Запорно-регулирующая арматура. Термостатические головки. Выбор, настройка, проблемы и их решение

Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Кагорыч, 09.10.09.

  1. Maksim84
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Maksim84

    Участник

    Maksim84

    Участник

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ивановская область
    А у меня вопрос про термоголовки, а нужны ли они вообще если котел регулирует температуру по обратке и следовательно если в доме холодно (жарко) просто прибавить (уменьшить) температуру теплоносителя. Просто собираюсь в доме 130 кв. м. 3 комнаты с. у. смонтировать СО двухтрубную с параллельным подключением радиаторов, котел турбированный с закр. камерой 24 кВт. Ведь каждый комплект спец. кранов: кран под термоголовку, сама термоголовка автоматическая, запорный вентиль стоит порядка 1500-2000 руб по сравнению с просто шаровыми кранами.
     
  2. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.801

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.801
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Имхо, вывод можно сделать из предыдущей информации. :um: (где-то в темах) - при наличии регулировки по температуре на "теплогенераторе", регулировка термоголовками отдельных приборов теряет практический смысл.
     
  3. GarryRU
    Регистрация:
    11.02.10
    Сообщения:
    1.219
    Благодарности:
    521

    GarryRU

    Живу здесь

    GarryRU

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.10
    Сообщения:
    1.219
    Благодарности:
    521
    Адрес:
    Москва
    Термоголовка позволяет устанавливать индивидуальную комфортную температуру для каждого потребителя.
    У людей разные понимания комфорта и далеко не всегда "средняя температура по больнице" устроит всех жильцов.

    А вот нужно ли Вам это индивидуальное регулирование или нет, решать только Вам.
     
  4. Maksim84
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Maksim84

    Участник

    Maksim84

    Участник

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ивановская область
    Так вот и дело то в том что небольшой дом где все двери в основном открыты, т. е. разницы температуры практически нет, нужно ли устанавливать эти автоматические термоголовки или обойтись обычными шаровыми кранами?
     
  5. GarryRU
    Регистрация:
    11.02.10
    Сообщения:
    1.219
    Благодарности:
    521

    GarryRU

    Живу здесь

    GarryRU

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.10
    Сообщения:
    1.219
    Благодарности:
    521
    Адрес:
    Москва
    Если нужды в покомнатном регулировании нет, то и термоголовки не нужны.
     
  6. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.801

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.801
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Уточнение: Если заменить на ..."позволяет поддерживать", в определенных пределах, то все верно. ("Установить" разную Т* в радиаторах можно и шар. краном).
     
  7. mazayco
    Регистрация:
    10.10.10
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    mazayco

    Участник

    mazayco

    Заблокирован

    Участник

    Регистрация:
    10.10.10
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Новосибирск
    дуэт для однотрубной 3/4: http://heiz.ru/catalog/category/product/151-podklyuchenie-radiatorov/2454-komplekt-dlya-radiatora-odnotrubniy-herz-ts-e-dn20-772342
    дуэт для двухтрубной 1/2: http://heiz.ru/catalog/category/product/151-podklyuchenie-radiatorov/2455-komplekt-dlya-radiatora-dvuhtrubniy-herz-ts-90-dn15-772441
     
  8. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.801

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.801
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Для 1-трубной СО "балансировочный" клапан противопоказан "по умолчанию". Тем более...

    Область применения:
    • подключение радиаторов в однотрубной вертикальной системе с байпасной перемычкой - хрущевки и более новые дома со стояковой разводкой отопления;
    • подключения радиаторов в частных домах с гравитационной двухтрубной системой отопления (без насоса)
    Авторам неплохо бы знать, что однотрубка "хрущевок" не предусматривает ничего другого, кроме
    ПОЛНОПРОХОДНОЙ рег. арматуры. Которой, в "то время" были кран КРП и 3-хх кран достаточного сечения.
    Сейчас эта "роль" под силу только ..ШАРОВОМУ крану соотв. сечения с ПОЛНЫМ ПРОХОДОМ.
    Указанные клапаны, вопреки "рекомендациям" - совсем не для ЭТОЙ однотрубной системы.

    О применении "дуэта", а особенно, запорного ВЕНТИЛЯ в "довесок" к термостатическому клапану (!) в
    "Гравитационной двухтрубной системе отопления" (без насоса).
    ...В сталинские времена, да за такие бы "рекомендации"... :close:

    Даже несмотря, что они взяты отсюда:

    РАДИАТОРЫ ДАННЫЕrecomendation[1]_copy_18.jpg

    Есть ГОСТ-ы.: (табл.3). ..Куда "балансировочный" или "термоклапан", со своим сопротивлением (КМС = 211 (!) не пролАзят ни каким "боком".

    6.jpg
     
  9. mazayco
    Регистрация:
    10.10.10
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    mazayco

    Участник

    mazayco

    Заблокирован

    Участник

    Регистрация:
    10.10.10
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Новосибирск
    В однотрубку спокойно ставим такой набор - https://heiz.ru/catalog/category/product/151-podklyuchenie-radiatorov/2470-komplekt-dlya-radiatora-odnotrubniy-dn20-776098
    Хоть в хрущевку хоть в новые дома.
    Термоклапан номально проходит с расходом 150-500 кг/ч по вашей таблице.
     
  10. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.801

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.801
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Тогда вопрос ! А для чего (!) вы их ставите? :faq:

    1. Красиво.
    2. В стояке - хорошая циркуляция и перебор с температурой. Не грех и уменьшить. Причем, навсегда.
    3. Одинаковы - равнозначны по сопротивлению / расходу с полнопроходными.

    Тогда как "уменьшение" - гарантировано:

    Коэффициент м. сопротивления
    Термоклапана радиаторного прямого Ду20 (3/4") - 211.
    Крана шарового Ду20 (3/4") - 0,1

    6_1.jpg
    Даже если предположить, что КМС=211 - для клапана RA-N (увеличенного сопротивления, для 2-тр. систем),
    Для клапана RA-G (для 1-трубных ситем) будет в 3 раза меньше (КМС=70),
    все равно его сопротивление ~ в 20 раз больше рекомендуемого (3,5 "табличных") для таких, определенных проектом, систем.

    Проходит. Перед этим надо решить - "...да кто ж ему даСт"? ..150-500 кг/час.(?). Это показатели ПРИНУДИТЕЛЬНОГО затекания в радиатор или наличия нужного перепада давлений в подводке.

    Откуда же он (нужный) перепад давлений в 1-трубке?
    Все, чем богата однотрубка - имеющееся сопротивление байпаса, заставляющее воду заходить-таки, в радиатор, как в параллельный канал протока.
    ..Да совсем неожиданная для вас Естественная Циркуляция в радиаторе, заставляющая охлаждением и опуском вниз в радиаторе "засасывать" из подающего, "горячего" патрубка необходимое "питание".
    И ЛЮБОЕ, дополнительное сопротивление к полному проходу заставляет воду (т/носитель) идти в байпас, а не в радиатор.

    То, что радиатор не заглох совсем после установки такой "спец.арматуры" говорит только о наличии ..достаточно мощной циркуляции (перепада) в стояке и способностей однотрубки, указанных выше - по "засАсыванию", но только не о том, что установка такого клапана НЕ ЗАЖМЕТ РАСХОД, а следовательно, максимальную мощность радиатора.
    А заодно скажет о ..пренебрежении (незнакомстве) с принципом затекания в прибор в 1-трубной системе. В том числе и главным образом - в "хрущевках" и в "брежневках".
    В "новых домах" с такой же, однотрубной разводкой, возможно установлены насосы, а не элеваторные узлы в ИТП, и давление / циркуляция /арматура расчитаны в проекте. И необходимая, расчетная рег. арматура указана в проекте.
    Но принцип ..никуда не делся.
    О которых (о принципах) и подходящей к ним арматуре читают обычно не на торговых сайтах, а в первоисточниках.

    Арматура на подводках к приборам систем водяноrо отопления, как известно (см. 
    4.9), различна. В двухтрубных стояках применяют краны, обладающие повышенным rид
    равлическим сопротивлением,
    ...в однотрубных стояках  пониженным сопротивлением
    протеканию теплоносителя. 
    ...понижение сопротивления способствует затеканию в приборы
    большеrо количества воды, что повышает среднюю температуру теплоносителя в них
    (Сканави А. Н. Отопление. 2002г.)
     
  11. Xopek160183
    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2

    Xopek160183

    Участник

    Xopek160183

    Участник

    Регистрация:
    10.01.12
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2
    Доброго всем времени суток. Решил отписать, чем закончились все мои изыскания. После долгого изучения этого вопроса решил отказаться от использования узлов и делать все ПП трубой обычную однотрубку. На каждую батарею стоит по два радиаторных вентиля (именно вентиля, хотя можно было поставить один вентиль и один кран, но кранов не было, а цена не особо отличается). Почти од каждой батареей стоит дополнительный шаровый кран. В пол проложил МП трубу 20 STI. ПП трубу использовал 32 - магистраль до тройника, 25 - основная, 20 - отводы к батареям. Котел настенный 41 кВт со встроенным "сухим" насосом. От котла спаял две ПП гребенки из 40 тройников. Система работает отлично. Единственный недостаток - хоть и прикидывал по параметрам трубы (ПП армирована стекловолокном), но все же малые зазоры оставил на расширение трубы. Теперь придется компенсаторы дополнительные впаивать (но это не страшно :))
     
  12. digital
    Регистрация:
    05.04.09
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    41

    digital

    Живу здесь

    digital

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.09
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В леруа продают комплекты Honeywell 900 руб http://www.hitarm.ru/news/117260
    два крана с сгоном рублей 500-600руб

    переплата за комфорт всего 400руб


    на ночь двери обычно закрывают
    некоторые любят открыт окно покурить, автоматика снова врубит отопление
    на кухне когда начинают готовить или толпиться куча народу, температура повышается, автоматика выкл.
     
  13. spets
    Регистрация:
    17.08.11
    Сообщения:
    1.099
    Благодарности:
    557

    spets

    Живу здесь

    spets

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.11
    Сообщения:
    1.099
    Благодарности:
    557
    Адрес:
    Кириши
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, терморегулирующие вентиля и головки FAR для квартиры-хороший выбор?
     
  14. GarryRU
    Регистрация:
    11.02.10
    Сообщения:
    1.219
    Благодарности:
    521

    GarryRU

    Живу здесь

    GarryRU

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.10
    Сообщения:
    1.219
    Благодарности:
    521
    Адрес:
    Москва
    Не самый плохой.
     
  15. spets
    Регистрация:
    17.08.11
    Сообщения:
    1.099
    Благодарности:
    557

    spets

    Живу здесь

    spets

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.11
    Сообщения:
    1.099
    Благодарности:
    557
    Адрес:
    Кириши
    Как то не оптимистично. Могут быть проблемы при эксплуатации? И ещё вопрос-термовентиль перекрывает радиатор для демонтажа, или далеко не все модели? Спасибо.