а так же есть кладовки санузлы и прочие места с разной температурой .
     
  3. Гоша72
    Регистрация:
    22.01.19
    Сообщения:
    1.053
    Благодарности:
    198

    Гоша72

    Живу здесь

    Гоша72

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.19
    Сообщения:
    1.053
    Благодарности:
    198
    Адрес:
    Тамбов
    а бкн существенное влияние в этом случае оказывает или нет?
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.198
    Благодарности:
    25.956

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.198
    Благодарности:
    25.956
    Адрес:
    Калуга
    каким боком ?
     
  5. Гоша72
    Регистрация:
    22.01.19
    Сообщения:
    1.053
    Благодарности:
    198

    Гоша72

    Живу здесь

    Гоша72

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.19
    Сообщения:
    1.053
    Благодарности:
    198
    Адрес:
    Тамбов
    да хз, может допнагрузкой как-то через трёхходовой.
     
  6. Analog
    Регистрация:
    06.07.17
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    14

    Analog

    Живу здесь

    Analog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.17
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    14
    Подскажите. Хочу поставить регулятор на радиаторы ЦО.
    Подумал - он регулирует кол-во подачи воды, но ведь не рекомендуется оставлять радиаторы без воды, начинают ржаветь изнутри. Что если на улице +15, ещё топят, и регулятор закроет совсем или частично подачу?
     
  7. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.198
    Благодарности:
    25.956

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.198
    Благодарности:
    25.956
    Адрес:
    Калуга
    он закроет проток. вода то все равно останется - куда она денется по Вашему ?
     
  8. Analog
    Регистрация:
    06.07.17
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    14

    Analog

    Живу здесь

    Analog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.17
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    14
    У меня перемычка, т. е. поток по стояку постоянный, а в моей зоне, сбоку от перемычки, поток при перекрытии может быть медленней. Полагаю, вода из радиатора будет выходить быстрее, чем входить, и батарея окажется полупустой, не прав?
    И ещё - все пугают, что регуляторы через пару лет забьются. Это правда? зачем тогда многие их ставят?
    У меня уже куплен хороший Heimeier. Кроме того, он же стоит после перемычки - разве не в неё, по стояку в первую очередь, будет обваливатся окалина?
    Вне сезона планирую перекрывать кранами свою батарею на выход, оставлять на вход. Открывать на выход только когда стояк станет горячий (значит, его запустят).

    (нижний кран выход наполовину повернут и не крутится, буду менять его тоже - предыдущий хозяин накосячил)
     

    Вложения:

    • photo_2024-04-02_10-14-35.jpg
    • photo_2023-11-05_10-54-50.jpg
    • photo_2023-09-01_16-17-39.jpg
    Последнее редактирование: 02.04.24
  9. дачник750
    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    2.481
    Благодарности:
    1.224

    дачник750

    Живу здесь

    дачник750

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    2.481
    Благодарности:
    1.224
    Адрес:
    Дубровки
    Будет не полное перекрытие. Слива воды не будет, ржаветь нечему
     
  10. дачник750
    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    2.481
    Благодарности:
    1.224

    дачник750

    Живу здесь

    дачник750

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    2.481
    Благодарности:
    1.224
    Адрес:
    Дубровки
    Если и закрыватькран, то на подаче, авыход всегда держать открытым, через него вода будет заполнять отопительный прибор, система отопления под давлением, поэтому что то слиться из прибора не может.
    На сколько этот китай качественный не знаю.
    Если система не сильно старая и грязная, то ничего не забивается. Больше15 лет дому, мкд, ни один регулятор не забит и все работает
     
  11. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.198
    Благодарности:
    25.956

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.198
    Благодарности:
    25.956
    Адрес:
    Калуга
    нет. система герметична, под давлением - откуда возьмется воздух ?
    отчасти, зависит от качества воды в трубах.
    удобно и не знают
    лучше просто перекрывать, с обоих сторон, наглухо. вне сезона могут сливать воду для работ.
    это правильно.
     
  12. Kamerad77
    Регистрация:
    27.10.16
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    10

    Kamerad77

    Живу здесь

    Kamerad77

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.16
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Москва
    А можно и мне в личку информацию по RuB ? Хочу на отопление ЦО в квартире поставить краны Bonomi. Интересно как они по отзывам?
     
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.517
    Благодарности:
    27.592

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.517
    Благодарности:
    27.592
    Адрес:
    Касимов
    @Analog, Правильно мыслите! а перекрыть кран обратки, когда стояк станет холодным, не? (значит отопление кончилось). Сливать то начнут, не через 15 мин после остановки агрегатов. Неделя у вас есть.
     
  14. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.517
    Благодарности:
    27.592

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    34.517
    Благодарности:
    27.592
    Адрес:
    Касимов
    @Kamerad77, Счас что нибудь найду...
     
  15. Kamerad77
    Регистрация:
    27.10.16
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    10

    Kamerad77

    Живу здесь

    Kamerad77

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.16
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Москва
    Мужики вопросы такие возникли.
    1. Какие запорные краны нынче более менее надежные для ЦО в квартире ?
    2. Если у крана внутренняя резьба без покрытия, просто голая латунь, и его накручивать на трубу чернуху обычную, то будет ли какая-нибудь гальваническая пара, где черная труба будет ускоренно отгнивать в этом месте или нет ? И все таки надо какой то переход никелированный или хромированный между краном и трубой?
    3. Если кран вн-вн без американки, то какую американку лучше взять, какого производителя чтобы поставить ее на радиатор и через бочонок соединить с краном? И с какой прокладкой американка должна быть лучше, с плоской или на конусе?
    Все эти вопросы относятся к ЦО на квартиру в Москве.